设计一PLC电机控制系统,要求画出主电路与PLC接线图并写出梯形图

来源:电工天下时间: 06:07:00 作者:老电工

有关西门子s7-200型星三角降压启动的电路图、控制图,根据工艺要求进行plc电路图设计,根据星三角启动电路图画出流程框架图,根据电路图,流程图和分配好的软元件地址进行编程。

1、星三角降压启动的与控制图

根据工艺要求进行plc电路图设计:

3、根据星三角启动电路图画出流程框架图

plc软元件地址分配如下:

4、根据电路图,流程图和分配好的软元件地址进行编程。

  • 问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

  • 问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。

  • 问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。

  • 电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。

  • 问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?

  • 一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。

  • 电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。

  • 软启动器降压节能的工作原理,软起动器节能只能通过适当降低电动机定子端电压的方式,以下是定子端电压降低后电动机工作特性的变化情况,一起来看下。

}

你要看的应该是时序图,如某触点或线圈接通,就产生一个高电平。你就看看梯形图哪个触点接通然后触发哪个线圈,看看他们之间对应的关系,每个触点线圈都会有关联,这个一定要整体看的。

如图所示,这个就是一个单键启停的程序,按一下启动,再按一下停止,再按一下启动,如此反复运行。望采纳。。。。。

PLC根据梯形图画出指令图个根据指令图画出梯形图 ______ 这是三菱plc.用plc软件输入后会自动生成指令和梯形图.

PLC梯形图 转化成 波形图,不懂请教! - ______ 这个叫时序图.看X0为高电平,X3为低电平时输出Y1,常开要导通必须来高电平,常闭要导通必须来低电平.慢慢理解吧

三菱PLC中STL指令怎么用梯形图画出来? - ______ 在三菱plc产品手册中会看到步进梯形编程指令,按照说明,编写如下图的梯形图.可在编译时出现错误,错误主要在画圈的地方,使用gx developer还是gx works都无法编写出来,那怎样才能编写出来,按照下图所示修改即可.stl与ret要单独成...

编程语句表对应波形图怎么看 - ______ 可以直接用编程软件,控制plc的启停等运行情况,并能观测到plc内部逻辑指令的运行情况,如:输入点,输出点,存储区内的数值,计数器、定时器的工作状况等

已知输入信号I0.0的波形,如何画出如下图梯形图程序M0.0,M0.1,M0.2和Q0.0的波形???新手刚学plc. - ______ 这要根据梯形图的逻辑变化结果,才能得出m0.0-m0.2和q0.0的波形,好好分析梯形图就知道了

如何用PLC将此波形图转换成梯形图 - ______ 这个图叫时序图吧,程序如下图,注意下图使用的复位优先RS触发器:

如图所示,手绘的不太规范.在①时,I0.0由OFF变成ON,M0.0为ON一个扫描周期,此时Q0.0是OFF的,因此网络2不通,M0.1是保持OFF,网络3中Q0.0自锁,一直为ON了,直到②时,I0.0再次由OFF变成ON,M0.0为ON一个扫描周期,此时Q0.0是ON的,因此网络2中是通的,M0.1和M0.0一样为ON一个扫描周期,网络3中M0.1切断了Q0.0自锁,Q0.0变为OFF了.③由回到了①,如此重复.达到了单键启停的效果.望采纳.....

请问如下梯形图的输出波形怎么画? - ______ 波形图如下图 SM0.4是系统发出的一分钟脉冲,30s高电平,30s低电平 M0.0是程序中Sm0.4的上升沿

根据下列输入输出波形设计梯形图 - ______ S7 PLC 300-400 如下图,如对您有帮助请支持我

}