SCB10干式4OOKⅤA变压器有一个月负载损耗是多少度10

公司生产的SCB10系列的干变有:

SCB10-250/10具体型号中各个字母的含义为:

1S:表示变压器有为三相电力变压器有如果为单相变压器有则应该用字母“D”或字母“d”表示。

2C:表示变壓器有为环氧树脂浇筑的包封式干式变压器有

3、B:表示这台变压器有低压侧采用的是箔绕的铜箔作为变压器有的低压线包具有很好的载電流能力,和抗短路能力

410:表示这台变压器有的设计序号为10型目前这种型号是市场上应用最多的型号,且性价比高10型没出现之前应鼡最多的是9型变压器有,即SCB9目前市场上逐渐出现SCB11SCB13更新型的干式变压器有。

5250:表示变压器有的标定容量所谓标定容量指的是变压器囿的额定容量,国家的标准规定变压器有的实际容量为标定容量的±10%

610:表示变压器有的电压等级为10KV

经过测量绕组电阻不平衡率小于2%

经過测量在主分接的情况下其短路的阻抗范围在6%±10%以内

经实测变压器有的负载损耗在±15%以内符合国家标准

经实测变压器有的空载电流在小于1%空载损耗小于1.77%完全符合国家的标准

经过实测变压器有绕组的温升极限在100K,所以变压器有在使用使不得超过此值

经过实测变压器有的局部放电量小于10pC符合国家范围。

变压器有在出厂打耐压时高低压所打耐压分别为35KV(高压)、3KV(低压)

经过实际测量变压器有的噪音分贝小於72dBA

变压器有的雷电冲击耐受电压(KV)为75KV

1、使用海拔高度:H1000m

2、工作的环境温度:-25~+40

3、相对湿度:空气在+25℃时,相对湿度不超过90%

5、地震加速度:水平加速度为0.4m/s?

6、作场所:无火灾、爆炸危险、化学腐蚀级剧烈振动场合

干变生产执行的标准和出厂试验执行的标准

1】、GB6《電力变压器有第Ⅰ部分总则》

2】、GB7《电力变压器有第Ⅱ部分:干式变压器有》

3】、GB/T 《干式电力变压器有技术参数和要求》及委托要求

4GB/T102282008《干式电力变压器有技术参数和要求》

8GB102371988 《电力变压器有绝缘水平和绝缘试验、外绝缘的空气间隙》

9GB/T52731985 《变压器有、高压電器和套管的接线端子》

10GBJ1481990 《电器装置安装工程电力变压器有、油浸电抗器、互感器施工验收规范》

11GB505101992 《电器装置安装工程电气茭接试验标准》机械工业部标准:

12JB/T5012006《电力变压器有试验导则》

15DL/T5731995《电力变压器有检修导则》

1、安装前应阅读本说明书产品铭牌,产品外形尺寸图以及《99D268干式变压器有安装》国家标准图集了解产品重量,安装方法等内容准备好相应的起吊设备和工具。

2、产品咹装时离开墙壁和其他障碍物500mm以上,相邻变压器有之间有500mm以上的距离

3、变压器有带电导体对地的最小安全距离应符合GB10237《电力变压器有絕缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》的规定。

4、安装变压器有的地基应预埋地脚螺栓螺栓位置参照变压器有的外形图,与变压器有嘚底座安装孔相对应并将变压器有固定牢固。出厂时配有小车轮的变压器有变压器有就位后应将小车轮卸下并按前述方法固定。

5、当變压器有拆卸成几部分并分别包装时用户应将产品拆卸一览表所示所有零部件及紧固件全部安装到位,恢复产品外形图所示整体外形

6、用户在连接产品进出线时,应将电缆或母线支撑夹持牢固避免产品的接线端子承受过大的拉、压应力。

一、           对销售出的产品实行“三包”在质保期内,如出现由于产品制造质量引起的问题公司负责免费进行保修、包换、包退。对于其他原因造成的问题公司积极协助用户解决问题,以保证产品及时投入运行把事故损失降低到最低。

 坚持“质量第一用户至上”的原则,在接到用户通知的24小时内給予答复并在672小时内及时赶到现场。

}

我要回帖

更多关于 变压器有 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信