带有制动特性的差差动保护制动电流是什么意思保护的概念?

第九章母线保护第一节概述一、母线保护的作用母线起着汇总和分配电能的作用,为电能供应的枢纽。母线一旦发生故障,母线电压的降低影响全系统的供电质量和系统的稳定运行。若采用母线所连组件的后备保护切除母线故障,动作时间较长,不能保证安全连续供电,甚至可能造成系统稳定性破坏;此外,母线短路故障产生的短路电流很大,保护动作的延时将造成母线设备的严重损坏,检修和停电倒母线造成的损失也很大。为此,对于高压重要母线应装设专门的快速母线保护。母线保护应突出安全性和快速性。高压重要母线应采用两套主保护,分别装设在相距2m以上的不同保护屏上,以防同时受断路器和隔离开关频繁操作使母线保护过电压和干扰而误动作,并且通过“与”方式出口,以保证可靠性(安全性和可信赖性)。对于特别重要的母线要求采用三套主保护,通过三取取二表决方式出口。我国国标《继电保护及安全自动装置技术规程》GB14285-1993规定:(1)在110kV的双母线和220kV及以上的母线上,为保证快速地有选择性地切除任一组(或段)母线上的故障,而另一组(或段)无故障母线仍能继续运行,应装设专用的母线保护。对于一个半断路器接线的每组母线应装设两套母线保护。(2)110kV以上的单母线,重要发电厂的35kV母线或高压侧为110kV及以上的重要降压变电站的35kV 母线,按照系统的要求必须快速切除母线上的故障时,应装设专用的母线保护。二、母线保护的分类母线保护按工作原理可分为以下几类(1)用相邻回路保护实现的母线保护;(2)电流差动原理母线保护(不完全差动保护和完全差动保护);(3)母联电流相位比较原理母线保护等。1.母线保护按差动回路电阻大小分类(1)低阻抗型母线差动保护;(2)中阻抗型母线差动保护;(3)高阻抗型母线差动保护。第二节用相邻回路保护实现的母线保护对于35kV及以下电压等级的母线,通常不装设专门的母线保护,而是利用供电组件的下载文档原格式(Word原格式,共16页)付费下载}
说说我的理解:差动电流就是两端电流之差,其中包括了线路充电电流和故障电流;动作电流就是达到动作定值的差动电流;无论是哪种电流的计算,源数据都是CT采过来的,那么一定有误差,虽然有保护专用的绕组,可电流太大的时候,绝对误差还是很大的,比如40kA电流的1%就有400A,1200/1的CT二次测绝对误差就是0.33A,可能就已经比保护定值大了。为了防止近端区外故障引起的误动,引入了制动电流,其大小是线路两侧电流绝对值的和,数字上是很大的,作用就是在“阻止”保护动作,和差动电流的作用相反。区外故障时,由于差动电流相对小很多,保护不会误动。区内故障时,故障电流很大,制动电流也不会影响保护动作。}