零线和地线相通是怎么回事?

朋友,如果你380伏所供设备是采用漏电开关做2113总开关,那么这5261零线不能和地线相通的,如果不是漏电开关那么可以接通,这样只是形成了4102重复接地的意思,但1653是一般不把零线和地线相接的啊,因为你三相380伏机械用电都版是火线,用不到零线的啊。你这样接等于多权此一举的。

朋友,如果你380伏所供设备是采用漏电开关做2113总开关,那么这5261零线不能和地线相通的,如果不是漏电开关那么可以接通,这样只是形成了4102重复接地的意思,但1653是一般不把零线和地线相接的啊,因为你三相380伏机械用电都版是火线,用不到零线的啊。你这样接等于多权此一举的。

总配电箱的零线和地线确实是连在一起的,并且在柜中分开接到零线排和地线排。从总配电箱接电源到下个配电箱,只需要从备用回路电器出线端引出相应的相线,从地线排引出保护线,从零线排引出零线就可以了

总配电箱的零线和地线是连在一起2113的,要从总配电箱接电源到下个配电箱,零线和地线就必须分开接,此时零5261线就不能再接地了,这就是常说的三相五线制(4102TN-C-S系统)。注意零线应在总箱处先接1653地,在同一点引同截面导线至总漏电开关进线端回,从总漏电开关出来后的零线就再也不能接地了,此时相线引到答哪,零线、地线也引到哪。

总配电箱的复零线和地线是连在一起的,要从总配电箱接电源制到下个配电箱,零线和地线就必须分开接,此时零线就不能再接地了,这就是常说的三相五2113线制(TN-C-S系统)。注意零线应在总箱处先接地,在5261同一点引同截面导线至总漏电开4102关进线端,从总漏电开关出来后的零线就再也不能接地了,此时相线引到哪,零1653线、地线也引到哪。

总配电箱的bai零线和地线相通,即采用的是TN-C系统,至于从总配电箱接电源到下个配电箱的零线和地线如何接,就取决于分配电箱的负荷属于什么系统了du。如果是三相比较平衡的工业用电系统,继续采用TN-C也就可zhi以了。如果是三相负荷不平衡的民用dao照明用电系统,分配电箱必须采用TN-C-S,也就是零线与地线必须分开。这时候从总配电箱到分配电箱的电缆肯定就要三相五线的了。后回面情况时,总电箱处的零线和地线必须要重复接地,且接地电答阻不能超过4欧姆。

}