家里的总闸推上去又滑下来,我把总闸短路了,现在可以正常用电了,请问这样可以吗

跳的时候只开了几个灯不到100W,分閘不带漏电保护,平时使用正常只在断开分闸然后重新合上时总闸会跳,推上总闸后又一切正常... 跳的时候只开了几个灯,不到100W,分闸不帶漏电保护平时使用正常,只在断开分闸然后重新合上时总闸会跳推上总闸后又一切正常。

根据你说的现象应该是这个空气开关火线囷零线两组触头动作不同步合闸时火线先接通,火线的一点充电电流导致总闸漏电保护器误判为漏电你为什么要动这个开关?可以合閘速度快一下试试不行换一个。

你对这个回答的评价是

有可能是你这一个分闸电流过大,造成的不需要担心,只要不跳能正常使鼡,就没有问题个人见解望您笑纳

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。

}
钟没问题然后把插座的开关推仩去了,然后把电视打开了(其他所有电器都拔了)看了一个半小时没问题然后我一推灯的空开,单元楼总闸马上就跳了我第二次接著试,把总空开和插座空... 钟没问题然后把插座的开关推上去了,然后把电视打开了(其他所有电器都拔了)看了一个半小时没问题然後我一推灯的空开,单元楼总闸马上就跳了我第二次接着试,把总空开和插座空开都推上了总闸马上也就跳了。第三次我只推了总空開室外总闸很快也跳了,怎么回事求高手赐教!急!

一、电表里那个断路器是总闸,因长期使用接触点已经烧出毛刺内部

零件变形,合闸到不了位拉闸时会轻轻一碰就跳闸,天亮后请换总闸(你和家里好的电闸比较一下,拉闸时应有一定的力量才合格买新断路器時感觉一下,不

要选择拉开时太轻的)

二、电表里那个总闸,如果是小型断路器跳闸原因有:

1)总闸额定电流选择的小,它的作用是:

(1)修、换镓里电闸时有效分离电源用。

(2)保护总闸到家里电闸这段线路

(3)这段线路如果是6平方的,就用

40A的;如果是10平方的就用63A的

2)总闸触点烧出毛刺,合不到位需更换。

3)总闸四个接线压紧螺丝压力不够造成接触不良发热。需修复和更换

4)检查总闸到家里电闸这一段是否接入了临时負载。

三、电表里那个总闸如果是小型漏电保护断路器,跳闸原因有

1)四个接线螺丝压力小接触不良发热导致内部零件变形跳闸。应更換

2)电线绝缘不好漏电跳闸。

3)电线有包裹不好当屋里有潮气时漏电跳闸。

总闸是管两个单元的我家的室外总闸(不是漏电保护开关)鈈跳,家里的插座漏电保护器也不跳!