欧姆龙plc编程,查看窗口里面的数值更改都不了是为何?

《欧姆龙NS高功能触摸屏常见使用问题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《欧姆龙NS高功能触摸屏常见使用问题(21页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

”,画面不显示?这个原因是由于 NS与 PLC没有通信成功,导致的原因如下: 电缆损坏、接线不正确,请检查接线。NS、PLC端口设置的波特率不一致,需要设成一致。 PLC与 NS使用的协议( HOSTLINK、NTLINK)不一致

2、。3 NT的画面怎么转换成 NS的画面?安装 NS编辑软件时自动会安装 NT31C_631C Conversion Support Tool 这个文件转换工 具,支持把 NT31C_631CV2 版本的 NT画面数据转换成 NS画面程序。4NS内部控件可以调用自己的图片吗?可以的, 图片格式支持 BMP、JPEG格式, 把自己的图片拷贝到编辑软件的安装目录下的 BMPfiles

Format :选择整数与小数的位数8NS控件(触摸按键、数字输入等)设置操作权限?进入控件设置属性,选择 Password ,可以为每个控件任意选择一个 Level1 Level5 的 密码(可以最多设置 5 个密码,密码

5、最大为 16 个字符),初始密码可以通过 Set Password 或者通过 NS硬件系统菜单内设置。9NS下载完画面程序后,如何在屏上直接查看画面程序?按住 NS 任意两个对角,进入系统菜单,选择数据检查菜单,选择画面号按Dispaly 可以查看相应画面。10如何通过 PLC 来切换 NS画面?例: DM100和 DM150,则 $SW第一个地址 DM150就是用于存放 NS画面号。 在 PLC内直接修改 DM150数值,即修改 NS 的画面号,可以达到切换画面功能。11 NS的画面如何实现多国语言切换功能? 在软件中 PT下拉菜单,选择项目属性 -切换标签,设置语言标签数 2 表示两种语言

6、, 标签编号 0 标签名称改成中文,标签编号 1 标签名称改成 ENGLISH。 在功能对象例如 ON/OFF按钮属性中标签内切换标签语言种类,然后对应不同语言输入需要显示的字符。 可以使用字按钮的设置值功能,地址设置$SW10,设置值 0 就是切换到标签号 0 的中文显示,设置值 1 就是切换到标签号 1 的英语显示,依次类推来达到切换语言效果。12 NS如何设置屏幕保护功能?在软件中 PT 下拉菜单,选择系统设定 PT操作,在屏幕保护程序中设置显示清除,设定启动屏保的时间,单位为分钟( 1-255 )。此功能同样也可以在触摸屏的系统菜单中设置,PT Setting 菜单中, 在 Scree

协议需要画面程序版本以上,在通信设置中可以选择上位机 LINK协议即 Hostlink 协议。14 NS使用标签功能对象中字符串间接参考的功能时,显示中文字符出现乱码? 显示中文字符时需要在字符码中选择 Unicode 。显示的中文字符需要在 windo

8、ws 记事本中编辑,并且记事本文件另存时编码也要选Unicode 。15 NS如何禁止修改系统菜单?在软件的系统设置中,初始值属性中打开系统内存列表。在基本动作前打勾。可以使用置位按钮将 $SB3设置为 ON,即禁止进入 NS系统菜单。16如何使用 CX-Designer 软件转换画面程序的系统版本? 在软件的工具下拉菜单,选择转换 - 版本,选择相应的版本,保存文件即可。注:只能从一个较低的系统版本升级到一个较高的系统版本, 而不能从一个较高的系统 版本降到一个较低的系统版本17 NS与 CPM2AH通信, NS上显示“ MRES=1,1 SRES=03”的错误? 表示画面的地址范围处于 P

9、LC 禁止访问的区域,必须在画面上设置正确的PLC地址。例如此时画面上设置 W区地址, CPM2AH无此区域,就会显示此错误。18 触摸屏和 PLC上电连接后程序画面不显示,如何处理? 触摸屏方面的原因:a触摸屏如果提示报错信息,根据错误信息查阅手册排除故障;b NS系列,屏幕右下角显示“ connecting ”,画面不显示,进入系统菜单察看NS 的 COM口设置和 PLC的协议、波特率等一致,并且将不使用的串口设置成NONE;c NT31( C)/631 ( C)系列,屏幕上显示“ system initializing ”, 画面不显示,进入 系统菜单察看 NT的 COM口设置和 PLC

10、的协议和波特率等一致, 显示白屏或者黑屏, 画面 不显示,确认 NT 的系统控制区,在此通道内存放显示画面 PLC 方面的原因:a电缆损坏、接线不正确,请检查接线;bPLC设置选择 HOSTL INK或者 NTLINK协议和波特率等, 在线编程模式下将设置传送到 PLC, 断电将相应的 DIP 开关设置正确。19. 触摸屏上电和计算机连接后无法下载画面程序,如何处理? 触摸屏方面的原因:aNS系列, 使用 CX-Designer 软件,在传输设置中选择传输方式串口或者USB等。使用 USB方式下载需要安装 USB驱动程序;bNT31(C)/631 (C)系列,使用 NTST软件,确认错误日志或

11、者提示信息(PT 类型不匹配),根据提示信息正确修改。下载时提示“ Time Out ”,电缆只能插在触摸屏的 A 口, 触摸屏按任意两个对角进入系统菜单,选择传输模式。前一次下载没有完成就中断,本 次不能下载程序,进入系统菜单选择初始化; 计算机方面的原因:a电缆损坏、接线不正确,请检查接线;b软件中选择计算机下载所使用的COM端口;c使用 USB转 232 的适配器,确认安装 USB驱动程序,其他公司的转换器可能出现不兼容 的情况,建议使用欧姆龙的 CS1W-CIF31适配器。20触摸屏如何安装系统程序? NS 系列:使用 CF 卡方式,在 CX-Designer 软件对应的安装目录:C:

12、 Program FilesOMRONCX-OneCX-DesignerRecoverUpdate下所有文件拷贝到 CF卡内,将 CF卡插入 NS,NS上电选择升级覆盖系统,完成后断电拔除CF卡,上电重新启动 NS。 NT31 ( C)/631 (C)系列: a触摸屏一定使用 A 口和计算机连接; b按住触摸屏的左上角上电,进入系统安装菜单,进行系统初始化; c打开 NTST软件中的系统安装器,在左边选择PT型号、计算机 COM口,在 LOOK IN中浏览至系统文件所在文件夹,在 SYSTEM FILE中选择系统文件;d按下 GO进行下载系统程序。 注:电缆一定需要 5 芯,型号是 XW2Z-

13、200S/500S-CV21触摸屏显示和 PLC内数据不符合,如何处理?触摸屏方面: NS 系列:数据显示出现 #或者与 PLC数据不符,确认显示类型、存储格式和PLC 数据格式一致。 PLC数据不能超出范围限制。显示类型存储格式范围10 进制INT(有符号, 1 字)-UINT(无符号, 1 字)065535DINT(有符号, 2

15、PLC数据不符,确认显示类型、存储类型和PLC数据格式一致,且不能超过数据位数。 PLC数据不能超出范围限制。存储类型字显示类型符号显示范围BCD码1十进制无符号09999十进制有符号-9999999十六进制FC99FFFF(负数)0270F(正数)2十进制无符号0十进制有符号-9999999十六进制FF676981FFFFFFF(F 负数) 05F5E0FF (正数)二进制1十进制无符号032767十进制有符号-十六进制0FFFF2十进制无符号047十进制有符号-4847十六进制0FFFFFFFFPLC方面:触摸屏输入数据给 PLC,PLC运行指令出现错误; 触摸屏输入数

16、据超出 PLC指令数据范围; 例如 TIM 指令出现错误,则触摸屏输入数据格式需要BCD或者十六进制。22 NS动画功能如何实现? 方法 1,位图“文件间接参考”功能 a右击位图选择属性:b. 图片格式是 .jpg 或者 .bmp,复制图片到 NS项目的同名文件夹中。c. 在位图“参考显示图像文本文件”中编辑文本,命名为,一行代表一个图片名称:d. 在“指定文件行的地址”设定地址用存放图片行地址,例如$W100,随着 $W100值变化,切换记事本中相应行的图片,实现动画的效果。 方法 2,使用宏指令 MOVEPARTSa. MOVEPARTS(n,x,y) :n 是 ID No ,( x ,y

17、)是坐标。b. 右击位图选择属性,显示文件中选择图片文件,格式可以是 .jpg 或者 .bmp。c. 例如 MOVEPARTS(0,$w200,$w300); 改变 $w200,$w300 数据,图片移动到相应坐标位置。23为什么做的中文画面后,下传到NT31/631(C) 后中文都是乱码因为 NT内装系统不支持中文字符,需要更新一下系统文件。PT模式,通信端口,NTST 软件菜单栏:连接下拉选择系统安装器,启动系统装器,设置 选择系统文件( NTST3.3C/4.7C 自带)NT 硬件: HMI 上电时按住左上角,在跳出的选项中选择升级系统程序系列触摸屏进入不了系统传输画面NT系统菜单被保护

18、了NT31/631(C) 通过触摸屏系统菜单设置( HMI 上电时按住左上角,在跳出的选项中选择 Change System Setting ,把 Disaplay System Menu 设为 Enable 即可) 其它系列的 NT是通过背面的 DIP 开关设定(型号不同对应的开关号也不尽相同, 详细可 以参考一下各自的操作手册) 。24. NT 系列与 PLC连接后,一上电显示初始画面后一闪就黑屏了是因为 NT设置的控制区地址内数值为 0000 ,可以在 PLC写一条程序25 NT31/NT631 系列在上下载画面时注意事项?要注意以下事项:检查电缆接线。 一定要 A 口和计算机连接。 按

19、任意两角进入系统菜单,进入传输模式。 打开文件,在软件中选择上载 / 下载。26如何安装系统程序?打开 NTST软件中的系统安装器,选择型号及系统文件。 一定要 A 口和计算机连接。 按住左上角同时上电,进入系统安装菜单。 选择系统安装,开始下载。27 NT31(C)/631 ( C)触摸屏上显示“ system initializing此信息显示触摸屏没有和 PLC进行通信,通信失败。检查以下方面: 电缆接线正确,是否有虚焊、假焊。PLC与 HMI 使用的协议( HOSTLINK、NTLINK)波特率要双方一致, 按任意两个角进入系统菜单,可以检查COM口的协议和波特率。 确认 PLC的设置

20、在编程模式下传送到 PLC,并检查相应的 DIP 开关。28 NT31/NT631 怎么设置密码?本身没有密码功能,可以通过 HMI 的数字输入和 PLC程序结合使用。 在首画面设置一个数字输入(输入密码用) ,同时定义触摸开关调用输入键盘画面。 在 PLC内编程,对密码通道进行比较,相等则把画面号2 送到画面通道( PT 控制区第一个通道) 。29 NT631C 画面中使用到 HR区时,下载画面时报 HR地址错误?画面中使用 HR地址, NT必须是中文系统程序,且通讯协议必须是 1:1 NT LINK 。 NT如果是英文系统程序,则可以使用HR地址。30 NT31C ST141-V2 下载画

21、面时,软件中“提示控制 / 通知区域的设定不合适,是否要现在就设置”?在软件中,菜单栏 - 工具 PT 配置,第三个选项卡,设置控制区和通知区,控制区占用 5 个通道。31如何刷新 NT31/631C-EV3 的 2.1G 中文系统?按着 NT 的左上角上电,进入下载系统程序菜单选择确认删除。直到出现以下画面 打开 NT-series System Installer ,选择 PT 型号,电脑的 COM口,按 GO注:用 NTST对刷新后的 NT-V3 进行编程时,选择相应的 NT31/31C/631C-V1(System 型号即可。32 NT31C进入传送模式时,出现“数据画面被破坏”提示?

22、在上传和下载画面数据时,中断了传送过程, NT 中画面数据被破坏,需要进入系统菜 单的维护模式, 选择内存初始化菜单, 初始化画面数据, 之后可以进入传输模式正常下载。33. NT31/631C 为什么一上电显示选择英文 / 日文界面 ?表示 NT 内系统程序丢失,需要使用 NT-Series System Installer 软件来下载系统程序。34 NT31/631 电池没电画面会丢吗?电池没电时,画面数据是不会丢失的。画面数据是保存在闪存中。电池是存储 数字 / 字符串内存表,显示 / 报警历史数据,日历和时钟数据。35 NT31/631 和 CP1H通讯,触摸屏上按钮地址使用同一通道的

23、两个位,例,此时置位,然 后再置位时,就会被复位?通信协议选择 HOST LINK协议会出现以上情况 ,把协议设置为 NT LINK,或者不使用同 一通道的两个位,则无此现象。36 NT31/631(C) 把画面从屏中上载上来出现乱码?使用版本等软件上载有中文画面的程序, 上载时会提示如下图, 表示 NT内画面的中文字 体软件字库不支持,所以上载的画面为乱码。 但此时画面程序同样可以下载到另一个内置中文系统的NT中,可以正常显示中文画面。37 NT怎么显示负数?具体可以对应下表:上位机 字的内容存储 类型字存储在数字内存 表中的数字值显示 类型符号显示的 数字值1234BCD

。属性中设置串口,方式为 485-4 线制,波特率、格式也用默认的5.检查接线是否正确。

}