海尔空调指示灯含义图解?

海尔变频空调维修故障代码:

闪 灭 灭 室内环温传感器

闪 亮 亮 室内热交传感器

亮 亮 闪 室外除霜传感器

闪 亮 灭 压机排气温度传感器

闪 灭 亮 室外传感器异常

闪 灭 亮 压机运转异常

闪 闪 亮 电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知

闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知

闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小

闪 灭 闪 CT断线保护

亮 闪 亮 功率模块异常

灭 闪 灭 排气管温度超过120度

灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

灭 亮 闪 控制基板异常

定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路

定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小

定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护

定时灯闪烁5次 过电流保护

定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障

定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障

定时灯闪烁10次 电源超、欠压

定时灯闪烁11次 瞬时断电保护

定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护

定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误

定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位

电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障

电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障

电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护

电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护

电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位

电源灯闪烁7次 通讯回路故障

电源灯闪烁8次 室内风机故障

电源灯闪烁9次 瞬时断电保护

E1室内环境温度传感器

E2室内热交温度传感器

F21室外除霜温度传感器

F25室外排气温度传感器

F6室外环境温度传感器

F4排气温度超过120℃,排气管温度过升保护

F22AC电流过电流保护

F23DC电流过电流保护

E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小

E2室内盘管传感器故障

E3室外环温传感器故障

E4室外盘管传感器故障

E8面板与主板通讯故障

E1功率模块过热、过流、短路

E2电流传感器感应电流太小

E4制热时压机温度传感器温度超过120℃

E6室外温度传感器故障

E7室外盘管传感器故障

Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护

Ee单片机读入EEPROM数据有错误

F2室内盘管传感器故障

F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护

F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护

F7室内主板与控制面板通讯故障

海尔定频空调维修故障代码

E1室内环境传感器断路、短路、接触不良

E2室内盘管传感器断路、短路、接触不良

E21除霜温度传感器异常

E4单片机读入EEPROM数据错误

E8面板和主控板间通讯故障

E24CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气

海尔定频柜机维修故障代码

E2室内盘管传感器故障

E3室外环温传感器故障

E4室外盘管传感器故障

E8面板与主板通讯故障

三菱重工—海尔柜机维修故障代码

检测灯(黄色)故障代码 故障原因

E1面板与室内主板通讯故障

闪亮1次E6室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏

闪亮2次E7室内盘管传感器故障

闪亮4次E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作

闪亮5次E57制冷剂不足检测压力

闪亮6次E8室外机过负荷保护制冷剂过多、短路

E28控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)检测灯(黄色)故障代码 故障原因

E1面板与室内主板通讯故障

闪亮1次E6室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏

闪亮2次E7室内盘管传感器故障

闪亮4次E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作

闪亮5次E57制冷剂不足检测压力

闪亮6次E8室外机过负荷保护制冷剂过多、短路

电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码

2室内盘管传感器相关故障

4制热室内盘管过热或传感器故障

5制冷室内盘管过冷或传感器故障

8内风机故障(含霍尔元件坏)

定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码

1IPM模块过热、过流、短路

2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)

6室外环温传感器相关部位

7室外盘管传感器相关部位

12制冷室外盘管温度超过72度

15CPU工作条件不正常或CPU坏

室内机显示灯故障原因维修方法备注

闪灭灭室内环温传感器上门检修

闪亮亮室内热交传感器1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

3、若以上正常,拉回检修

亮亮闪室外除霜传感器上门检修只适用于一拖一机型

闪亮灭压机排气温度传感器

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

3、若以上正常,拉回检修

亮闪灭室外环境温度传感器上门检修

闪灭亮室外传感器异常上门检修只适用于一拖二机型

1、上门检测电压是否正常、管路是否安装完好;

2、若以上正常,拉回检修只适用于一拖一机型

3、功率模块温度过高保护

4、功率模块低电压检知

1、上门检测电压是否正常,

2、电压正常,拉回检修

室内机显示灯故障原因维修方法

1、上门检测电压是否正常;

2、电压正常,拉回检修

闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;

2、若以上正常,拉回检修

闪灭闪CT断线保护上门检修

亮闪亮功率模块异常上门检修

灭灭闪通讯异常上门检修

灭闪灭排气管温度超过120度

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

3、若以上正常,拉回检修

灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

灭亮闪控制基板异常上门检修

灭亮闪室内机EEPROM异常上门检修

闪亮闪室外机EEPROM异常上门检修

故障现象故障原因维修方法备注

定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机

定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小上门检修

定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护

1、上门检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;

2、检查压机传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

定时灯闪烁5次过电流保护

1、上门检测电压是否正常;

2、电压正常,拉回检修

定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修

定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修

定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护

1、上门检查热交换器换热是否正常;

3、若以上正常,拉回检修

定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误上门检修

定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位

解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

故障现象故障原因维修方法备注

电源灯闪烁1次室内环温传感器故障上门检修室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障

2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

3、若以上正常,拉回检修

电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

3、若以上正常,拉回检修

电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

3、若以上正常,拉回检修

电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

电源灯闪烁7次通讯回路故障上门检修

电源灯闪烁8次室内风机故障上门检修

电源灯闪烁9次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

室内机显示故障原因维修方法

E1室内环境温度传感器上门检修

E2室内热交温度传感器

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

3、若以上正常,拉回检修

F21室外除霜温度传感器上门检修

F25室外排气温度传感器

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

3、若以上正常,拉回检修

F6室外环境温度传感器上门检修

E07通讯异常上门检修

F11压机运转异常拉回检修

E8面板主板通讯异常上门检修

-60LW/BPF故障显示故障原因维修方法

E1室温传感器故障上门检修

E2室内盘管传感器故障

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

3、若以上正常,拉回检修

E3室外环温传感器故障上门检修

E4室外盘管传感器故障上门检修

1、上门检测电压是否正常;

2、电压正常,拉回检修

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

2、检查压机传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

E7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

E8面板与主板通讯故障上门检修

E9室内外通讯故障上门检修

故障代码故障原因维修方法

E1功率模块过热、过流、短路拉回检修

E2电流传感器感应电流太小上门检修

E4制热时压机温度传感器温度超过120℃

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;

2、检查压机传感器阻值;

3、若以上正常,拉回检修

1、上门检测电压是否正常;

2、电压正常,拉回检修

E6室外温度传感器故障上门检修

E7室外盘管传感器故障上门检修

Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;

3、若以上正常,拉回检修

Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修

F1室温传感器故障上门检修

F2室内盘管传感器故障

F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修

E8面板,主板(内)通信故障

E9室内,外板通信故障

海尔商用空调(KTR系列):

1、室温传感器(TA) 电路“OC”

2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”

3、室内热交换传感器(TC2)电路“94”

4、室内压力传感器电路“b9”

5、电机电路(相位控制)“11”

6、排水泵,浮子开关系统电路 “0b”

7、制冷剂循环量不足判断“9F”

8、室内外通信电路“95”

9、集中控制通信电路 “97”

10、集中控制地址设定 “98”

11、外部输入显示 “b5”

12、外部连锁显示 “b6”

13、室内机组误配线误连接 “9A”

14、室内基板电路“12”

15、系统冷媒不足判断“Ed I/F控制基板

1、变频串行信号回路,TRS电路 “04”

2、室外热交传感器(TE)电路 “18”

3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”

4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1”

5、吸气温度传感器(TS)电路“A2”

6、高压压力传感器(Pd)电路“AA”

7、低压压力传感器(Ps)电路“b4”

8、接口基板电路“1C”

9、高压保护动作(Pd)传感器“22”

10、变频压机排气温度(TD1)保护动作“A6”

11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”

12、吸气温度(Ts)保护动作“A7”

13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE”

14、低压压力保护动作“bE”

15、定频压机用高压 开关电路“E1”

17、定频机电路,室外机三相电相序异常“E6”

18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab”

19、室内外通信电路 “95”

20、室内外地址矛盾 “96”

21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd”

22、连接室内机组容量过载 “89

E2-室内盘管传感器故障

E3-室外环温传感器故障

E4-室外盘管传感器故障

E7-面板与主板通迅故障

E8-主板与室外通讯故障

}
一个红灯是电源。第二个黄灯是定时。第3个绿灯是运转
空调运行灯有两个、分别是红、绿色灯、红灯代表正常启动运行、绿灯代表通电状态与恒温状态。
空调即空气调节器,又称冷气。是指用对环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。一主要包括水泵、风机和管路系统。
应该是温度截止保护,一般引起这个故障的原因有:1)制热时四通阀换向不正常,若制热时盘管温度<室温+5℃,连续3次报次故障2)系统缺氟,若制热时盘管温度>室温+5℃,连续3次报次故障3)盘管传感器检测温度失败
初步判断有可能是电脑板故障或通讯问题,请找专业人员上门维修吧
1.其他灯不亮,电源灯闪烁,说明+5V检测电路和+12V电路板控制电路时没有问题。
2.开机3分钟又是正常说明电源电路也是正常的
2.微电脑检测压缩机异常而报错
}