消防报警阀室图纸里能住人吗

各位同行师兄我是一个新手,沒有什么筑龙币可以答谢你们我只有对每个帮助过我的人送上我的谢意。
问题1:定额上写了阀类接线适用于水流指示器、电磁阀液位控制阀,防火阀等我想请问信号蝶阀也应该计算阀类接线吗?如果应该计算的话那么在配管上一个水指,一个信号蝶阀是应该计两个閥类接线吗
问题2:图集04L406预作用系统一节说:阀后不充压的预作用系统,系统中无空压机及相关配件阀后不充压是否意味着系统无气压罐、高位水箱等稳压装置,如果有怎么实现阀后不充压?如果没有怎么使报警阀在安全的时候保持关闭状态?如果烟感报警是否直接起泵往管网注水电磁阀又如何实现电动开启预作用阀?
问题三:预作用报警阀上下都有一个信号蝶阀起检修和试验用,为什么干式系統的报警阀上端没有信号蝶阀呢有人告诉我支管上的信号蝶阀也可以起相应作用,那预作用系统支管上也有为何偏偏预作用系统要在報警阀上端加信号蝶阀呢?
问题四:水喷雾系统是否需要加水流指示器和信号蝶阀本人认为不需要,但也有一些人告诉我需要加
问题,可能有点无知但,我真的不明白希望各位能帮我。也希望斑竹不要让这帖沉了!
谢谢!!!!!!!!!
}

  近期很多客户咨询需要报警閥装置吗等问题这个问题有些人回答的是不需要,有些则是回答需要那么到底消防水炮需要报警阀装置吗,下面听一下军巡铺品牌水炮厂家的解释吧

  全自动消防水炮系统软件必须湿式报警阀

  报警阀组的安裝应在供水管网打压试验、清理合格后进行。安装时要先安装水源减压阀、报警阀接着进行报警阀辅助管道的连接。水源减压阀、报警阀与配水管道的连接要以水流方向同样。报警阀组安裝的位置应符合方案设计要求;当方案设计无要求时报警阀组应安装在有益于操作过程的明显位置,距屋子里地面高度宜为1.3m;两侧与墙的间隔不能小于0.6m;背面与墙的间隔不能小于1.3m;报警阀组突起部位正中间的间隔不能小于0.6m安装报警阀组的屋子里地面须要污水管道机器设备。

  铨自动定位追踪高压水射流灭火机器设备(消防水炮)是这类流量大、射程远的效率高安全消防灭火货品该消防水炮将电子技术、红紫外光傳感技术、传动齿轮专业性和图像无线通信技术集于一体化,24小时自动式对所检查测量层面进行积极主动检查测量假如发现安全事故,馬上启动在65秒内开展精确定位,一起传来报警设备联动电动调节阀、水泵电机等服务设施机械设备,对着火点实行特定喷水灭火火滅后自动式停止,若有点燃重新启动。

  可进行柱形或雾水喷水极大的提高了灭火效率高。自动式定位追踪高压水射流灭火机器设備可以联接安全事故自动式报警系统可以和灭火机器设备现场控制箱、灭火机器设备视频专业化联动控制柜等组成集中型灭火管理系统軟件。

  消防管路系统尽量进行管道清洗和管道打压试验;若不清理则不仅会使电磁线圈关闭关不上,还会使脏污堵塞消防水炮炮嘴進而伤害消防水炮有效射程和流量。

  若消防水炮系统与清理系统软件是合用1个消防泵房系统消防水炮责任人尽量接进湿式报警阀前邊。若接到湿式报警阀后边则消防水炮5L-12L管道网压力只能达3-4kg,喷嘴达不上额定电流6kg压力;消防水炮30L-40L管道网压力只能达5-6kg喷嘴达不上额定电流8kg壓力

  截止阀门和电磁线圈正中间改裝DN50过滤系统。若不安裝则管道内有沉渣会使电磁线圈关闭关不上,进而出现经常性漏渗漏难题這会造成后半期维修保养较难。

  电磁线圈与消防水炮连接的间隔电磁线圈与消防水炮的自来水管道越低越高,但正中间的长度不能尛于12CM若太长,则会伤害消防水炮喷水预期效果

  电动调节阀与消防水炮活套法兰的间隔。电动调节阀与消防水炮法兰片正中间间隔應很多于16公分若安装间隔太近,电动调节阀转动时挡板会被法兰卡住导致关闭关不上、电动调节阀损坏,以及射水流量不够

}

  消防工程图首先要仔细看清楚总平面图各建筑要分清楚,再看清楚前面的图纸设计说明和图例其中有各种符号标示,然后看系统图这是相对比较难的,多花点時间就行最后各层消防平面图就自然而然能看下去了,看不明白或矛盾的地方可以翻阅同工程的建筑和装潢、空调图,整体框架是一致的看清楚仔细分析,应该能快速看明白了

  1、消防工程图纸一般分给排水(自动喷淋、消火栓、气体灭火)和电气(火灾自动报警),有的建设方也会让消防公司来做防排烟部分

  2、消防预算根据专业分类,特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到比洳喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额报警部分的线管安裝套电气安装定额等等。

  3、材料的算法:设备数量按图数就行了管道,线管也要靠自己来完善

在消防图纸中XL、WL、TL、JL、FL、PL、GL、NL是什麼意思?

  在消防图纸中XL代表消防立管、WL代表污水立管、TL代表通气立管、JL代表给水立管、FL代表废水立管(排粪立管)、PL代表排水立管(或GL)、NL代表空调凝结水立管。

  例如:XL-1、XL-2、XL-3是指第几条的意思

  例如:XL代表的意思是X代表消防,L代表立管以此类推WL,W代表污水L代表立管,假如图纸上标识着XL-45标识编号45的消防立管

附1:消防工程基本图形符号及工程图例



2、消防工程灭火器符号


3、消防管路及配件符號


4、消防工程固定灭火器系统符号


5、消防工程灭火设备安装处符号


6、消防工程自动报警设备符号

附2:消防技术文件用消防设备图形符号

素材来源:《消防技术文件用消防设备图形符号》、消防百事通、百度知道

}

我要回帖

更多关于 消防报警阀室图纸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。