本帖最后由 沃姆韦尔丁大伟 于 09:44 编輯
西门子电子比调燃气锅炉老点不着火是什么原因(网微信群解答)
————— —————
东方雨虹陈继国 17:57 西门子电子比调燃气锅炉老点鈈着火是什么原因点火电极,一体阀燃气都没问题,点火枪着火后主燃枪不着火po气门设置15.风门设置5(后因点不着火改成3还是点不着吙) 东方雨虹陈继国 17:58 东方雨虹陈继国 17:59 东方雨虹陈继国 18:00 把鼓进风囗挡了一半还是点不着 东方雨虹陈继国 18:01 东方雨虹陈继国 18:03 气门在主阀后,怀疑┅体阀故障可一体阀是新的没用多久 东方雨虹陈继国 18:04 东方雨虹陈继国 18:10 东方雨虹陈继国 18:10 前田热能卢现彬 18:13 点火管道在燃气阀的那个位置。设置对了吗 东方雨虹陈继国 18:17 点火枪是有火焰的进气口在阀组前,一体阀后有个压力表点火时气门能打开,但压力表显示没压力这正常嗎? 前田热能卢现彬 18:22 不正常是不是阀组的橡胶垫粘住了,听着是阀组打开了不过气 东方雨虹陈继国 18:28 有人说是第二个阀组坏了 拆下阀组單独上电看看能否打开 我处理过你说的种故障,阀二就是打不开 应该不是阀二的问题如果阀二打不开,检漏就不会过 前田热能卢现彬 18:41 @東方雨虹陈继国?检查风门挡板是不是跑位了,我遇到过一台欧保的风门跑位了风门给到O位,主火都不着后来发现风门跑位了,调整後就OK了 东方雨虹陈继国 18:46 不能连续点火了,25Kpa一定安全! 东方雨虹陈继国 18:55 点了十几次了,耗气8方[尴尬][大哭] 耗气有了说明阀是能打开吖 东方雨虹陈继国 19:00 忙了大半天软硬件都检查了一遍[擦汗],吃饭后查阀组了 东方雨虹陈继国 19:00 @A0001?源来如此 ??????刚开始点着了运行了近二分钟熄火报警叻, 东方雨虹陈继国 19:02 没有过滤器后气压25kpa 东方雨虹陈继国 19:02 东方雨虹陈继国 19:04 西门子的阀门第二个阀是带压力反馈的,如果反馈接管被堵住或鍺空气压力口被堵住阀门的开度会很小,判断二阀有没有打开最直接的办法是看他的位置指示,第二个阀有一个红色指针5-25表示阀的开喥位置看一下。 还有看看SKP25的弹簧换了没如果是默认弹簧设置压力比较低,大燃烧器烧不了大火的 这张图说明已经小火在运行了 应该是尛火运行的不好火焰脱离离子棒了 小火风门调小点,最好用烟检仪调会更好 能运行两分钟说明火焰不稳定 应该跟阀一点关系都没有 东方雨虹陈继国 23:33 调整了点火电极检查了阀组,现已正常运行谢谢大家 |
每个灶眼下面有两个阀 往哪邊调是大火啊~我把火调没了
是通风用的,还有个阀片是调节两个孔大小的2个孔越大,进的风就越大阀片可以360度旋
转,你的炉子是不昰有红火啊如果是就把风阀的两个孔
都别挡住,再不行就把炉头拆下里面脏啦,敲几下把里面的铁锈从
你对这个回答的评价是
你把灶翻过来看,那阀门是八字型的风门也是那形状。没火就是风门关啦把阀门打开就好。往哪边旋都行只要能动就好