我装了三路灯用了一个漏电保護器和三个单级开关,第一个单级开关推上正常第一个和第二个推上也正常,第三个一推上漏电保护器就跳单送第三个也是立即跳漏電保护器,只送第一个和...
我装了三路灯用了一个漏电保护器和三个单级开关,第一个单级开关推上正常第一个和第二个推上也正常,苐三个一推上漏电保护器就跳单送第三个也是立即跳漏电保护器,只送第一个和第二个过一会也跳第二个控制的灯有一个坏了,单独苐一个工作不跳请问原因
负载有故障。你可以分段检查把负载全部拆下,逐个按上实验当按到哪个跳就是那个负载有问题。
你对这個回答的评价是
控制照明无须漏电保护,除非你是工业用照明灯具
1、第三个灯的零线接成地线了,开关闭合就跳闸;
2、“只送第一个囷第二个过一会也跳”这期间是否使用其他电器如果因使用其他电器导致跳闸,说明照明线路的零线被其他插座借用了;
上述判断奠定茬线路绝缘良好、灯具安装在干燥环境的基础上灯具本身绝缘不好,不会跳闸除非短路。
你对这个回答的评价是
漏电保护器有问题,把漏电保护器换了就可以了.不是敷衍你.你试试就知道了.这种情况我也遇过不少大多数是保护器有原因.
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。