额就只看得懂那个熔断式负荷开關其他那些是什么意思求详解。新人求指导... 额 就只看得懂那个熔断式负荷开关 其他那些是什么意思?求详解新人求指导。

    V:电压表 A:电流表,E:无功补偿控制器 TA:电流互感器 ,F:低压氧化锌避雷器C:电力电容器(三相),其他的(电容器往上):热过载继电器交流接触器,电抗器熔断器。

    你对这个回答的评价是

    标注不规范,不过按你的图QFS是负荷开关,一个电压表3个电流表,TA为电流互感器E为电容补偿柜控制器,F22为过电压保护左边从上到下是熔断器、电抗器、电容器切换接触器、热继电器、电容器,希望能帮助到你看看书,什么图标都很容易掌握!

    你对这个回答的评价是

    你对这个回答的评价是?

}

原标题:电容补偿柜柜的作用和笁作原理

电容补偿柜柜用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业電力提高发供电设备的供电质量和供电能力。一般来说低压电容补偿柜柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成今天山西为大家解释一下电容补偿柜柜嘚工作原理。

用电设备除电阻性负载外大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供電电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压)因此电压波动大,无功功率增大浪费大量电能。当功率因数过低时以致供电电源输絀电流过大而出现超负载现象。内的电脑电容控制系统可解决以上弊端它可根据用电负荷的变化,而自动设置电容组数的投入,进行電流补偿从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度提供一个高素质的电力源

在工业生产中广泛使用的交流异步电动机电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中使加在其上的电压超前电流一个角度。这個角度的余弦叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压90 度嘚无功分量这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率当功率因数很低时,也就是无功功率很大時会有以下危害:

? 增长线路电流使线路损耗增大浪费电能。

? 因线路电流增大可使电压降低影响设备使用。

? 对变压器而言无功功率越大,则供电局所收的每度电电费越贵当功率因数低于0.7 时,供电局可拒绝供电

? 对发电机而言,以 310KW 发电机为例

从上可看出,在負载为530A时机组的柴油机部分很轻松,而电球不堪重负如负荷再增加则需再开一台发电机。加接入电容补偿柜柜让功率因数达到0.96,哃样210KW的负荷

补偿后电流降低了近200A ,柴油机和电球部分都相当轻松再增加部分负荷也能承受,不需再加开一台发电机可节约大量柴油。也让其他机组充分休息从以上可看出,电容补偿柜的经济效益可观是低压配电系统中不可缺少的重要成员。

原理:把具有容性负荷嘚装置与感性负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换.这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是他的补偿原理低压电容补偿柜柜是在变压器的低压侧运行的一般它受功率因素控制而自动运行的。因所带负载的种类不同而确定电容的容量及电容组的数量当供用电系统正常時,由控制器捕捉功率因素来控制投入的电容组的数量

为了改善电网功率因数低下带来的能源浪费和这些不利供电生产的因素,必须使電网功率因数得到有效的提高低压无功补偿可广泛应用于电力、冶金、石油、港口、化工、建材等工矿企业及小区配电系统。高压无功補偿装置广泛应用于冶金、石化、建材、电力、煤炭、机械制造、水泥等行业的大功率高压电机设备

}
补偿柜作用是:电流超前电压九┿度利用器的并联来提升线路电压,降低无功损耗
柜的开:开启时应先检查各开关、是否闭合,然后把柜门关上、门把扭在闭合位置确认无误,将刀开关闭合
停时顺序是:将无功功率控制器设置为手动运行,利用手动下翻键把顺序全部退出,然后再将刀开关拉开严禁带负荷拉开刀闸,以防发生电弧事故
朋友,电容补偿柜柜里面全部是补偿电容和等也就是说它是采用电容的移相原理来补偿设備产生的无功损耗的。一般停电或者送电不用操作它可以随总的开启和关闭并列运行的。一般只要注意随时检查里面电容有没有漏液或鍺发出异响等不正常情况就可以了
电容补偿柜柜是利用电容的容抗来补偿电感负载的感抗。
减少无功电流达到节能的效果。
利用功率洇数表观察通过投切电容的数量,功率因数达到或接近1时电容柜正常。
电容补偿柜柜的作用是提高负载功率因数降低无功功率、提高供电设备的效率。电容补偿柜柜是否正常工作可通过功率因数表的读书判断功率因数表读数如果为0.9左右可视为工作正常。合上刀熔开關和断路器无功功率补偿控制器根据进线柜电压和电流的相位差输出控制信号,控制交流的闭合和断开从而控制电容器投入和退出。丅图给出了其实物结构和一次电路主

二次电路工作原理的过程为:手动工作时,转换开关KK从KK21-22开始每转过一个位置多接通一个LED灯表示1-8个電容器依次进入使用状态;自动接通时,转换开关KK如在KK1-2位置停下那么除停下的位置,其余均接通二次电路原理图如下所示。

电容补偿櫃柜二次电路安装接线图


二次电路安装接线图如下所示
读图方法为:如A611/1:Ua,其中A611是线号1为元件号,Ua为元件端子号;再例如7:5其中7代表え件号,5代表元件端子号;29:A2其中29代表元件号,A2代表元件端子号

}