设置某电机运行电流在15-380HZ范围运行,低速15HZ,中速45HZ,高速50HZ,试设定变频器参数

通常情况下要实现HMI设备与V20变频器的通讯,需要一个支持USS通讯或MODBUS通讯的PLC比如S7-200系列PLC。其通讯电缆连接如图1所示PLC的一个通讯端口与触摸屏连接,可以采用PPI协议通讯PLC的另┅个通讯端口与V20的RS485通讯端口连接,采用MODBUS协议通讯PLC上编写MODBUS主站程序,V20为从站


图1 触摸屏通过PLC与V20变频器通讯

         如果只需要对V2O变频器做简单的运荇控制和变量监视,那么上述配置中PLC的作用仅为数据中转这种情况下,触摸屏直接和V20变频器通讯不仅能够实现监控功能,而且可以少鼡一个PLC节省成本。采用西门子的SMART LINE系列触摸屏能够实现与V20变频器直接通讯的功能通讯电缆连接如图2所示。SMART LINE触摸屏作为MODBUS主站V20为从站。


图2 觸摸屏直接与V20变频器通讯

表1 示例主要硬件设备

1)将变频器、电机运行电流、触摸屏固定在安装工位上
2)连接变频器到电机运行电流的动仂电缆和接地电缆。
3)连接供电电源到变频器的动力电缆和接地电缆
4)连接变频器和触摸屏的RS485通讯电缆。触摸屏RS485的9针接口与 V20端子对应关系:3对应P+8对应N-。
5)连接24V直流电源的交流进线电缆和到触摸屏的直流供电电缆

RS485为速度设定值

3)修改MODBUS通讯参数,其它参数为Cn011连接宏默认参數:
P 不监控报文间隔时间否则可能会报F72故障
P MODBUS设备地址为3(与触摸屏组态软件中设置的从站地址一致)

速度设定值变量SetPoint是由-1H)到+1H)来表示-50Hz到+50Hz的轉速,此处采用变量的线性转换属性将-16384对应-1500,+16384对应+1500如图7所示。再采用变量的限制值属性将变量的输入值限制在-1600和+1600之间,如果超出该限制值的范围则输入不起作用。如图8所示


图7 速度设定值变量线性转换


图8 速度设定值变量限制值


图9 速度反馈值变量线性转换


图12 退出运行畫面按钮事件设置


图14 控制字1对应IO域常规设置

         转速设定、实际转速、输出电压、直流电压采用带符号整数显示,转速设定类型模式为输入/输絀其它三个变量类型模式为输出,如图15所示


图15 实际转速对应IO域常规设置

         输出频率、输出电流、输出转矩、输出功率采用带符号整数显礻,并移动小数点2位类型模式为输出,如图16所示此处移动小数点2位的作用是将通讯接收到的值除以100并显示在触摸屏上,这样做的理由昰V20变频器在发送这些值时将实际值乘了100


图16 输出电流对应IO域常规设置


图17 编辑完成的棒图外观


图18 棒图常规属性设置


图19 棒图外观属性设置


图20 棒圖刻度属性设置


图21 运行指示及其外观动画设置


图22 反转指示及其外观动画设置


图23 故障指示及其外观动画设置


图24 启动按钮事件设置


图25 停止按钮倳件设置


图26 反向按钮事件设置

故障确认按钮:添加SetBitInTag函数,变量为CtrlWord1位为7。再添加ResetBitInTag函数变量仍为CtrlWord1,位为7如图27所示。每次按下故障确认按鈕触摸屏将先发送1状态的故障确认位,再发送0状态的故障确认位给V20变频器给故障确认位一个上升沿,实现故障确认功能


图27 故障确认按钮事件设置

        完成上述步骤之后,下载组态程序至触摸屏中实际运行效果证明:SMART LINE触摸屏与V20变频器通讯正常,触摸屏可以通过四个按钮控淛变频器运行、停止、反向以及故障确认;变频器相关变量和状态可以在触摸屏上正确显示变频器运行时触摸屏显示画面如图28所示。


图28 變频器运行时触摸屏显示画面

}

西门子变频器—湖南迪硕自动化設备有限公司

西门子变频器以其强大的品牌效应打破了以前日本品牌变频器在中国市场上的垄断地位,据有关*市场调研机构的统计西門子的高低压变频器在中国市场上已位居。

西门子变频器在中国市场的使用早是在钢铁行业然而在当时电机运行电流调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速荿为驱动产品的主流,西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的中国市场中取得了超规模的发展西门子在中国变频器市场的*发展应該说是西门子品牌与技术的*结合。在中国市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P这些变频器也主要由于設备的引进而一起进入了中国的市场,目前仍有少量的使用而其后在中国市场大量销售的主要有MICRO MASTERMIDI MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列。它不仅提供叻通用场合使用的AC变频器也提供了在造纸,化纤等特殊行业要求使用的多电机运行电流传动的直流母线方案当然西门子也推出了在我個人看来技术上比较失败然而在市场di888shuo上却相当*的ECO变频器,在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率市场上的*主要是因为它超越了富壵变频器成为中国市场的。现在西门子在中国市场上的主要机型就是MM420MM440.6SE70系列。

变频器的设定参数多每个参数均有一定的选择范围,使用Φ常常遇到因个别参数设置不当导致变频器不能正常工作的现象。

控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式采取控制方式後,一般要根据控制精度需要进行静态或动态辨识。

低运行频率:即电机运行电流运行的小转速电机运行电流在低转速下运行时,其散热性能很差电机运行电流长时间运行在低转速下,会导致电机运行电流烧毁而且低速时,其电缆中的电流也会增大也会导致电缆發热。

高运行频率:一般的变频器大频率到60Hz有的甚至到400 Hz,高频率将使电机运行电流高速运转这对普通电机运行电流来说,其轴承不能長时间的超额定转速运行电机运行电流的转子是否能承受这样的离心力。

载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大这和电纜的长度,电机运行电流发热电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。

电机运行电流参数:变频器在参数中设定电机运行电流的功率、电流、电压、转速、大频率这些参数可以从电机运行电流铭牌中直接得到。

跳频:在某个频率点上有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时要避免压缩机的喘振点。

西门子变频器MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器

它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合创

新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。

矢量控制方式可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;

高过载能力内置制动单元;

三组参数切换功能。控淛功能: 线性v/f控制平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量

控制闭环转矩控制,节能控制模式;

标准参数结构标准调试软件;

数字量输入6个,模拟量输入2个模拟量输出2个,继电器输出3个;

独立I/O端子板方便维护;

采用BiCo技术,实现I/O端ロ自由连接;

内置PID控制器参数自整定;

具有15个固定频率,4个跳转频率可编程;

可实现主/从控制及力矩控制方式;

在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;

灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;

快速电流限制(FCL)防止运行中不应有的跳闸;

有直流淛动和复合制动方式提高制动性能。

过载能力为200%额定负载电流持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;

变频器、电机运行电流过热保護;

接地故障保护短路保护;

闭锁电机运行电流保护,防止失速保护;

采用PIN编号实现参数连锁

西门子变频器MicroMaster430是全新一代标准变频器中嘚风机和泵类变转矩负载*。功率范围7.5kW250kW它按照专用

要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以實现专用功能:多泵切换、手动/自动切

换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等

风机和泵类变转矩负载专用;

牢固的EMC(电磁兼嫆性)设计;

线性v/f控制,并带有增强电机运行电流动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC)多点v/f控制;

快速电流限制,防止运行中不应囿的跳闸;

数字量输入6个模拟量输入2个,模拟量输出2个继电器输出3个;

具有15个固定频率,4个跳转频率可编程;

采用BiCo技术,实现I/O端口洎由连接;

灵活的斜坡函数发生器可选平滑功能;

三组参数切换功能:电机运行电流数据切换,命令数据切换;

过载能力为140%额定负载电鋶持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60;

接地故障保护短路保护;

I2t电动机过热保护;

西门子变频器MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能標准变频器。它友好的用户界面让你的安装、操作和控制象玩

游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣

模块化结构设计,具有多的灵活性;

标准参数访问结构操作方便。

线性v/f控制平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;

磁通电流控制(FCC)可以改善动态响应特性;

新的IGBT技术,数字微处理器控制;

数字量输入3个模拟量输入1个,模拟量输出1个继电器输出1个;

具有7个固定频率,4个跳转频率可编程;

在电源消失或故障时具有“自动再起动”功能;

灵活的斜坡函数发生器,带有起始段囷结束段的平滑特性;

快速电流限制(FCL)防止运行中不应有的跳闸;

有直流制动和复合制动方式提高制动性能;

采用BiCo技术,实现I/O端口自甴连接

过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒;

接地故障保护短路保护;

I2t电动机过热保护;

采用PTC通过数字端接入的电机运行电流过热保护;

采用PIN编号实现参数连锁;

闭锁电机运行电流保护,防止失速保护

西门子G120C紧凑型变频器

SINAMICS G120C紧凑型变频器,在许多方面为同类变频器的設计树立了典范包括它紧凑的尺寸,便捷的快速调试简单的面

板操作,方便友好的维护以及丰富的集*能都将成为新的标准

SINAMICS G120C是专门为滿足OEM用户对于高性价比和节省空间的要求而设计的变频器,同时它还具有操作简单和功能丰富的

特点这个系列的变频器与同类相比相同嘚功率具有更小的尺寸,并且它安装快速调试简便,以及它友好的用户接线方式和简

单的调试工具都使它与众不同集成众多功能:安铨功能(STO,可通过端子或PROFIsafe激活),多种可选的通用的现场总线接

口以及用于参数拷贝的存储卡槽。

SINAMICS G120C 变频器包含三个不同的尺寸功率范围从0.55kW18.5kW为了提高能效,变频器集成了矢量控制实现能量

的优化利用并自动降低了磁通该系列的变频器是全集成自动化的组成部分,并且可選PROFIBUS, Modbus RTU,CAN以及USS

等通讯接口操作控制和调试可以快速简单地采用PC机通过USB接口,或者采用BOP-2(基本操作面板)或IOP(智能操作面

}

西门子变频器MicroMaster420是全新一代模块化設计的多功能标准变频器它友好的用户界面,让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。

模块化结构设计具有最多的灵活性;

标准参数访问结构,操作方便

线性v/f控制,平方v/f控淛可编程多点设定v/f控制;

磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性;

新的IGBT技术数字微处理器控制;

数字量输入3个,模拟量输入1个模拟量输出1个,继电器输出1个;

具有7个固定频率4个跳转频率,可编程;

在电源消失或故障时具有“自动再起动”功能;

灵活的斜坡函数發生器带有起始段和结束段的平滑特性;

快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;

有直流制动和复合制动方式提高制动性能;

采鼡BiCo技术实现I/O端口自由连接。

过载能力为150%额定负载电流持续时间60秒;

接地故障保护,短路保护;

I2t电动机过热保护;

采用PTC通过数字端接入嘚电机运行电流过热保护;

采用PIN编号实现参数连锁;

闭锁电机运行电流保护防止失速保护。

变频器日常使用中出现的一些问题很多情況下都是因为变频器参数设置不当引起的。西门子变频器可设置的参数有几千个只有系统地、合适地、准确地设置参数才能充分利用变頻器性能。 [1]

变频器控制方式的选择由负荷的力矩特性所决定电动机的机械负载转矩特性根据下列关系式决定:

式中:p——电动机功率(kw)

转矩t与转速n的关系根据负载种类大体可分为3种[2]。

(1)即使速度变化转矩也不大变化的恒转矩负载此类负载如传送带、起重机、挤压机、压缩机等。

(2)随着转速的降低转矩按转速的平方减小的负载。此类负载如风机、各种液体泵等

(3)转速越高,转矩越小的恒功率负载此类负载如軋机、机床主轴、卷取机等。

变频器提供的控制方式有v/f控制、矢量控制、力矩控制v/f控制中有线性v/f控制、抛物线特性v/f控制。将变频器参数p1300設为0变频器工作于线性

v/f控制方式,将使调速时的磁通与励磁电流基本不变适用于工作转速不在低频段的一般恒转矩调速对象。

将p1300设为2变频器工作于抛物线特性v/f控制方式,这种方式适用于风机、水泵类负载这类负载的轴功率n近似地与转速n的3次方成正比。其转矩m近似地與转速n的平方成正比对于这种负载,如果变频器的v/f特性是线性关系则低速时电机运行电流的许用转矩远大于负载转矩,从而造成功率洇数和效率的严重下降为了适应这种负载的需要,使电压随着输出频率的减小以平方关系减小从而减小电机运行电流的磁通和励磁电鋶,使功率因数保持在适当的范围内

可以进一步通过设置参数使v/f控制曲线适合负载特性。将p1312在0至250之间设置合适的值具有起动提升功能。将低频时的输出电压相对于线性的v/f曲线作适当的提高以补偿在低频时定子电阻引起的压降导致电机运行电流转矩减小的问题适用于大起动转矩的调速对象。

变频器v/f控制方式驱动电机运行电流时在某些频率段,电机运行电流的电流、转速会发生振荡严重时系统无法运荇,甚至在加速过程中出现过电流保护使得电机运行电流不能正常启动,在电机运行电流轻载或转矩惯量较小时更为严重可以根据系統出现振荡的频率点,在v/f曲线上设置跳转点及跳转频带宽度当电机运行电流加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行從p1091至p1094可以设定4个不同的跳转点,设置p1101确定跳转频带宽度

有些负载在特定的频率下需要电机运行电流提供特定的转矩,用可编程的v/f控制对應设置变频器参数即可得到所需控制曲线设置p1320、p1322、p1324确定可编程的v/f特性频率座标,对应的p1321、p1323、p1325为可编程的v/f 特性电压座标

参数p1300设置为20,变頻器工作于矢量控制这种控制相对完善,调速范围宽低速范围起动力矩高,精度高达0.01%响应很快,高精度调速都采用svpwm矢量控制方式

參数p1300设置为22,变频器工作于矢量转矩控制这种控制方式是目前国际上先进的控制方式,其他方式是模拟直流电动机的参数进行保角变換而进行调节控制的,矢量转矩控制是直接取交流电动机参数进行控制控制简单,精确度高

由于西门子变频器在中国市场的一个庞大嘚销售量,在使用中必然会碰到许多问题以下就西门子变频器的一些常见故障在这里说明:

西门子变频器应该是进入中国市场较早的一個品牌,

所以有些老的产品象MICRO MASTER ,MIDI MASTER仍有大量的用户在使用对于MICRO MASTER系列变频器常见的故障就是通电无显示,该系列变频器的开关电源采用了一块UC2842芯片作为波形发生器该芯片的损坏会导致开关电源无法工作,从而也无法正常显示此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无法正常工作。对于MIDI MASTER系列变频器较常见的故障主要有驱动电路的损坏以及IGBT模块的损坏,MIDI MASTER的驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的而这对管吔是最容易损坏的元器件,损坏原因常由于IGBT模块的损坏而导致高压大电流窜入驱动回路,导致驱动电路的元器件损坏

对于6SE70系列变频器,由于质量较好故障率明显降低,经常会碰到的故障现象有(直流电压低)由于是直接通过电阻降压来取得采样信号,所以故障F008的出現主要是由于采样电阻的损坏而导致的此外,还会碰到F025、F026、F027关于输入相缺失的报警故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能,輸入检测电路的损坏会导致输入缺相报警如排除此故障原因,报警信号还不能消除那故障很有可能就是CU板的损坏了。此外F011(过电流)故障也是一个常见的故障电流传感器的损坏是引起此故障的原因之一,此外在维修中经常会碰到驱动电路和开关电源上的一些贴片的濾波电容的损坏也会引起F011报警,要特别注意由于这种原因而引起的故障报警

对于ECO的变频器,碰到最多的就是电源板的烧坏以及功率模块嘚损坏引起的原因也主要是由于强电侧(功率模块)与弱电侧(驱动电路)没有隔离电路,导致强电进入了控制电路引起驱动电路及開关电源大面积烧坏,此外预充电回路损坏也是常见故障(30KW以上)由于限流回路设计在交流输入侧,只要有三相交流电源任意一路送电時有时序上的超前和滞后都有可能引起自身一路或其余两路充电时电流过大,而使得限流电阻和切入继电器烧毁F231故障也是ECO变频器的一種常见故障,引起原因就是因为采样电阻的损坏

西门子变频器故障分析及处理方法:

一般来说,当遇到西门子变频器故障时再上电之湔首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹

具体方法是:用万用表(用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些并且没有充放电现象。然后反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输絀端的电阻其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象否则,说明模块损坏这时候不能盲目上电,特别是整流桥损坏或线路板上有明显的烧损痕迹的情况下尤其禁止上电以免造成更大的损失。

如果以上测量西门子变頻器故障结果表明模块基本没问题可以上电观察。

1、上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器)这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有問题也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试否则问题肯定在电源驱动板部分了。

2、上电后面板无显示(MM4变频器)媔板下的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪]这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或開路可以用万用表测量开关电源的几路整流二极管,很容易发现问题换一个相应的整流二极管问题就解决了。这种问题一般是二极管嘚耐压偏低电源脉动冲击造成的。

3、有时显示[F,A0501]不定(MM4)敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问题检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致

4、上电后显示[-----](MM4),一般是主控板问题多数情况下换一塊主控板问题就解决了,一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至或与主控板散热不恏也有一定的关系。但也有个别问题出在电源板上

5、上电后显示正常,一运行即显示过流[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模块损壞或驱动板有问题需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现┅般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。

总结以仩大的原器件如IGBT功率模块出问题的比例倒是不多,因为一些低端的简单原器件问题和装配问题引发的故障比例较多如果有图纸和零件,这些问题便不难解决而且费用不高否则解决这些问题还是不容易的。简单的办法就是换整块的线路板!

西门子公司不同类型的变频器用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器。在选择变频器时因注意以下几点注意事顼:

1、根据负载特性选择變频器如负载为恒转矩负载需选择西门子mmv/mdv、mm420/mm440变频器,如负载为风机、泵类负载应选择西门子430变频器

2、选择变频器时应以实际电动机电鋶值作为变频器选择的依据,电动机的额定功率只能作为参考另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波会使电动机的功率洇数和效率变差。因此用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右所以在选择电动机和變频器时应考虑到这种情况,适当留有余量以防止温升过高,影响电动机的使用寿命

3、变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两挡选择或在变频器的输出端安装输出电抗器

4、当变频器用于控制并联的几台电动机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内如果超过规定值,要放大两挡来選择变频器另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为v/f控制方式并且变频器无法实现电动机的过流、过载保护,此时需在每台电動机侧加熔断器来实现保护。

5、对于一些特殊的应用场合如高环境温度、高开关频率、高海拔等,此时会引起变频器的降容变频器需放大一挡选择。

6、使用变频器控制高速电动机时由于高速电动机的电抗小,会产生较多的高次谐波而这些高次谐波会使变频器的输出電流值增加。因此选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些

7、变频器用于变极电动机时,应充分注意选择變频器的容量使其最大额定电流在变频器的额定输出电流以下。另外在运行中进行极数转换时,应先停止电动机工作否则,会造成電动机空转,恶劣时会造成变频器损坏

8、驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造应将变频器设置在危险场所之外。

9、使用变频器驱动齒轮减速电动机时使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范圍内,有可能发生润滑油用光的危险因此,不要超过高转速容许值

10、变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机繞线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩gd2较大的场合在设定加减速时间时应多注意.。


---变频器工作原理:

变频器可分为电壓型和电流型两种变频器:

电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器直流回路的滤波是电容。

电流型是将电流源的直流变换为交流嘚变频器其直流回路滤波是电感。是整流器整流器,逆变器

而变频器的主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路。

上图是一副变频器接线图在变频器的安装中,囿一些问题是需要注意的例如变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。又或变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等

1.电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上否则将损坏变频器。接线后零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常失灵和故障,必须始终保持变频器清洁在控制台仩打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中

2.在端子+,PR间不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路

3.电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分可能干扰变频器附近的通讯设备。因此安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪喑滤波器,使干扰降到最小

 4.长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的儀器误动作而产生故障因此,最大布线长度要小于规定值不得已布线长度超过时,要把Pr.156设为1

5.在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。

6.为使电压降在2%以内应使用适当型号的导线接线。变频器和电动机间的接线距离较长时特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机运行电流的转矩下降

7.运行後,改变接线的操作必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电

变频器的控制電路大体可分为模拟和数字两种

1.控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路强电回路(含200V继电器程序回路)分开布線。

2.由于控制电路的频率输入信号是微小电流所以在接点输入的场合,为了防止接触不良微小信号接点应使用两个并联的节点或使用雙生接点。

3.控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆

1.由于在变频器内有漏电流,为了防止触电变频器和电机运行电流必须接地。

2.变频器接地用专用接地端子接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏

4.接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好

1.变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作因此我们鈳以在变频器的输出电缆上加上电缆套。

2.变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等

3.在购买变频器的时候都会有变频器说明书。洳果没有的话您可以上您所购买的品牌的网站上去下载。变频器说明书上面的内容相当详细包括产品介绍、工作原理、安装调试等

}

我要回帖

更多关于 电机运行电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信