以分钟采样的电流能进行谐波是怎么产生的分析吗?


1
相关技术的发展概要
无功补偿装置的技术发展
传统的无功补偿装置采用接触器控制投切电容器(MSC)的方式,如图1所示,其优点是结构简单、维护方便、造价低,可以对感性无功进行就地静态补偿;缺点是有级调节,动态响应慢(秒级以上延时),接触器易故障,早已不能满足如今很多项目无功补偿快速性响应的要求。升级后采用晶闸管投切电容器的无功补偿装置(TSC),如图2所示,其优点是响应时间快,过零投切,无电流冲击和电压迭加;缺点是仍是有级调节,只能补偿感性无功,其自身功耗偏大,无法补偿容性无功及分相补偿性能差等,近年来也在逐步被淘汰。
基于电力电子技术的静止无功发生装置(SVG),采用全控型半导体器件(IGBT)组成整流和逆变电路,实现动态无功补偿。可以对负荷实现感性、容性双向快速补偿和连续调节,准确提高系统的功率因数、没有谐振,解决了电容电抗LC补偿中遇到的各种问题,能保障供电系统的稳定、安全、高效运行。
SVG基本原理:SVG是基于全控型半导体器件IGBT与先进控制芯片的并网逆变结构,由IGBT与并网电抗通过控制器实时检测负载电流,通过电流分解算法与控制算法,实现实时的双向无功、不平衡补偿,由于电压源型逆变器相较于配电系统阻抗无穷大,因此很好地规避了传统LC补偿装置的风险。SVG电气结构和接线如图3、图4所示。
滤波装置的技术发展
传统的滤波装置采用的是电容、电抗组成的LC滤波电路,在低压配电系统中,一般与电容无功补偿装置配套,设置一定电抗率的电抗器,组成无源滤波装置。由于LC滤波频率是固定的,只能针对系统中某次主要谐波源,如3、5、7次谐波滤波。其优点是结构简单、易维护、造价低;缺点是滤波能力差,如电抗配置不当,还可能引起系统谐振,对配电系统造成危害。
有源电力滤波器APF通过采样负载电流并进行各次谐波和无功分离,控制并主动输出与谐波电流的大小、频率和相位相反的电流,快速响应,抵消负载中谐波电流,实现了动态跟踪滤波。APF可以同时治理谐波和三相不平衡,具有响应速度快、滤波能力强、模块化、安装灵活、方便扩展等特点。APF的开关频率一般大于18 kHz,能够有效抑制2 ~ 50次的谐波,其谐波滤除率高达90 %,可以满足配电系统滤除谐波的需要。
APF的基本原理:将自换相桥式电路通过电抗器并联在电网上,适当调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,使该电路吸收或者发出满足要求的谐波电流。装置通过检测电网电流中整体谐波电流,发出与谐波电流相反的电流,从而达到滤除谐波的目的。APF电气结构和接线如图5、图6所示。
2
机场电能质量特征的数据分析
机场负荷和电能质量特点
国内某大型机场航站楼是双跑道独立运营模式的大型机场,2016年旅客吞吐量超过4 000万,排名国内前列。航站楼设有16个配电室,44台变压器,服务区设有9个配电室,18台变压器。现以机场航站楼TA3变电所为例,对电能质量问题进行分析。
TA3变电所的配电装置设置情况:两台10 / 0. 4 kV,1 600 kVA干式变压器,单母线分段运行。负载主要为航站楼候机厅的照明、电梯、空调、登机桥等负载;每台变压器配备2台250 kvar的电容补偿装置,测试时没有投入运行。TA3变电所系统示意如图7所示。
电能质量数据实测
航站楼TA3变电所1#变压器测试数据 —— 电压、电流波形,如图8所示。
航站楼TA3变电所1#变压器测试数据 —— 电流值(单位kA),如图9所示。
航站楼TA3变电所1#变压器测试数据 —— 有功功率(单位:MW),如图10所示。
航站楼TA3变电所1#变压器测试数据 —— 无功功率(Mvar),如图11所示。
航站楼TA3变电所1#变压器测试数据 —— 功率因数,如图12所示。
航站楼TA3变电所1#变压器测试数据 —— 电流总谐波畸变率THDi,如图13所示。
电能质量数据分析
航站楼TA3变电所1#变压器运行时的系统情况如表1所示。
表1 TA3变电所1#变压器运行时的系统情况
▌ 无功特征:容性无功,系统功率因数完全呈现出容性特征
这是因为机场大量使用架空电缆和长距离埋地电缆(含10 kV和0. 4 kV电缆),电缆的分布电容特性占比较大,在变压器轻载情况下(大型机场变压器设计时负载率考虑到互为备用,一般按60 % ~ 65 % 设计,实际运行负载率一般在30 % ~ 40 % 左右),会出现无功呈容性的状况。在此状态下,投入电容器反而雪上加霜,使电压进一步升高,增加了烧毁设备和线路的风险,在夜间负荷更低、电网电压较高的情况下,影响会更大。因此航站楼建成后电容柜基本不投入,实际运行情况也是直接切除、没有投入电容补偿柜。
▌ 谐波特征:越是新建的机场谐波越大
从上述的电压、电流波形图中,可以明显看到电流波形发生严重畸变,存在大量多次和高次谐波。下面对其中主要谐波源进行分析。
机场航站楼内大量的电梯、空调、登机桥,还有大量由UPS开关电源供电的IT系统等负载,这类负载的主要电路结构为整流和变频电路,其负载性质一般分为感性和容性两种,感性负载的单相整流电路为含奇次谐波的电流型谐波源。而容性负载的单相整流电路,由于电容电压会通过整流管向电源反馈,属于电压型谐波源,其谐波含量与电容值的大小有关,电容值越大,谐波含量越大。变频电路谐波源由于采用的是相位控制,其谐波成分不仅含有整数倍数的谐波,还含有非整数倍数的间谐波。
机场的气体电光源主要包括荧光灯、霓虹灯、卤素灯等。根据这类气体放电光源的伏安特性,其非线性特性十分严重,同时含有负的伏安特性(负阻效应)。而气体灯具工作时要与电感性镇流器相串联,使其综合伏安特性不为负才能正常工作,由于镇流器的非线性相当严重,其3次谐波含量在20 % 以上,其特性为对称函数,只含有奇次谐波,因此气体电光源设备属于电流源型谐波源。
LED灯和LED显示屏造成的谐波问题就更加突出。LED灯采用低压直流驱动,为了降低低压直流电流在各种输送环节损耗,LED一般采用开关恒流电源模块,配置成分布式局部低压直流供电模式。这种模式在解决低压传输损耗的同时,也带来了谐波污染和中性线电流过大等问题。大量LED的使用就意味着大量的开关电源同时工作,带来大量谐波。目前质量较好的LED灯,谐波畸变率在30 % 左右,质量差的可能达到80 %。
由于谐波对电力系统及用户的诸多影响与危害,必须采取有效措施来抑制电力系统中的谐波。
机场无功补偿和滤波
无功补偿:由于传统的电容无功补偿方法(MSC / TSC)只能对感性无功进行静态补偿,由于其响应速度慢、无法补偿容性无功、分相补偿性能差、占空间大等缺陷,会造成诸如功率因数罚款及系统谐振、电容器烧毁等补偿装置安全事故等,不适合在机场项目上使用。
SVG装置突破了传统的无功补偿理念,采用全控型半导体器件IGBT搭建整流和逆变电路,组成有源静态无功发生器,可对负荷实现双向补偿和连续调节,能够快速连续地输出容性或者感性无功功率,准确提供系统需要的功率因数、消除谐振、解决电容无功补偿中遇到的问题,保障供电系统安全、可靠地运行,适合在机场项目上使用。
滤波:以往滤波主要采用的是无源滤波器,即在补偿电容器上串联针对主要次谐波的一定电抗率的电抗器,存在很大的局限性,一方面是无法对动态变化的谐波有针对性进行滤波;另一方面是滤除效果一般,只能达到50 % ~ 60 %。
有源电力滤波器是一种新型谐波抑制装置,实质上是一种大功率波形发生器,它把谐波源发出的谐波经过采样、180° 移相后,再完整地复制出来,并送到谐波源的入网点,复制的谐波与谐波源产生的谐波幅值相等、方向相反,并跟随谐波的变化而变化,谐波源产生的谐波就完全被抵消了。APF的开关频率一般大于18 kHz,能够有效地抑制2 ~ 50次的谐波,其谐波滤除率高达90 %。
由于该机场原设置的电容补偿及无源滤波装置没能投入运行,该机场已通过对电能质量评估报告,招标重新设计电能质量治理系统,准备采用SVG + APF全面更新低压配电系统补偿及滤波装置。
3
两种有源应用方案比较
方案1:SVG + APF补偿方案
集中补偿设计,设计方式可完全参考电容补偿柜,适用于数量众多、布置分散的无功波动负载群及系统谐波含量较高、功率因数较低的应用场合,SVG + APF补偿电流采样信号取自系统进线CT。
SVG + APF相当于动态的无功发电机及谐波控制源,能够连续、动态地补偿无功功率和谐波电流。从各项数据来看,SVG + APF具备谐波滤除能力,起到清洁电力能源、治理电力污染的作用。并能补偿三相负荷不平衡,避免因三相电压不平衡而可能引起的事故。
方案2:TSC(90 %)+ SVG(10 %)+ APF混合型补偿方案
基于SVG有源补偿原理,从经济性角度考虑,将有源补偿与无源补偿结合,形成SVG + TSC混合型补偿加APF方案。通过协调控制,可解决传统无功补偿装置固有的断续补偿问题,避免补偿不连续、容量存在级差的问题,实现对无功的完全实时补偿。SVG + TSC混补示意和接线图如图14、图15所示。
该方案看似合理,性价比较高,但在实际运行中发现,由于小容量SVG单kvar造价较高,同时SVG与TSC联控需要增加一套控制系统,而TSC柜体较大,再加之SVG的制造成本大幅降低,使得SVG + TSC混补方案的成本优势并不明显。另外,电容投切的不可靠性,以及电容不可避免的降容、使用寿命等问题,控制系统的复杂性提高(既高于纯SVG,也高于TSC),有谐振风险,反而使可靠性有所下降,另外针对机场负载的容性无功问题,此方案不能补偿大容量容性无功。
相比较两种方案,方案1相对更为可靠,能全额实时准确补偿容性和感性无功,滤除谐波,无谐振风险,体积更小,节约场地成本,维护简单,寿命长,并且没有明显的高成本差别。更加适合于机场的容性无功补偿及高可靠性的特殊需求。
本文有删减,全文载于《建筑电气》2018年第10期,详文请见杂志。
版权归《建筑电气》所有。
更多精彩内容,还请关注《建筑电气》杂志2018年第10期。
作者:杜毅威,男,中国建筑西南设计研究院有限公司,教授级高级工程师,院副总工程师。
侯剑,男,中国建筑西南设计研究院有限公司,教授级高级工程师,设计九院总工程师。