3kw/380v电机额定电流是6a(380v的三相电机额定电流大致等于功率数的2倍)接触器的选择应为额定电流的2~3倍,热继电器的选择应将额定电流放在热继电器控制量程的中间位置。
4、交流接触器:选用电机额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1。
5、交流接触器选用10A。
热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。
电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。
· 繁杂信息太多,你要学会辨别
1》Y-100L-4型3KW电机的额定电流为6.4A,也可通过公式求得:(功率因数cosφ约为0.7附近)
2》交流接触器选择:一般与电机电流相当就可用的,但在实际使用中,触点容易烧损,选用比电机电流大一倍的较为耐用,宜选用CJX2-1210(12A)的。
3》热继电器整定电流:选用调节电流范围为5~9A的热继电器,整定电流为电机额定电流的1.1倍附近(即7A)。
· TA获得超过3.6万个赞
你可以进行一下简单的计算,3kw/380v电机额定电流是6a(380v的三相电机额定电流大致等于功率数的2倍)接触器的选择应为额定电流的2~3倍,热继电器的选择应将额定电流放在热继电器控制量程的中间位置。
告诉你实际应用中简单的方法吧:
1、额定电流=功率*2,即6A
2、交流接触器选型时,电流>=额定电流,国产通常最小为9A,也就是为什么建议你配CJX1 0922 或者CJX2 0911 9A的原因。
3、热继电器通常是一个电流范围,额定电流包含在范围中,最好是接近中部,这是最理想的。
选用国产产品时,断路器、接触器等可适当放大,因为质量不让人放心阿。