家装时水泵线接反了会有什么后果电源穿过一pVC管,接上空开再由同一PvC管原路反回,电流方向相反行不行?

验收标准,根据《水电安装规范》《住宅电气设计规范》和《住宅装饰装修工程施工规范》执行,从材料采购、线路配置、施工细节、全屋通电,逐步分解验收。认准CCC认证的国标品牌,在正规渠道购买行货,切勿贪便宜,假货太多。关于品牌:个人推荐熊猫、金杯、宝胜、金龙羽、远东……大品牌,值得信赖。这里注意一点:远东仿货最多,只有宜兴生产的才能叫远东。对于非专业人员来说,验收时看这5点最有用。(1)看包装正品电线外观整齐,信息完整,合格证、CCC认证齐全。(2)看防伪码扫描信息与官网一致,说明是真货。(3)称重量1.5的重量是1.8~1.9kg,2.5的重量是3~3.1kg,4.0的重量是4.4~4.6kg,重量不够要么是长度不够,要么就是造假。(4)看绝缘皮用力反复折弯电线,出现白色痕迹和断芯的是劣质产品,不能买,反之即是好电线。水管有国标、企标管,后者要薄一些,不可用。关于品牌:个人推荐伟星、日丰、联塑、金德、保利、中财……厂家工作人员亲自上门打压测试开质保卡,品质更有保障。验收时,随便抽根水管看标志,没有防伪码、执行标准的,大概率来路不明,一律退货。其次是看壁厚,同规格6分管,选4.2不选3.5,出水快是一方面,主要是它壁厚抗造。主流超6类双屏蔽网线;不差钱就买最好的,三五几年不会淘汰。关于品牌:个人推荐康普、西蒙、罗格朗验收时看规格,CAT6是6类网线,CAT5E是超5类网线,谨防以次充好。其次是看屏蔽,是单屏蔽还是双屏蔽。这里要注意的是:康普仿货多,一定要在正规渠道购买。品牌推荐联塑、伟星购买时重点是看阻燃级别,家装建议买V0级,燃烧30秒内熄灭。其二是看管子规格,弱电用16管;强电用20管,内空大散热快,穿线时不会拉伤电线。最后强调一句,水电材料验收时,需逐一核对品牌、规格型号、数量,是否与订单一致。常规做法,照明1.5,一般插座2.5,厨卫插座4.0,壁挂空调2.5或4.0,特殊大功率电器、中央空调6.0。但这不符合《住宅建筑电气设计规范》要求,所以照明线还得按标准执行,建筑面积≤60平的一居室用1.5,>60平用2.5平方,具体请看标准。目前主流做法:全屋照明一个回路;厨房插座、冰箱各一回路;卧室插座、客餐厅、阳台插座一个回路;卫生间插座一个回路;空调一个回路;热水器一个回路;监控和弱电一个回路。优势是功能细化,专线专职,缺点是灯线出问题,满屋黑。所以,有的照明回路会以房间来设计,多分一个或两个回路。看入户配置,开发商配置6分管就用6分管,小管改大管水流不变,大管改小管没价值。目前装修主流做法:AP-mesh组网。优势是信号好,稳定性高,简洁美观,缺点是成本略高。但这里有两个细节要注意验收:(1)喜欢看网路电视,需从弱电箱多拉一条IPTV线专供电视使用。(2)网线、水晶头、面板也要跟网线对应,用6类网线,就得6类水晶头和6类面板。1、看水电定位图,检查开关插座是否有遗漏。2、重点看嵌入式电器水电定位,洗碗机、滚筒洗衣机……插座和供排水要留在就近侧柜;放在正后面会导致设备装不进去。3、看穿线管,管内电线截面不能大于40%,单管不应超过8根线,且不能有接头。4、看导线配置,火线红色(黄、绿),地线双色,零线蓝色是强制标准,不能乱拉乱搭。5、看排管布线,强弱电布线不能同管同槽,两者间距不小于30公分;两者交汇处,锡纸包裹超出大于20公分;管与管之间间距不<1公分;水电交汇,原则上水下电上;强弱电交汇,强上弱下。6、电线跟暖气、煤气管之间的平行距离不小于30公分,交叉距离不小于10公分。7、看锁母,线管进入电箱不能直接插入,要有锁母固定连接件,少了它穿线时会拉伤电线。8、看花洒端口,端口不能歪斜,间距15公分,出墙距离控制在1公分且一致,水管左冷右热是基本要求。9、看马桶坑距,305马桶最佳预留坑距是330mm,400马桶最佳预留坑距是425mm,这样的坑距装出来的马桶贴墙且美观。10、马桶再加一条,进水阀离马桶30.5公分,插座离马桶25公分,低于这个尺寸,装智能马桶时可能会打架。11、看水电布置,有无恶意绕线路,有无大改小。12、看强弱电是否分管穿线,网线、光纤可以穿一管 ;音频、视频单独穿;TV有线和网线不能共穿一管。13、看管卡固定有无松动,直线60~80公分一固定,水管接头、三通、转角20公分一固定;顶部固定,适当加密。14、看吊灯安装,自重3kg及以上时,要在顶上安装后置埋件,严禁用木头固定。15、看厨卫线管,严禁线管铺设在厨卫地面上,防止水渗入管内。16、看线盒,底盒固定水平,紧凑不能有缝隙;回填表面平整光滑。导线进入线盒后,必须留10~15公分,音响留100公分,方便以后移位接线;然后盖上免钉保护盖,防止垃圾灰尘、水泥进入损伤电线。17、灯线出管要做打弯处理,防止回缩;吊顶灯线出管要装分线盒,套波纹管。18、看水管坡度,卫生间排水、阳台洗衣机排水要有坡度。19、看保护措施,有条件,所有水管包上保温棉;两管相接,接头留在顶上,不要留在墙上,漏水不好维修。20、看焊接质量,优质热熔焊接,管材焊接表面有均匀熔边,没有明显缝隙,呈双眼皮状。21、看等电位,卫生花洒,一定要接在等电位上,关键时刻可以保命。22、看排卡,线管走顶的时候,排卡距离不超过50公分,否则穿线时会拉伤线管。23、看转角工艺,所有网线、电线,能做大弯弧就不要做小弯弧和45度斜角,前者是活线能轻松抽出来。后者大多是死线,别说后期更换了,就是做的时候都是边固定边穿线。24、看预埋穿线管,常规施工,电视背景墙1根50穿线管;餐边柜一根20穿线管;卫浴面盆一根50墙排管;燃气热水器、燃气灶各一根50穿线管。25、看水管打压,常规做法打0.8mpa,时间不少于30分钟,水压下降小于0.1,接头不漏水即为合格。26、看灯位,主要检查卧室、客餐厅,灯位是否居中,移线必须套黄纳管。27、看空调插座,原则上坚持插座高于空调洞;空调洞内高外低是基本要求。28、看排水管、地漏是否堵塞,验收时,逐个做试水测试,然后盖上管帽,防止垃圾掉入。29、看下水管检修口,有两种方法,一是让楼上邻居做试水测试;二是打开检修口看是否有堵塞。30、中期验收完成,记得拍照拍视频留底,并标注房间序号,以备后续施工所用。1、看安全,漏保断路器、过欠压保护器、浪涌(不强制)要有,一个防漏电,一个防电压不稳伤设备,一个防雷击。2、看配置,常规做法有3种。第一种:断路器+过欠压保护+浪涌+支路漏保断路器优点:若有漏电,总开不跳支路跳,方便故障判断和检修,安全性高。缺点:造价高、占空间第二种:漏保+支路断路器优点:造价低、回路多、占空间小缺点:任何漏电都会导致总开跳闸;不好排查;过载时,分空开只断火线不断零线。第三种:断路器+支路漏保+照明空开优点:支路插座漏电后会跳闸,中规中矩。缺点:照明线没有漏电保护,安全性略差。3、看配电箱接线方式,选人工跳线不选汇流排,汇流排最容易短路放炮,发热打火。4、看通电情况,依次开灯看是否通电,开关是否都有作用;用插座检测仪,逐个排查插座零火线有没有接反,有没有漏接,发现问题好立马返工。至此,整体验收完成,相关的水电质保卡,线路走势图,务必收纳好,谨防不时之需。感谢阅读!}
CH1-63/2P C40A是:1、CH1为塑壳空气断路器的型号2、63是指该断路器触点的额定电流值3、2P为两极4、C40A为保护整定电流数值为40A②C65N—C40A/2Np1c65n施耐德旗下梅兰日兰牌断路器。C曲线,40A电流的。③ZR—YJV—3X16—CT/KBG32—SCEZR:阻燃,代表阻燃电缆(还应该标注阻燃级别A、B、C。未标注可视为B级)YJV:交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆3X16:三芯电缆,每芯电缆截面16平方毫米CT:沿桥架敷设(还应标注桥架尺寸,可查阅平面图中桥架规格尺寸)KBG32:沿KBG管敷设,管规格32。KBG:一种薄壁钢管SCE:吊顶内敷设。④C65N/1P/C 16A ZR-BV-2×2.5 KBG16 1.0KWC65N是一种品牌断路器,C65是系列编号,N是指分断能力:6000A,C16中的C是指脱扣曲线类型,C型属配电保护类型,16是额定电流16A,1P是单级。阻燃(zr)塑料绝缘铜芯线(bv)2根2.5mm2 穿16mm的电线管(kbg)扣压型负载功率是1kw⑤CM1-125/C80/3PCM1是常熟开关厂的塑壳开关是国内较好开关品牌塑壳框架电流为125A 额定电流为80A2P是微断3P是C是代表着开关的脱扣等级是C级,起到保护作用⑥3×[YJV22-1K-(4×95)SC100] 2×[YJV22-1K-(4×120)SC100]YJV22表示交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套22表示铠装电缆,1K耐压1kV,4X95表示电缆4芯95平方,SC100表示穿100的镀锌钢管,前面的3表示3根同样的电缆,同样也是3根钢管。 2×[YJV22-1K-(4×120)SC100]类推。 不过,4X95的电缆的管径没有富余量,4X120的穿100的管太小至少应在125的。4X120穿管有2个弯可能不行的7、YJV22(3*150+1*95)SC100YJV22交联聚乙烯绝缘电力电缆(具有卓越的热机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单、重量轻、敷设不受落差限制等优点,是目前广泛用于城市电网、矿山和工厂的新颖电缆。交联聚乙烯是利用化学方法或物理方法使线型分子结构的聚乙烯转变为立体网状结构的交联聚乙烯,从而大幅度地提高了聚乙烯的热—机械性能,并保持了优异的电气性能。交联聚乙烯绝缘电力电缆导体最高额定工作温度为90℃,比纸绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆均高,所以电缆的载流量也进一步提高。)22为聚氯乙烯,23为聚乙烯3*150和1*95的意思是电缆内由3根150平方的铜芯线和1根95平方的铜芯线组成.SC100是安装要采用100的钢管线管穿管.8、YJV-3*150+1*70的345元钱一米,YJV22-3*150+1*70的是393元钱一米。9、dtap/15kw电机三角形连接/15KW 。10、HUSD18R-63/16A-4PDUYD18代表应急电源装置以及厂家代码(设计师应该是推荐用环宇的双电源开关),2KW 是负载,16A是负载电流,4p是四相。11、YJV22 -1000-4×300的电缆需要穿直径100mm的热镀锌钢管。直管20米内,穿100镀锌钢管。1、2个弯时穿150的铠装电缆直埋敷设,除了过马路,可不需要穿钢管。12、yjv22-3*95高压电缆外径是63mm. 和两台10kv 800kva变压器相配合适,载流量没问题13、BV-3*2.5 PC20-F L3NPE W53芯2.5平方铜芯聚氯乙烯绝缘电缆PC20-F 穿聚氯乙烯硬质DN20管敷设三芯电缆用途分别是:L3 是火线N 是零线PE是地线W5回路号14、BM65G-100/20A/2P上海施耐德BM65G系列小型隔离开关塑壳容量100A,开关容量20A,2P二极的开关15、在电路图里有一个回路功率是5.88KW ,为什么选用的是C65N-D40A/2P+VE型号里面的40A是怎么计算的?C65N-D40A/2P+VE,从型号看,应该是单相电。根据公式P=UI ,可以计算出回路电流I= 5880/220=27A,首先讲必须选择比这个电流大的空开,有30,40,50,63。30A的余量太小,50A的接近回路电流的2倍,过大!只有选40A的最合适,是回路电流的1.5倍,严格来讲,这个还是选的有点大了。15、双电源型号HYCQPA-63/4P是什么牌子?慧科16、5SJ6+5SM2/4P-32A,看图纸的符号不带圈的,应该是西门子的空开5SM2漏电保护模块与5SJ系列小型断路器拼装;加号后面的就是表示漏电保护!17、C65N--C--4P--20施耐德的断路器,c型,4极就是带N相,额定电流20A的LTM--3P+N--15KA 是3P+N的浪涌保护器,15KA的。18、断路器SBL-200/4P 100A ,500mA 0.4sSB:型号;L:漏电;200:框架电流;4P:ABCN;(4极)100A:实际电流;500mA:漏电动作电流;0.4s:漏电动作时间。19、2*CAT6 UTP/4P2根六类屏蔽4对双绞线;即平时大家说的2根六类带屏蔽的网线,4p为8芯4对20、HUM18-63/3-C10环宇公司产品微型断路器 HUM---环宇公司自定型号 18---设计序号 63---产品框架电流等级(本系列最大可做到电流63A) /3----3极,即三相,A B C.上三个进线接点,下三个出线接点。 C10---C型保护特征额定电流10A21、通至照明变压器的电缆VLV-0.5/1.0 3*35+1*16VLV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆,0.5/1.0是说他的额定耐压等级,就是说他适用于额定电压0.5至1千伏的输配电线路中,3*35+1*16说的是电缆规格,是三加一的动力电缆三根35平方的和一根16平方的。22、WATSNB-63/50 4CBR施耐德万高N系列CB级自动转换开关,控制器为基本型,壳体电流63A,整定电流50A,四极CB级开关。23、wnm1-150/125A-3P125A-3P是一个断路器的型号,是150A的壳架等级电流125A的开断电流3极的24、YJV22-4*70-SC100-FC钢带铠装聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套四芯线芯70平方毫米电缆穿100管径低压流体输送钢管埋地敷设。25、BV-500V-4*95+1*50 SC100 WC铜芯绝缘导线,500伏,4根95平方毫米和一根50平方毫米的线,SC100就是线穿DN100的钢管,WC是沿墙敷设。 其实本来这是电缆的表达方式,但是现在工程中,也有用这种线代替电缆,当然,它的安全性不如电缆。26、NHBV4*1.5 RC20/WC,FC(24V)耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线,规格是4芯,每芯截面为1.5mm2。RC标注不规范,一般用SC表示钢管、PC表示PVC刚性塑料管,20是管径。WC是埋墙敷设,FC是埋地敷设。24V是指用来传输24V电源。27、高压YJV22电缆8.7/15KV3*400?见过最大的是300的400的真没有见过,双并240的电缆或者选择单芯500的电缆经济实惠的办法是两颗240的10KV电缆根本没有400的除非定做价格很高。28、ZR-BV-3*2.5-TC20-ACZR-阻燃 BV-塑铜线 3*2.5-3芯×2.5mm2 TC20 20薄钢管吊顶内敷设 -AC交流29、BV-2*4+E4 PC20 WC导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根截面积均为4平方加一根4平方接地线,穿管径为20mm的硬塑料管,沿墙,沿顶棚敷设30、BV-2*2.5+BVR-1*2.5-PC20-WCBX、BV、BLV、BVV、RVV、BVR等都是表示导线,型号中的字母分别表示:(1)第一个字母“B”表示布线。(2)第二个字母“X”表示橡皮绝缘,“V”表示聚氯乙烯型料绝缘线。(3)第三个字母“V”表示塑料护套。(4)型号中不带“L”为铜线,带“L”为铝线。(5)“R”表示软线2*2.5=根数*单根平方数(平方毫米)PC 穿硬塑料管敷设20是该硬塑料管的直径,单位是毫米WC 暗敷设在墙内31、BM65G-100/20A/2P上海施耐德BM65G系列小型隔离开关塑壳容量100A,开关容量20A,2P二极的开关32、NDM1-63C/32/2P上海良信电器有限公司产品 微型断路器(系列) 壳架等级63A C型(配电类)脱扣特性 规格32A 2极33、CZBL-63C/20A/30mA/2PCZBL-63C代表某品牌漏电开关型号,额定电流20A,漏电动作电流30mA,2极进出线,L1表示相线。34、C65N-C16/2P+VE施耐德C65型微型断路器其中C65--表示系列的型号;N--表示分断能力为6000A;C--表示脱扣曲线为C型;16--表示额定电流为16A;2P--表示极数为2极;VE--表示可配剩余电流动作保护附件(Vigi C65 ELE);35、C65N-16A 2P VE-30mA YJV 3X4mm SC25 HDPE50C65N-16A 2P 是指使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P 指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mAYJV 3X4mm SC25 HDPE50 YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设C65N-C16/3P C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极VV*5x2.5-SC32/WC/FC 指5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。36、C65N-C16/2PC65N-C16/2:2P微型断路器,通断能力16A,可用于普通回路供电开关。C65N-C16/+N:1P微型断路器+N,通断能力16A,可用于照明回路供电开关。C65N-C16/30mA/0.3s:微型漏电保护器,通断能力16A,漏电30mA、0.3秒动作,可用于与人体较多次数接触的设备回路供电开关。37、ATNS63/4P-32A施耐德自动电源转换开关。63是最大壳体电流,4P是四极断路器,32A是整定电流(整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。其中各项保护电流值用户可根据需求自己设定,若有特殊要求可向制造厂特殊定制)38、配电箱内的C65N—C63/3P和DPN—C32/2PC65N:是C65N型断路器系列,C63/3P:是3相63A底座断路器,最大电流63A.DPN:是DPN型断路器系列,C32/2P:是2相32A底座断路器,电大电流32A.39、HSM8-63C16HSM8是杭州之江开关股份有限公司的微型断路器型号。HS:企业代号“杭申”,杭州之江属于杭申控股集团。M:塑料外壳式小型断路器。8:产品设计序号。63:断路器壳架等级电流63A。C:断路器脱扣曲线,C表示用于配电保护。16:断路器整定电流16A。40、TBMIL-225/4P IN=100A IL=200MA一种比较特殊的断路器,主要用于大型工业厂家,泄露电流比较大的地方,当泄露电流超过他的规定值100MA时,它就会跳闸。但总电流超过它允许的工作电流100A时,它也会跳闸!41、ACB 3200AF/3200AT 4P 380V/75KAACB某品牌断路器型号3200壳架电流额定电流3200A 4P 额定工作电压380V ,极限分断能力为75KA42、1*1C+2*Cat6 4P UTP1根光纤加2根屏蔽6类网线43、UTP-CAT5-4P/PC20-F(WC or CCUTP-CAT5-4P是指开关型号,具体是什么要看品牌,每个厂家都有不同的标注型号,C20代表开关的分断容量为20A,WC代表在墙内暗敷,CC代表在地面内暗敷设。44、[RVS(2*1.0)+UTP-5]PC25RVB 平行多股软线,两根芯线是平行包在护套中的; RVS 对绞多股软线,就是将RVB的软芯撕开,对绞,一般用为电话线、音响线(扩音线); (2*1.0) 成品外径(宽度×厚度)/mm ; UTP-5 五类(非屏蔽-两对)网络线; PC25应该是PVC25,PVC25(直径:25mm,厚度:1.0mm)。45、(2超五类4P UTP+2RVB-2*0.5) SC25 WC/FC第一个2是两根,超五类就是超五类双绞线,4P是一根线缆里有四对线芯,UTP是非屏蔽双绞线,第二个2也是两根,RVB是铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软线,第三个2是两芯,0.5是每芯的线径,SC25是直径25mm的钢管,WC是墙内暗敷。46、HUM18-63/3-D25HUC-12C-T25DU8.5HUM18-63/3-D25:某品牌高分断小型断路器;HUC-12C:交流接触器T25DU8.5:热继电器47、WL:YJV-0.66/1KV(5*16)RC40-FC以上表示线路的电源电缆的大小及敷设方式: YJV-0.66/1KV(5*16),表示电缆型号为:聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、耐压等级为0.66/1KV,内含5芯16mm2铜芯电缆, RC40:表示电缆穿保护管直径为DN40热镀锌钢管, FC:表示敷设方式为埋地敷设, WL:指电箱出线回路回路。48、BN-63D16/3断路器。BN,断路器型号或者是未标注型号只是指弹簧操动机构63 断路器的壳架额定电流,D D型曲线,一般用于电机等感性负荷,这类负荷启动电流较大。16 断路器的额定电流3 3极,L1L2L349、HUM18-63/3-D25HUC-12C-T25DU8.5HUM18-63/3-D25:高分断小型断路器;HUC-12C:交流接触器T25DU8.5:热继电器50、(7XRVB-2X0.5)SC25WC/FC7根RVB-2*0.5的软电线穿DN25的焊接钢管,在墙上及地坪内暗敷设。51、NHYJV-5X6-CT,SC25-WE,CE,表示型号为5根6平方铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆经电缆桥架敷设,再穿25mm钢管,沿墙,沿顶棚明敷。DPNVigi-20A,表示型号为DPNVigi,额定电流为20A的漏电断路器。CPM-R40TA ,表示电涌保护器,通流容量40KA;保护水平≤1.8,额定工作电压380V;响应时间25ns,外形尺寸117*71.4*77.5KBO-32C/M23.06MF ,表示KBO系列控制与保护开关,意思是KBO—32主体+M型热脱扣器,额定电流23A+06MF型辅助触头。作用,就地控制非频繁起动的电动机负载,功率为380V/10KW,二次控制电源380V,要求故障信号和等待信号,双电源自动转换开关。KBO-32C/M23/06MF是KBO的一种型号! KB:控制与保护开关 0(零):表示填补国内空白 32:主体额定电流为32A C:经济型 M:不频繁启动电机保护 25:整定电流为25A 06:3常开+2常闭+1故障报警+1短路报警 M:控制电压为220V F:消防型AOL:电气火灾监控系统52、CH1-160C/100A/2P塑壳断路器:160 开关电流,100A整定电流,2P两相53、YJV22-1,4×35/G100/QAYJV22-1----交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)铠装电力电缆,1KV以下;4×35------规格4芯,每芯35平方毫米截面;G100/QA----表示敷设方式为穿100直径钢管,墙内暗埋。注:敷设方式标注为老标注方法,如今早就不用了,应该标注为SC100WC给你一套完整的标注代号说明:1、表示线路敷设方式的文字代号:序号敷设方式文字代号拼音代号1 塑料线槽敷设PR XC2 硬质塑料管敷设PC VG3 半硬质塑料管敷设PEC ZVG4 薄壁电线管敷设TC DG5 水煤气管敷设SC G6 金属线槽敷设MR GC7 电缆桥架(或托盘)内敷设CT8 瓷夹敷设PL CJ9 塑制夹敷设PCL VT10 蛇皮管敷设CP11 瓷瓶或瓷柱绝缘子敷设K CP2、表示线路敷设部位的文字代号:序号敷设部位文字代号拼音代号1 沿钢索敷设SR2 沿屋架或层架下弦敷设BE LM3 沿柱敷设CLE ZM4 沿墙敷设WE QM5 沿天棚敷设CE PM6 在能进人的吊顶内敷设ACE PNM7 暗敷在梁内BC LA8 暗敷在柱内CLC ZA9 暗敷在墙内WC QA10 暗敷在屋面内或顶棚内CC PA11 暗敷在地面或地板内FC DA12 暗敷在不能进人的吊顶内AC PNA54、HUM18-63/3-C10HUM---环宇公司自定型号 18---设计序号 63---产品框架电流等级(本系列最大可做到电流63A) /3----3极,即三相,A B C.上三个进线接点,下三个出线接点。 C10---C型保护特征额定电流10A55、NB1-16/2和NBILE-25/2-0.03mANB1 是正泰生产的小型断路器NB1-16/2 也就是整定电流16A 2极的NBILE-25/2-0.03mA 也就是微型漏电断路器整定电流25A 2极的动作电流0.03mA56、BV-0.45/0.75KV 5*10 SC25 WC/FC塑铜线,耐压等级450V-750V,5根10平方线,穿焊接钢管直径25,WC表示墙内暗敷,FC表示地面内暗敷,不过5*10穿25管设计不合理,最少应该用32管57、DZ47/3P-32A BV-5X4 SC25 FC WCDZ47/3P-63A---三相整定值为63A的空气开关;YJV-5X16---YJV为交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆5x16为5根截面积为16平方mm 的电缆;58、BV-2X25-PC40+1X16-PC25 WC,FCPC管常规最大管径是40。按照《建筑电气常用数据》上的穿管数据来看2x25+1x16的BV 线,穿PC40的管是合乎数据的,但是有可能线路过长,或弯道太多,施工的时候不是很好穿,所以把接地线另外单独穿管。在设计中,确实也会遇到这样的问题,设计的人想当然能穿得过去,但是施工的人却很为难;这个工程如果都采用SC焊接钢管就没这个问题了,但是很多工程都是要统一材质,统一采购的,不能混用。59、NH-BV-3x2.5+PE2.5-KBG20-WC中NHNH——通过GB12666.6类耐火试验(耐火型) B——扁型 V——聚氯乙烯绝缘60、YJV22-4*120-1*70-RC150-FC,CT五芯皑装电缆(4+1),1-70指一根70mm2电缆(接地用)61、NH-RVS-4*1.5/KBG20-CC.WC.FCR是软线,V是聚氯乙烯绝缘,S是双绞线(意义是两根导线绞合)B是固定布线用电线,1.5就是导体局部截面积,2是2根线 详细每一根: NH-RVS 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1.5平方 NH-BV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐前线2*1.5平方 NH-HBV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1.5平方 NH-RVS 4*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1.5平方NH-BVR 6*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1.5平方 按字面解释: NH-RVS 耐火双绞线2*1.5平方 NH-BV 耐火铜塑硬线2*1.5平方 NH-HBV 耐火电话线2*1.5平方 NH-BVR 耐火铜塑软线6*1.5平方 NH-RVS 耐火双绞线4*1.5平方62、照明平面图中1L-3×25+2×16-SC50-FC,WC1L(回路名称)-3X25(3根25平方毫米)+2X16(2根16平方毫米)穿SC50(Φ50无缝钢管)-FC,WC(沿地面,墙面暗敷)63、MMZ2-5,一种防火电缆,MMZ是他的型号DZ47/3P-63A---三相整定值为63A的空气开关64、T1B1L-63C25/1PNT是品牌代表“TCL”品牌,1是设计序号,B1产品型号,L代表漏电,63代表框架电流,C25表示额定电流为25A的,1P表示单级的,N代表是户内式的。没有L就是断路器,而不是漏电断路器,没有N如果是W就是户外式的了。65、C65N-D20A/4P+MX+OF+SDC65N表示施耐德微型断路器的系列(有C32N、C65H等可选) -D表示D型曲线(有B、C、D型曲线可选) 20A表示额定电流20安培(有1到63安培可选) /4P表示4极(有1到4极可选) +MX+OF表示带分励脱扣单元 +SD表示带报警触点66、C65N-C16/2P梅兰日兰的断路器,C65N是它的型号,C25是指它的额定电流最大为25A,2P是指双极,30mA是指它的最小漏电动作电流.Pe=3KW,总功率3KWKx=1.0 需用系数 1.0ljs=20A 计算电流20A67、配电箱内的EC363CFN和ES125CFN(1P+N)。ESE120CFN(1P+N)及CM1—250H/4300,600A,500MA的含义EC363CFN和CM1某某都是断路器的型号。EC系列的是小型模数化的断路器,CM1系列是常熟开关厂的塑壳断路器。具体含义是EC是是系列号,3是3极的,63是电流,FN是带N 极,F是不带N极,加起来就是4极;其余类推,另两个里的C是表示脱扣电流是5~10IN,1P+N表示一极带零线。CM1是系列号,250是框架的电流,也就是这个框架可以做到的最大电流,H表示高分断能力,分断能力越高越安全,但也越贵;4300表示是4级(既含N),无其它附带元件我来告诉你吧EC363CFN=3级63A的开关和ES125CFN (1P+N)=DPN单极双断开关25A。ESE120CFN(1P+N)=DPN单极双断开关20A是杭州鸿雁盖伊尔的型号CM1—250H/4300,600A,500MA这个型号不对应该是CM1L—250H/4300,600A,500MA 意思是4级600A的塑壳漏电是常熟开关厂生产的都是不错的产品价格也不错。68、c65N--c32/3p什么意思,zcbv-750-2*2.5+E2.5-kbg20是什么意思,zcbv-750-4*10+e10--kbg40是什么意思C65表示微型断路器的厂家型号及设计号,N表示断路器的分断能力,应是10KA的吧,一般厂家现在都是10KA,C32表示整定电流值,3P 表示开关的极数,P:英文pole,中文解释:极。1P是通断一路电的开关,2P为通断2路电的开关,以此类推。通俗的说,1P为一相开关,2P为两相开关,3P为三相开关,4P为三相加N相(零线)开关;专业说法是:1P即一极断路器或空气开关;2P即两极断路器或空气开关;3P即三极断路器或空气开关;4P即四极断路器或空气开关。ZCBV我也是第一回见到,通常都用ZRBV线,ZR是阻燃的意思,BV电线正确的名称是:铜芯聚氯乙烯绝缘电线。1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示;2.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;750是电压等级750V,2*2.5+E2.5是2根2.5平方的线加一根2.5平方的PE(保护接地)线,KBG20是一种规格为20的热镀锌薄壁钢管,以此类推,后面的你也应该明白了。69、TJKE空开的品牌,天津市建科电器有限公司GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;XZW综合配电箱;ZBW箱式变电站;XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;JXF电器控制箱;PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;PZ40、XDD(R)电表计量箱PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:(1)PXT明装配电箱,暗装加(R)(2)K有如表1的系列配线方式(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。(4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入(5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路(6)□/ □主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30表1:序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号1 JL 计量箱PXT01 PXT01 dq系列2 CZ 插座箱PXT02 PXT02 dq系列3 ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq系列4 DL 动力箱PXT04 PXT04 dq系列5 JC 计量插座箱PXT05 PXT05 dq系列6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq系列7 JD 计量动力箱PXT07 PXT07 dq系列8 ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq系列9 DC 动力插座箱PXT09 PXT09 dq系列10 DZ 动力照明箱PXT10 PXT10 dq系列11 HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq系列12 ZN 智能箱PXT12 PXT12 dq系列电气箱柜名称编号规格型号高压开关柜AH高压计量柜AM高压配电柜AA高压电容柜AJ低压电力配电箱柜AP低压照明配电箱柜AL应急电力配电箱柜APE应急照明配电箱柜ALE低压负荷开关箱柜AF低压电容补偿柜ACC或ACP直流配电箱柜AD操作信号箱柜AS控制屏台箱柜AC继电保护箱柜AR计量箱柜AW励磁箱柜AE低压漏电断路器箱柜ARC 双电源自动切换箱柜AT 多种电源配电箱柜AM刀开关箱柜AK电源插座箱AX建筑自动化控制器箱ABC 火灾报警控制器箱AFC 设备监控器箱ABC住户配线箱ADD信号放大器箱ATF分配器箱AVP接线端子箱AXT举例说明吧GCK第一个G 代表配电柜第二个C 代表抽屉式第三个K 代表控制GGD第一个G 代表配电柜第二个G 代表固定式第三个D 代表动力AL-CK是低压照明配电箱柜(抽屉式控制)AT-DT是电梯控制箱AP-DT低压电梯电力配电箱柜70、SSB65LE-32ND/2P 16A 30mA带漏电保护的微型断路器 SSB65LE-32ND/2P 16A 30mA SS为厂家标号 65为系列 LE是带漏电保护的意思 32ND为框架电流 2P为二级 16A为所选用的断路器额定电流 30mA为漏点保护电流71、断路器和漏电开关一样吗何时用1p、2p、3p、4p断路器有过流过载过热跳闸保护,而漏电开关是附加在断路器上的附件,也就是断路器的功能上再附加了漏电保护功能。根据线路来分别用1p 和2P 只保护L线就用1P ,保护L 和N 的就2p3P 4P 用于三相负载4P比3P多个零线72、1P、2P、3P、4P断路器使用有什么要求?1P、2P、3P、4P指断路器的极数,电相序的排序是A、B、C、N。ABC指三相电的火线,N指三相四线的零线。1P断路器可接任意一相火线,2P断路器可接任意一相火线和一零线,3P断路器接三相火线,但前后相序要正确,即ACB。如果你负载的设备额定电压是220V 时,就可以用1P或2P的断路器,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。接线时需要注意的是:如果在同一个楼层里面,需要引出的1P及2P断路器较多的话,注意保持A、B、C相电的平衡,从总开关所引出的断路器ABC相要均衡引出,否则就会使总断路器使用寿命下降。73、INT-4P-400A是隔离开关,4极的TBMIL-400/4P R350是漏电断路器,额定电流400,脱扣器额定电流是R350CDB7LE-40A/4P是漏电断路器MOV-40KA/4是浪涌保护器TBM1-225/3P是断路器,框架等级225A,3极74、电气施工图中配电箱AL/PL是什么意思在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件,L、P与GB 7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。动力配电箱一般不用PL表示。75、(BS)FZ-ZRYJV-4*120+E60/2*50+E25(BS)FZ-ZRYJV——(平行集束)铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃分支电缆;五芯主电缆规格:4*120+E60;三芯分支电缆规格:2*50+E25。76、vigiC65NELE/2P—16A施耐德/梅兰日兰漏电保护附件VigiC65,2P—16A77、施耐德C65N-2P+VE施耐德微型断路器代号标注方法:举例:C65N-2P+VE,各项含义为C65------序列代号N--------分断能力,N为6000A,H为10000A,L为15kA2P-------极数,有1、2、3、4极VE-------剩余电流附件,有VE、VEG、VM、VEA,VM为电磁式78、施耐德断路器c65n c4中的c4是什么意思?C65是小型断路器的型号 C4是照明保护,电流4A79、施耐德C65N系列空开点D40与C40有何区别D40是动力保护型脱口器。C40是配电保护型脱口器80、DZ47-63/3P+vigic65 L3(32A,30ma)TDZ47------小型断路器(通用型号,质量往往一般般。通常厂家会另申请专用型号) 63----------壳架电流等级,63A系列 3P----------极数,3P就是3极(用于三相电路中,仅用于分断相线) +vigic65 --(上述断路器)附加漏电脱扣附件,品牌C65是施耐德品牌的常用系列 L3----------应该是该出线回路的编号吧 32A,30mA----------32A指断路器额定电流,30mA指漏电脱扣附件的脱扣标称值(可靠脱扣) T81、国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A82、用来控制开关电源(菲尼克斯输出20A 24V)和AB PLC 所用的施耐德断路器C65N 系列的选哪种脱扣曲线的好?断路器的脱扣曲线一般分为A、B、C、D、K等几种! A:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,线路长且短路电流小的系统; B:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护; C:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路; D:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等; K:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。 一般使用中C曲线和D曲线用的比较多!C曲线一般用于民用的照明等电路,而D曲线用于保护启动时有高冲击电流的设备,如马达等!83、施耐德断路器C65H与C65N如何选择C65H C65N 是施耐德的两种微型断路器。他们的分断能力是不同的一看选型守则就知道了C16 C25 这些指的是电流大小,C是代表的C型曲线,还有D型,前者是用于照明,后者是用于空调,电机这些的1P 2P 3P 这个就要看出线方式来定了。1P,就是出一根相线。2P则是一相,一零。3P 是三根相线。不论怎么,还是要你自己多看书哦。很简单的84、电气施工图配电箱中MRB-65C10/3P MRM1L-225M160/4P MRM1-100L80/3P MRB20L-16/1P+N 分别代表什么意思?MRB-65c10/3P 就是梅兰日兰MRB65 C型断路器,额定电流为10A的三相照明型断路器。MRM1L-225M160/4P 梅兰日兰型号MRM-225M,额定电流为160A的三相漏电保护断路器,具有漏电报警输出功能。 MRM1-100L80/3P MRM1-100L系列漏电保护断路器,额定电力为80A三相,带分励脱扣器。 MRB20L-16/1P+N MRB20L民用断路器,额定电流16A单相。85、PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设⑦线路明敷部位代号LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设QM——沿墙敷设PL——沿天棚敷设③线路暗敷部位代号LA——暗设在梁内ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式L——链吊式G———管吊式B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装(4)设备标注方法’⑦配电线路的标注方法a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号c--导线根数d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位表示2根导线表示3根导线表示n根导线⑦照明灯具标注方法一般标注方法:灯具吸顶安装标注方法:其中:a--灯数b--型号或编号c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,We--灯泡安装高度,mf--安装方式L--光源种类,白炽灯或荧光灯电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱内WC:暗敷设在墙内CC:暗敷设在顶棚内ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管二,导线敷设方式的表示DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪下SR-沿钢索BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷三,灯具安装方式的表示CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶R-嵌入S-支架CL-柱上沿钢线槽:SR沿屋架或跨屋架:BE沿柱或跨柱:CLE穿焊接钢管敷设:SC穿电线管敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC电缆桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP直接埋设:DB电缆沟敷设:TC导线敷设部位的标注电气图符号含义及图例第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线形式及应用表建筑电气工程图基本知识及识图 哦目录一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、配电箱系统图中的符号解析配电箱系统图学习 简介 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 分类 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也电气施工图识图电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力及照明、防雷及接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 16.1.1.1 电气工程图的特点 ?(1)建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 ?(2)电气线路都必须构成闭合回路。 ?(3)线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。 ?(4)在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系。 (5)建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 16.1.1.2 电气施工图的组成 ?(1)图纸目录及设计说明 ?包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 ?(2)主要材料设备表?包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。?(3)系统图 ?如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 ?(4)平面布置图 ?平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 ?(5)控制原理图 ?包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 ?(6)安装接线图 ?包括电气设备的布置及接线,应及控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 ?(7)安装大样图(详图) ?安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对解读电气系统图CH1-63/2P C40A是: 1、CH1为塑壳空气断路器的型号 2、63是指该断路器触点的额定电流值 3、2P为两极 4、C40A为保护整定电流数值为40A ②C65N—C40A/2Np1 c65n施耐德旗下梅兰日兰牌断路器。C曲线,40A电流的。 ③ZR—YJV—3X16—CT/KBG32—SCE ZR:阻燃,代表阻燃电缆(还应该标注阻燃级别A、B、C。未标注可视为B级) YJV:交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆 3X16:三芯电缆,每芯电缆截面16平方毫米 CT:沿桥架敷设(还应标注桥架尺寸,可查阅平面图中桥架规格尺寸) KBG32:沿KBG管敷设,管规格32。KBG:一种薄壁钢管 SCE:吊顶内敷设。 ④C65N/1P/C 16A ZR-BV-2×2.5 KBG16 1.0KW C65N是一种品牌断路器,C65是系列编号,N是指分断能力:6000A,C16中的C是指脱扣曲线类型,C型属配电保护类型,16是额定电流16A,1P是单级。 阻燃(zr)塑料绝缘铜芯线(bv)2根2.5mm2 穿16mm的电线管(kbg)扣压型 负载功率是1kw ⑤CM1-125/C80/3P CM1是常熟开关厂的塑壳开关是国内较好开关品牌塑壳框架电流为125A 额定电流为80A 2P是微断3P是C是代表着开关的脱扣等级是C级,起到保护作用 ⑥3×[YJV22-1K-(4×95)SC100] 2×[YJV22-1K-(4×120)SC100] YJV22表示交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套22表示铠装电缆,1K耐压1kV,4X95表示电缆4芯95平方,SC100表示穿100的镀锌钢管,前面的3表示3根同样的电缆,同样也是3根钢管。 2×[YJV22-1K-(4×120)SC100]类推。 不过,4X95的电缆的管径没有富余量,4X120的穿100的管太小至少应在125的。4X120穿管有2个弯可能不行的电气系统图汇总大全电气系统图中电气原理图应用最多,为便于阅读与分析控制线路,根据简单、清晰的原则,采用电气元件展开的形式绘制而成。它包括所有电气元件的导电部件和接线端点,但并不按电气元件的实际位置来画,也不反应电气元件的形状、大小和安装方式。 由于电气原理图具有结构简单、层次分明、适于研究、分析电路的工作原理等优点,所以无论在设计部门还是生产现场都得到了广泛应用。 (1)识读图的方法和步骤 阅读继电器—接触器控制原理图时,要掌握以下几点: A、电气原理图主要分主电路和控制电路两部分。电动机的通路为主电路,接触器吸引线圈的通路为控制电路。此外还有信号电路、照明电路等。 B、原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一标准,文字符号也要符合国家规定。 电气系统图中电气原理图应用最多,为便于阅读与分析控制线路,根据简单、清晰的原则,采用电气元件展开的形式绘制而成。 C、在电气原理图中,同一电器的不同部件常常不画在一起,而是画在电路的不同地方,同一电器的不同部件都用相同的文字符号标明,例如接触器的主触头通常画在主电路中,而吸引线圈和辅助触头则画在控制电路中,但它们都用KM表示。 D、同一种电器一般用相同的字母表示,但在字母的后边加上数码或其他字母下标以示区别,例如两个接触器分别用KM1、KM2表示,或用KMF、KMR表示。 E、全部触头都按常态给出。对接触器和各种继电器,常态是指未通电时的状态;对按钮、行程开关等,则是指未受外力作用时的状态。 F、原理图中,无论是主电路还是辅助电路,各电气元件一般按动作顺序从上到下,从左到右依次排列,可水平布置或者垂直布置。 G、原理图中,有直接电联系的交叉导线连接点,要用黑圆点表示。无直接联系的交叉导线连接点不画黑圆点。Y配电系统图详解1、电气图中BV-3*2.5PC20WC-SCE是什么意思? BV指聚氯乙烯绝缘绝缘电线,3*2.5指3根芯线为2.5平方毫米粗的导线,PC20WC指电线穿φ20的硬塑料管在墙内暗敷,SCE指在吊顶内穿金属管敷设。 2、电气施工图配电箱中C65N-2/1P,ie=10A,BV(3*2.5)G15-Wc分别代表什么意思? C65N-2/1P 表示1P+N 就是单片两进两出65A BV(3*2.5)G15-Wc是阻燃铜芯线,导线截面是3*2.5平方,钢管敷设,管径是15;敷设在墙内。 3、电气施工图配电箱中C65N-2/1P,IE=10A BV(2*2.5+1*2.5)G15-WE,BE分别代表什么意思? C65N-2/1P 只有一对接点的施耐德牌微断 IE=10A 国标额定电流10A BV(2*2.5+1*2.5)不明白BV为铜塑线2*2.5为两根2.5平的铜塑线1X1.5指地线的截面积 G15为安装设备型号WE安装方式 BE 沿屋架或跨屋架敷设。 4、L1 C65N-1P +N16A BV-3*2.5 KBG20 ACC WL1 电气系统中表示什么意思? L1 A相 C65N-1P +N16A 施耐德C65N系列断路器双进双出带漏电保护额定电流16A BV-3*2.5 3根2.5mm2的聚氯乙烯铜导线 KBG20 穿20的KBG管 ACC暗敷在不能进入的顶棚内WL1 是回路序号。 5、C65N-C10A/1P WL1 BV-3X2.5mm2 JDG20 WC 什么意思? C65N-C10A/1P 断路器(空开允许65的空气开关,也就是漏电保护),10A是最大通过电流,1P是指有几个位 WL1 回路代号 BV-3X2.5mm2 聚氯乙烯绝缘3相线截面积2.5mm2 JDG20-穿直径20的JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管) wc:暗敷设在墙内。 6、C65 N-D16A/2P+vigi l△n=30mA是什么意思啊? C65是型号名称 C65 N-D16A/2P+vigi l△n=30mA N表示:分断能力为6000A D表示:D型脱扣曲线,也就是动力保护,比如电动机之类的 16A表示:额定电流为16A 2P表示:2级可以接2个火线或一火线一零线 vigi l△n=30mA表示漏电保护附件,额定剩余动作电流为30mA。 7、照明电路中C65L-C16A/2P+Vigi+30mA+ATM+SD+TM是什么意思? C65是型号名称C65 N-D16A/2P+vigi l△n=30mA N表示:分断能力为6000A D表示:D型脱扣曲线,也就是动力保护,比如电动机之类的16A表示额定电流。 8、电气系统图中DPN N-16A代表什么? 施耐德小型断路器系列中的【相线+中性线断路器】产品 DPN-----相线+中性线断路器,C型脱扣曲线,宽度18mm N---------该系列分断能力6000A 16A------规格(额定电流)16A。 9、DZ47LE\2P vigi 20A-30mA是什么意思? 型号为DZ47LE(国产代号)或DPNvigi(法国梅兰日兰代号)的微型漏电断路器。 额定电流20A,漏电脱扣电流30mA,双极通断。 10、上JD65C-1P-16A或者JD65D-2P-20A和JD65LEC-2P-16A-30mA是什么意思啊? 3个都是断路器。 JD65 厂家型号, JD65C和JD65D的C 和D ,C是照明负载,D是电动机负载。电气设备识图符号大全1.线缆型号NH-RVS 2*1.5 NH-BV 2*1.5 NH-HBV 2*1.5 NH-RVS 4*1.5 NH-BVR 6*1.5 首先你需要了解这些型号中每个字母代表什么 NH是耐火的意思,汉语拼音第一个字母,R是软线,V是聚氯乙烯绝缘,S是双绞线(意思是两根导线绞合)B是固定布线用电线, 1.5就是导体部分截面积,2是2根线 具体每一根: NH-RVS 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1.5平方 NH-BV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火线2*1.5平方 NH-HBV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1.5平方 NH-RVS 4*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1.5平方 NH-BVR 6*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1.5平方 2.BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV" 是什么意思? 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套电气图形符号大全 (4)电气图形符号大全 时间:2012/8/10 11:44:44 电气图形符号大全比较详细的介绍电气符号,图标符号以及作用说明,电气符号在电气管理和应用中起到非常重要的作用。 图形符号的种类和组成 图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 图形符号分类: 限定符号和常用的其他符号包括:电流和电压的种类,可变性,力或运动的方向,流动方向,特性量的动作相关性,效应或相关性,辐射信号波形,机械控制,操作方法,非电量控制,接地和接机壳等。 导线和连接器件图形符号包括:导线,端子和导线的连接,连接器件,电缆附件等。 无源元件图形符号包括:电阻器,电感器,电容器等。 半导体和电子管图形符号包括:二极管,晶闸管,光电子,光敏器件等。 电能的发生和转换图形符号包括:绕组连接的限定符号,内部连接的绕组,电机部件及类型变压器,电抗器,消弧线圈,制动电阻,串并补电容,变流器,原电池等。 开关,控制和保护装置图形符号包括:触点开关,开关装置和起动器,有或无继电器,测量继电器,熔断器,间隙避雷器等。 测量仪表灯和信号器件图形符号包括:指示积算和记录仪表,遥测器件,电钟,灯,喇叭和电铃等。 电信图形符号包括:交换设备,电话机,传输信号发生器,变换器,放大器,光纤,光缆,光器件等。 电力照明和电信布置图形符号包括:发电厂和变电所,电信局局和机房设施,线路,配线,电什,配电箱,控制台,控制设备,用电设备,插座,开关和照明灯照明引出线等。实物图+电气图纸讲解教你学会看配电系统图每个专业的电气工程师都要学会看配电系统图,了解配电系统图中各种符号字母的含义。因为配电工程涉及的方面太多,所以看懂一张配电系统图也挺不容易,需要学习许多的配电知识及各种电气符号。 一、配电系统图的符号解读 (1)电线规格的选用按国家的规定 家庭中使用照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。L火线、N零线、G地线(插座内部都有这些符号)。 配电系统图要涉及强电,照明、电器用电和弱电,电视、电话、音响、网络等...。电路线埋暗线,线材等。 (2)线管暗敷的符号表示 ZR :表示阻燃 YJV:交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 3×2.5:3根2.5芯的电缆线 4×25+1×16:是线的平方数 PVC20:用pvc管敷设,管径20mm TC、CC、WC:暗敷方式表达(敷设形式是在顶面、墙面或者穿电线管) CT-SC80-ACC:SC表示水煤气钢管,CT表示电缆桥架敷设,80是指公称直径既不是外径也不是内径,ACC表示暗敷设在不能进人的吊顶内。BV:是聚氯乙烯绝缘电线 2*6+E6)表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线 SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷 QAWC:敷设在墙内 DAFC:敷设在地面内 PACC:敷设在顶板内 DGTC:穿电线管敷设 QMWE:沿地面敷设 例如:ZR-BV3×2.5.ZR-PVC20.TC.CC.WC,或者 ZR-YJV-4×25+1×16-CT-SC80-ACC 或BV(2*6+E6)SC20-C。 (3)电箱断路器开关 例如:CBD3LE-40-16A、CBD3LE-C16A,“CBD3LE”为断路器的型号,“C”为C型脱扣曲线,保护电路用,”40-16A”为额定电流大小。 二、配电系统图中各种参数的含义解析 (1)SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法)。 (2)TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)建筑电气施工图识图教程建筑电气施工图识图方法(I) 一、电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2. 主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3. 系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 4. 平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 5. 控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 6. 安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 7. 安装大样图(详图) 安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。 三、电气施工图的阅读方法 1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。 电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。 电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。 单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23类,每大类用一个大写字母表示。如用“V”表示半导体器件和电真空器件,用“K”表示继电器、接触器类等。 双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后。如“T”表示变压器类,则“TA”表示电流互感器,“TV”表示电压互感器,“TM”表示电力变压器等。辅助文字符号基本上是英文词语的缩写,表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征。例如,“起动”采用“START”如何解读电气系统图如何解读电气系统图CH1-63/2P C40A是: 1、CH1为塑壳空气断路器的型号 2、63是指该断路器触点的额定电流值 3、2P为两极 4、C40A为保护整定电流数值为40A ②C65N—C40A/2Np1 c65n施耐德旗下梅兰日兰牌断路器。C曲线,40A 电流的。 ③ZR—YJV—3X16—CT/KBG32—SCE ZR:阻燃,代表阻燃电缆(还应该标注阻燃级别A、B、C。未标注可视为B级) YJV:交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆 3X16:三芯电缆,每芯电缆截面16平方毫米CT:沿桥架敷设(还应标注桥架尺寸,可查阅平面图中桥架规格尺寸) KBG32:沿KBG管敷设,管规格32。KBG:一种薄壁钢管 SCE:吊顶内敷设。 ④C65N/1P/C 16A ZR-BV-2×2.5 KBG16 1.0KWC65N是一种品牌断路器,C65是系列编号,N是指分断能力:6000A,C16中的C是指脱扣曲线类型,C型属配电保护类型,16是额定电流16A,1P 是单级。 阻燃(zr)塑料绝缘铜芯线(bv)2根2.5mm2 穿16mm的电线管(kbg)扣压型 负载功率是1kw ⑤CM1-125/C80/3P CM1是常熟开关厂的塑壳开关 是国内较好开关品牌塑壳框架电流为125A 额定电流为80A 2P是微断3P是 C是代表着开关的脱扣等级是C级,起到保护作用⑥3×[YJV22-1K-(4×95)SC100] 2×[YJV22-1K-(4×120)SC100] YJV22表示交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套22表示铠装电缆,1K耐压1kV,4X95表示电缆4芯95平方,SC100表示穿100的镀锌钢管,前面的3表示3根同样的电缆,同样也是3根钢管。2×[YJV22 -1K-(4×120)SC100]类推。不过,4X95的电缆的管径没有富余量,4X120的穿100的管太小至少应在125的。4X120穿管有2个弯可能不行的 7、YJV22(3*150+1*95)SC100 YJV22交联聚乙烯绝缘电力电缆(具有卓越的热机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具电气图纸中的常见符号电气图纸中的常见符号 一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,建筑电气施工图实例图解图例符号含义建筑电气施工图实例图解图例符号含义 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1.图纸目录:图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图 纸目录的目的是便于查找。 2.设计说明:设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要 求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3.图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型 号、数量、安装方式等。 4.平面图:平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图 纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5.系统图:系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电 系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6.详图:详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置 标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1.电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号电气系统图字母代表一览表电气系统图字母代表一览表 A AB:沿或跨梁(屋架)敷设 AC:沿或跨柱敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 B B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V BLV:铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BV:铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线,俗称塑铜 BVR:铜芯聚氯乙烯绝缘,俗称软铜 以上电线结构:导体+绝缘 (拿2.5mm2为例: BLV是1根直径1.78mm BV是1根直径1.78mm和7根0.68mm两种 BVR是19根直径0.41mm BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆,就是2根BV线,再加一层白色的护套) BC:暗敷设在梁内 BE:沿屋架或跨屋架敷设 C C:穿金属软管敷 C:吸顶 CC:暗敷设在屋面或顶板内 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 CE:混凝土排管敷设 CL:柱上 CLC:暗敷设在柱内 CLE:沿柱或跨柱敷设 CP:金属软管 CT:电缆桥架敷设CS:链吊 D DB:直接埋设 DS:管吊 F FC:地板或地面下敷设 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC:阻燃塑料硬管 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 K KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 M M:用钢索敷设 MR:金属线槽敷设 MT:穿电线管敷设 N NHBV:耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 P PC-PVC:塑料硬管 PC:穿硬塑料管敷设 PR:塑料线槽敷设 R R:嵌入 RC:镀锌钢管,R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 RV:铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线,它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm 铜丝 RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线,比RV多了一层塑料护套S S:支架 SC:穿焊接钢管敷设 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 SR:沿钢线槽敷设配电箱系统图解析配电箱系统图学习 简介 什么就是配电箱? 所有用户用电得总得一个电路分配箱、 工作原理 配电箱就是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器与辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中得各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱与配电柜配电盘配电凭等,就是集中安装开关、仪表等设备得成套装置。 常用得配电箱有木制与铁板制两种,现在哪儿得用电量都挺大得,所以还就是铁得用得比较多。 配电箱得用途:当然就是方便停、送电,起到计量与判断停、送电得作用。 分类 按结构特征与用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它就是一种有面板遮拦得开启式开关柜,正面有防护作用,背面与侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性与可靠性要求较低得工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来得一种低压开关柜。这种柜子得开关、保护与监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成得封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采 用接地得金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场得配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路得电器元件都安装在可抽出得抽屉中,构成能完成某一类供电任务得功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地得金属板或塑料制成得功能板隔开,形成母线、功能单元与电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高得可靠性、安全性与互换性,就是比较先进得开关柜,目前生产得开关柜,多数就是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高得工矿企业、高层建筑,作为集中控制得配电中心。配电箱系统图详解2017-06-02 什么就是配电箱?所有用户用电得总得一个电路分配箱、 工作原理 配电箱就是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器与辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地得金属板或绝缘板进行隔离。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场得配电装置。 各类符号标注 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630就是断电器得型号,3P就是三极,400A指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC58、8W AP3配电箱:NPX160就是断电器得型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。配电箱系统图详解配电箱系统图详解 2017-06-02 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。配电箱系统图及各类符号标注说明..配电箱系统图及各类符号标注说明 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 按结构特征和用途分类:(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的建筑供配电系统详解一、电力系统简介 由各种电压的电力线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,统称电力系统。电力系统由电源、电力网、电力用户组成。 1.电源 电源按其利用能源不同分为:水利发电、火力发电、核能发电、风力发电、地热发电、潮汐发电、太阳能发电。其能量转换过程基本都是:各原能源一机械能一电能。电力系统中的电源主要指发电厂。2.电力网 ⑴标准电压等级: 标准电压包括:0.4、3、6、10、35、66、110、220、330、500、750kV。 *就整个电力网而言,0.4kV作为低压配电电压,3、6、10kV作为中压配电电压,3 5、66、110kV作为高压配电电压,220、330、500kV作为高压输电电压,750kV及以上作为超高压输电电压。 *对于建筑电气而言,电压大于1kV都称高压,小于1kV称为低压。 *我国电力网目前一般采用五级电压,即0.4、10、35、110、220或330kV。 ⑵电网设施 电网设施包括整个输配电环节上的各级变电站所、开闭所、电力线等。其中电力线包括架空线路和埋地电缆线路,对于35kV及以上的架空线路需要考虑高压电力线走廊的位置和宽度。 ⑶接线方式 电力网中线路的接线方式有放射型、环型、网孔型等。 二、建筑配供电系统基本概念 建筑供配电系统包括从电源进户起到用电设备的输入端止的整个电路,主要功能是完成在建筑内接受电能、变换电压、分配电能、输送电能的任务。 1.负荷分级及供电电源要求 根据电力负荷供电可靠性及中断供电在政治上造成影响或在经济上造成损失的程度,分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。 1)一级负荷 ①中断供电将造成人身伤亡者。 ②中断供电将造成重大政治影响者。 ③中断供电将造成重大经济损失者。}

我要回帖

更多关于 水泵线接反了会有什么后果 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信