暖气片水容量会影响采暖效果吗?

俗话说,水往低处流,热往低温走,我们都知道,水泵是把水从低处向高处输送的水加压设备,而热泵是把热量从温度低的物体向温度高的物体输送的热量提取移送设备。在冬季,房间里要保持舒适的高于室外的温度,房间看作是温度高的物体,热泵能提取室外低温物体含有的热量并移送到房间里进行供暖;在夏季,房间里要保持舒适的低于室外的温度,房间看作是温度低的物体,热泵能从房间里提取热量并移送到温度高的室外进行空调。可以把室外在冬天能供热泵提取热量和在夏天能供热泵移送热量的物体叫做热源。如果热源是室外的空气,热泵就叫做空气源热泵

知乎里面常说的,和家装中常见到的是

如图所示 热泵系统有三个分支 空气能热泵 水源热泵 地源热泵

相对来说,最不稳定的就是空气能热泵


传统的空气源热泵较难适应室外环境低温工况,其主要原因是空气源热泵在室外环境低温工况下工作时会因压缩机排气压力过高而影响其正常运行。室外环境温度低,空气源热泵的蒸发温度也会降低,冷凝温度不变时,会造成压缩机的压缩比升高,因而排气温度升高

对于不同工况下的空气源热泵的运行情况,艾默生环境优化技术苏州研发中心曾对一台普通空气源热泵热水器的运行情况进行了实际测试该空气源热泵采用R22制冷剂,得到其不同温度下的运行情况见表

是空气源热泵热水器在50℃进水,55C出水并且循环加热的实验测试条件下,得到的不同环境温度下空气源热泵的蒸发温度、冷凝温度及压缩机排气温度。由表可知,冷凝温度受环境温度变化的影响很小,主要与工作水温相关,但蒸发温度随着环境温度的下降而降低,因此环境温度越低,压缩比越高,压缩机排气温度也随之越高。尤其当环境温度低于0C时,压缩机排气温度甚至高于130℃,压缩机排气压力过高将使润滑油变稀,润滑条件恶化,甚至引起润滑油的碳化和出现拉缸等现象。因此,普通空气源热泵在

为了降低压缩机排气温度即降低压缩机压缩比,实验测试采用了一次加热的方式降低冷凝温度,实验测得结果 一次加热时的蒸发温度、冷凝温度及排气温度的变化随着环境温度变化的规律与循环加热时相似。通过一次加热的方式有效的降低了冷凝温度,从而使得压缩比和排气温度均有所改善,但是当温度达到-7℃时,排气温度依然高于130℃。因此,普通空气源热泵经过一次加热后,在环境温度低于-7℃时依然无法正常运行。

喷气增焙技术采用了经济器循环设计,通过准二级压缩中间冷却的原理,解决了高压缩比及高排气温度的问题。采用喷气增焙技术的空气源热泵的压缩机通过中间压力吸气孔吸入一部分中间压力气体,与经过部分压缩的冷媒混合后再压缩,实现了以单台压缩机实现两级压缩的过程,从而使得采用喷气增焙技术的空气源热泵可以适应比普通空气源热泵更低的室外环境温度。实际测试得到采用喷气增焙技术的空气源热泵在室外环境最低温度-20℃的工况下仍能正常运转。与此同时增加了冷凝器中的制冷剂流量,增大了主循环回路之间的焙差,从而大大提高了压缩机的效率,使得采用喷气增焙技术的空气源热泵相对于普通的空气源热泵节能效果更显著。采用喷气增焙技术的空气源热泵相对于一般空气源热泵能适应更低的室外环境温度,使得空气源热泵在低温工况下运行的可靠性大大提高,同时还兼具节能、高效的特点,因此在生产、生活中得到越来越广泛的应用。

虽然采用喷气增焓技术的空气源热泵能在低温环境下正常运行,并且具有节能、高效的优点,但是从目前采用喷气增焙技术的空气源热泵的实际运行效果来看,其在室外环境温度低且相对湿度偏大的地区制热运行时由于室外机换热器管壁结霜致使使用效果仍不理想。结霜现象的产生,是空气源热泵与室外空气相互作用的结果。空气源热泵机组在冬季供热运行时,室外机换热器做蒸发器,随着室外环境空气温度的逐步降低,室外机换热器的蒸发温度也随之降低,空气源热泵系统的性能随之降低。伴随着室外环境温度的进一步下降,当空气源热泵室外机换热器壁面温度低于空气的露点温度时,空气中的水蒸气会在室外机换热器壁面凝结,当室外机换热器壁面温度继续降低到0℃时,其壁面上的凝结水就会以疏松的冰晶体的形式堆积成霜,随着空气源热泵的制热循环继续进行,室外机换热器壁面的霜层会逐渐增厚直至逐渐覆盖整个室外机换热器壁面,空气源热泵室外机换热器翅片壁面结霜2。尽管在室外机换热器壁面结霜早期,霜层增加了传热表面的粗糙度及表面积使总传热系数有所增加,但是随着室外机换热器壁面的霜层逐渐增厚,导热热阻的影响逐渐成为影响传热系数的主要方面,致使总传热系数开始逐渐下降,室外机换热器的交换热量逐渐减少,同时,室外机换热器壁面的霜层逐渐增厚使得空气流经室外机换热器表面的阻力逐渐增大,通过室外机换热器的风量也因此而减小,蒸发温度降低,形成恶性循环。概括起来说,在室外环境温度较低,相对湿度较大的情况下,冷凝温度一定时,空气源热泵的室外机换热器表面一旦出现结霜,随着蒸发温度的降低,空气源热泵冷凝温度与蒸发温度之间温差的增大,压缩机吸气过热度与排气温度提高,其运行会出现如下问题:

国标GB/T0中规定,

空气源热泵机组在名义工况下

制热时的性能系数不得低于2.1

并且在使用时,最低的制热性能系数不低于1.8

同时国标中规定在计算空气源热泵的性能系数时,

电辅助加热除霜的制热量和消耗电功率并不包含在空气源热泵总输入电功率之中,

但是电辅助加热除霜所消耗的能量却又是空气源热泵总输入电功率中不可忽视的部分

所有厂商给你的COP(hot) 都是不包含空调化霜的能耗进行计算的

所以在空调仅仅依靠cop值对计算建筑能耗是个伪命题

此参数值越高越好,数值越高,表示影响越低

由以上可知,湿度温度当地的气候条件有着密切的关系。我国幅员辽阔,气候类型多种多样,这就决定了由试验测试求出各地平均结霜除霜损失系数的复杂性和艰巨性。

(1)低温结霜区;济南、北京、郑州、西安、兰州等。这些地区属手寒冷地区,气温比较低,相对湿度也比较小,所以结霜现象不太严重,一般平均结霜除霜损失系数在

(2)轻霜区:成都、重庆、桂林等。其平均结霜除霜损失系数都在0.97以上。这表明,在这些地区使用热泵时,结霜不明显或不会对供热造成大的影响,热泵机组特别适合这类地区应用。

(3)重霜区:如长沙。其平均结霜除霜损失系数为0.703。主要是因为该地区相对湿度过大,而且室外空气状态点恰好处于结霜速率较大区间的缘故。在使用空气源热泵供热时,应充分考虑结霜除霜损失对热泵性能的影响。

(4)一般结霜区:杭州、武汉、上海、南京、南昌、宜昌等。其平均结霜除霜损失系数在0.80~0.90。在使用空气源热泵供热时,要考虑结霜除霜损失对热泵性能的影响。


如图所以,我重申一下结霜两大要素

空气能热泵是个好东西。

但是cop值造假已经成了空调这个行业内,已经在整个行业内司通见惯。

二 空气能的能耗商家全部忽略了 化霜的能耗

三 ,空气能热泵到底能不能用,采暖到底好不好,主要是两个方面

天燃气和电费的费用比

比方说杭州和成都,我个人认为是非常适合做空气能热泵的地方

成都电费非常廉价,而且结霜率低

在电采暖, 壁挂炉采暖,因为市场透明化,在传统行业没有利润

  • 空气能安装 和维护的,
  • cop值随温度降低而降低
  • cop值不包含化霜等重要参数
8年前,做大型机组的样子

反正我也被你们骂臭了。无所谓了

[1]马舒曼,吕永波,韩晓雪.我国能源消费与经济发展[J].能源研究与信息,2004,20(1):6-10

[2]顾国曾.欧洲三国建筑节能概况[J].建筑创作,2002(6):25-27.

[3]陆耀庆.实用供热空调设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[4]周东民,胡浩,李义.高效强热商用涡旋技术在热泵空调中的应用[J].供热制冷,2009,1:46

[5]周东民,胡浩,李义.高效强热商用涡旋的应用前景分析[J].制冷技术,2009,2:42-45.

[6]蒋能照.空调用热泵技术及应用[M].北京:机械工业出版社,1997.

[7]陈航。风冷热泵机组冬季运行的可靠性.暖通空调,1999,29:77-79.

中国标准出版社,2010.

}

、家庭暖气使用应注意什么?

)暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运行的时

具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合

打开每个暖气片的手动放气阀,

排出积存在暖气片里的空气,

或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,

热起来的时候,调试就完成了,一旦调试完成,阀门就应该固定不能

)房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间,不要

在暖气片上或暖气片前堆放杂物,否则就会影响暖气片的散热效果。

)暖气片不可任意改动位置。暖气片的安装都是在利于室内

能保证空气对流和室内温度各地方相对平均的,

变了位置就会造成室内温度的不平衡。

动,就非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。

)不可随意从系统中放水,管道中缺了热水,就要补充冷水

使管网系统保持一定压力,

管网中的水温就会迅速下

降,造成室内温度降低。

、为什么用户需要了解一些基本的供热知识?

}

       各位朋友,随着季节的变化,好多朋友开始准备过冬事宜,比如更换暖气片,这就需要了解有关的知识,下面就一些相关的知识,转载给需要的朋友,供朋友们参考。

暖气片散热器规格型号参数值各代表什么?

散热器计量单位的W是什么?    答:散热器技术能中的W是热功率计量单位。是指每米或每片散热器在不同工况下每小时的散热量。散热器中的W与电灯泡、电热炉等其他电器中的功率W是相同的。W数越大,其散热器的散热量能力就越大。

什么是金属强度?其在工程中的实施意义是什么?    答:金属强度q是指金属散热内热媒的平均温度与室内空气温度相差1摄氏度时,每公斤质量的金属单位时间。q值越大,说明散出同样的热量所耗用的金属越少。这个指标可作为衡量同一材质散热器节能和经济性的一个指标。对于各种不同材质的散热器,应分别按本材质的金属热强度进行评比。

什么是散热器的传热系数?    答:散热器的传热系数k:是指散热器内热媒的平均温度与室内气温相差1度时,每平方米散热面积单位时间所传出的热量。该值与散热器面积的乘积,再乘标准传热温度就是该散热器的标准散热量。即Q=K.F.64.5,在散热面积一定的情况下,K值越大,则散热器的散热量就越大。K值为整个传热过程的综合系数,与散热器本身的特点和使用条条有关,如流水情况等。

什么是散热器的散热面积?    答:散热器的散热面积F:是指散热器散热元件与室内空气接触的全部外表面积,肋化系统越高的散热器,其F值就越大,串片式散热器的F值是各类产品种最大的。但是请注意,由于散热器的散热量Q=K.F.T,在T一定的情况下,必须K.F乘积最大Q值才最大,即单一增加F,不一定能增大Q值。

    6、 散热器的散热过程是什么样的?    答:当温度较高的热媒在散热器内流过时,热媒所携带的热量通过散热器不断地传给温度较低的室内空气和物体,其散热过程:
    (1)散热器内的热媒在散热器内换热把热量传给散热器内壁面。
    (3)外壁靠对流换热把大部分热量传给空气,又靠辐射把另一部分热量传给室内的物体和人。

    (1)散热器的水容量大,采暖系统热惰性比较大,在锅炉间断供热时,水冷却时间稍长一些,采暖房间仍可以保持相当长时间的一定温度。但再供水时。水升温也较慢。大水容量的系统调节反应速度较慢。在连续供热时,对供暖质量无影响。
    (2)散热器的水容量小,启动时间短,温度调节灵敏,居室升温快,便于分户计量供热,既省钱又方便。
    (3)热量是靠流动的水携带和运输的,水容量大小对热量无直接影响,只是调节时间有长短分别。

G3钢三柱系列暖气片参数

例如:TL-132*60铜铝复合暖气片系列参数

       这里的散热量(W/片);为我们计算室内用多少片散热片提供了科学数据;总高度、厚度、宽度对我们安装暖气片的空间提供了数据。 

       每平米按80W计算;根据你房间的使用面积及正常情况下供水温度,就可以计算出你用什么类型的片,用多少片了(为了保证正常的窒温,都是按使用面积1.3倍来计算的)。

2011年暖气片十大品牌排行榜暂时还未出来,目前的是:  
 7、南山 (龙口市南山塑钢建材有限公司(南山散热器)) 

网站所有的产品均为出厂价。

南山暖气片TLZ1.32—0.6/每柱在不同温差下散热量:

}

我要回帖

更多关于 暖气片温控阀 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信