MODBUS RTC工业控制板/数据访问设计思路: 市场上的所有MODBUS工业控制板仅支持线圈输入和输出作为IO扩展, 没有人可以做数据访问记录。 就在有一个项目要求将寄存器数据写入SD卡之前, 并且工业控制板监视的数据也应保存到SD卡中。 可以通过工业控制板(例如PLC,人机触摸屏等)读取或写入SD卡数据。 同样,也可以通过连接到计算机的读卡器读取或写入SD卡数据。 使用场景: 示例1监视主机在某天启动和停止的次数,将其保存在SD卡上,并便于将来查看。 示例2将泵的水位设置为5个水位, 通过计算机将数据写入SD卡, 然后通过工业控制板读取卡上的数据... 1.板上的电源采用24V电压,与市场上的PLC等工业控制板的电压兼容90%。 2.采用RS485通讯,并支持MODBUS RTU协议。 3.有10个继电器线圈输出,可用作PLC控制IO输出,触摸屏线圈输出等。 4.线圈,SD检测,数据通讯均带有LED状态指示灯,工作状态一目了然。

}

2个独立设备,设备1用欧姆龙cp1h输出点接到一个继电器线圈控制变频器启动,我想让另一个设备2也控制这个变频器,就用这个设备2的s7-200 dc/dc/dc的一个输出点也接到设备1的这个继电器线圈上,结果不知道是在同时输出的情况还是某一个输出的情况下,s7-200的输出点烧坏了,不管灯亮不亮一直处于24v输出状态。为什么会烧坏?

其实当时接的时候我也知道可能有风险,应该加继电器隔离,就是侥幸想试一下,开始试还没有问题,第二天烧的。有没有专家能从电路原理更细致的层面上分析一下为什么会烧?

扫码追踪问答 赢得惊喜好礼


1、两个plc输出到一个继电器线圈?
一般不推荐这种方法。这种方法会引起双线圈输出,会造成设备起/停震荡。
通常方法是2个PLC通过通讯或硬连线(即一个PLC的输出作为另一PLC的输输入),将变频器启动信号传到指定的PLC中,由该PLC进行控制。
两个电源均为DC24V,但参考点不统一,即两个电源没有相对的共同的参考点,因而会造成电压提高,结果烧模块。
如果两个电源,将两个电源的负极短接在一起,就有了共同的参考点,即两个电源对于共同参考点来说,均为DC24V,就不会烧模块了。


提问者对于答案的评价:

}

当前位置: > >>>若梯形图中某一输出过程映像位Q的线圈“断电”,对应的输出过程映像位为(A)状态,输出刷新后,对应的硬件继电器常开触点()。

网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

更多“若梯形图中某一输出过程映像位Q的线圈“断电”,对应的输出过程映像位为(A)状态,输出刷新后,对应的硬件继电器常开触点()。”相关的问题

若梯形图中某一输出过程映像位Q的线圈“断电”,对应的输出过程映像位为0状态,输出刷新后,对应的硬件继电器常开触点()

〉若梯形图中某一输出过程映像位Q的线圈“断电”,对应的输出过程映像位为0状态,输出刷新后,对应的硬件继电器常开触点断开()

若梯形图中某一输出过程映像位Q的线圈“断电”,对应的输出过程映像位为  状态。(填0或1)

若梯形图中某一输出过程映像位Q的线圈“断电”,对应的输出过程映像位为状态()

若梯形图中某一输出过程映像位Q的线圈“断电”,对应的输出过程映像应为状态,输出刷新后,对应的硬件继电器常开触点()

若梯形图中某一输出过程映像位Q的线圈“断电”,对应的输出过程映像位为()状态,输出刷新后,对应的硬件继电器常开触点()。

若梯形图中输出Q的线圈“断电”,对应的过程映像输出寄存器为()状态。

若梯形图中输出Q的线圈“断电”,对应的输出映像寄存器为 状态,在修改输出阶段后,继电器型输出模块中对应的硬件继电器的线圈 ,其常开触点 ,外部负载

西门子PLC若Q输出线圈断电,则对应的输出映像寄存器为0状态()

梯形图中某一输出位的线圈“断电”,对应的过程映像输出寄存器为()状态,继电器型输出模块中对应的()的线圈断电,其常开触点断开,外部负载断电,停止工作。

}

我要回帖

更多关于 输出继电器线圈并联 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信