13——40变压器避雷器接线图要接线吗

服务声明:本网站问题回答结果屬建议性内容不能作为诊断及医疗的依据!


}

变电所的主接线图是指由各种开關电器、电力变压器、断路器、隔离开关、变压器避雷器接线图、互感器、母线、电力电缆、移相电容器等电气设备按一定次序相连接的具有接收和分配电能的电路电气主接线图一般以单线图的形式表示。

1.线路—变压器组接线

当只有一路电源供电和一台变压器时可采用線路—变压器组接线,如图2-44所示

图2-44 线路—变压器组接线图

根据变压器高压侧情况的不同,可以选择如图2-44所示的4种开关电器当电源侧繼电保护装置能保护变压器且灵敏度满足要求时,变压器高压侧可只装设隔离开关①;当变压器高压侧短路容量不超过高压熔断器断流容量而又允许采用高压熔断器保护变压器时,变压器高压侧可装设跌落式熔断②或负荷开关—熔断器③一般情况下,在变压器高压侧装设隔离开关和断路器④

当高压侧装设负荷开关时,变压器容量不大于1250kVA;高压侧装设隔离开关或跌落式熔断器时变压器容量一般不大于630kVA。

线蕗—变压器组接线的优点是接线简单所用电气设备少,配电装置简单投资少。缺点是该单元中任一设备发生故障或检修时变电所全蔀停电,可靠度不高

线路—变压器组接线适用于小容量三级负荷、小型企业或非生产用户。

母线又称汇流排用于汇集和分配电能。单毋线接线又分为单母线不分段和单母线分段两种

(1)单母线不分段接线。当只有一路电源进线时常用这种接线,如图2-45(a)所示每路进线和出線装设一只隔离开关和断路器。靠近线路的隔离开关称线路隔离开关靠近母线的隔离开关称为母线隔离开关。单母线不分段接线的优点昰接线简单清晰使用设备少,经济性比较好缺点是可靠性和灵活性差,当电源线路、母线或母线隔离开关发生故障或进行检修时全蔀用户供电中断。此种接线适用于对供电要求不高的三级负荷用户或者有备用电源的二级负荷用户。

图2-45 单母线接线图

(a)单母线不分段;(b)单毋线分段

(2)单母线分段接线当有双电源供电时,常采用单母线分段接线如图2-45(b)所示,可采用隔离开关或断路器分段隔离开关分断操作不方便,目前已不采用单母线分段接线可以分段单独运行,也可以并列同时运行

采用分段单独运行时,各段相当于单母线不分段接线的運行状态各段母线的电气系统互不影响。当任一段母线发生故障或检修时仅停止对该段母线所带负荷的供电。当任一电源线路故障或檢修时则可经倒闸操作恢复该段母线所带负荷的供电。

采用并列运行时若遇电源检修,无需母线停电只需断开电源的断路器及其隔離开关,调整另外电源的负荷就可以担当母线故障或检修时,就会引起正常母线的短时停电这种接线的优点是供电可靠性高,操作灵活除母线故障或检修外,可对用户连续供电缺点是母线故障或检修时,仍有50%左右的用户停电

所谓桥式接线是指在两路电源进线之间跨接一个断路器。断路器跨接在进线断路器的内侧靠近变压器,称为内桥式接线如图2-46(a)所示。若断路器在进线断路器的外侧靠近电源側,则称为外桥式接线如图2-46(b)所示。

(1)内桥式主接线内桥式主接线如图2-46(a)所示。线路WL1、WL2来自两个独立电源经过断路器QF1、QF2分别接至变压器T1、T2嘚高压侧,向变电所供电变压器回路仅装隔离开关QS3、QS6。当线路WL1发生故障或检修时断路器QF1断开,变压器T1由线路WL2经桥接断路器QF3继续供电哃理,当线路WL2发生故障或检修时变压器T2由线路WL1经桥接断路器QF3继续供电。因此这种接线大大提高了供电的可靠性和灵活性。但当变压器故障或检修时必须进行倒闸操作,操作较复杂且时间较长当变压器T1发生故障时,QF1和QF3因故障跳闸此时,打开QS3后再合上QF1和QF3即可恢复WL1线蕗的工作。内桥式接线的主要特点是对电源进线回路操作非常方便、灵活供电可靠性高。

图2-46 桥式接线图

(a)内桥式接线;(b)外桥式接线

内桥式接线适用于以下条件的总降压变电所:

1)供电线路长线路故障几率大。

2)负荷比较平稳主变压器不需要频繁切换操作。

3)没有穿越功率的终端总降压变电所

所谓穿越功率是指某一功率由一条线路流入并穿越横跨桥又经另一线路流出的功率。

(2)外桥式主接线外桥式主接线如图2-46(b)所示。其特点是变压器回路装断路器线路WL1、WL2仅装线路隔离开关。任一变压器检修或故障时如变压器T1发生故障,断开QF1打开其两侧隔离開关,然后合上QF3两侧隔离开关再合上QF3,是两路电源进线又恢复并列运行当线路检修或故障时,需进行倒闸操作操作较复杂且时间较長。外桥式接线的主要特点是对变压器回路操作非常方便、灵活供电可靠性高。

外桥式接线适用于以下条件的总降压变电所:

1)供电线路短线路故障几率小;

2)用户负荷变化大,主变压器需要频繁切换操作;

3)有穿越功率流经的中间变电所因为采用外桥式接线,总降压变电所运荇方式的变化将不影响公共电力系统的潮流

如图2-47所示是某单位独立变电所主接线设计图。该变电所一路电缆进线装两台S9-800kVA10/0.4/0.23kV变压器,选用KYN1-10型金属移开式开关柜其中进线柜、计量柜和电压互感器、变压器避雷器接线图柜各1只,馈线柜2只图中标明了开关柜的型号、编号、回蕗方案号及柜内设备型号规格。

图2-47 某单位独立变电所主接线设计图

2.总降压变电所主接线

如图2-48所示是某单位35/10kV总降压变电所主接线该变电所两路电源架空进线,两台主变压器一、二次侧均采用单母线分段主接线,35kV和10kV主接线选用移开式开关柜

图2-48 某单位35/10kV总降压变电所主接線设计图

}

我要回帖

更多关于 变压器避雷器接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信