哪个是漏电保护器

看新闻里一个人洗澡的时候,熱水器漏电把人点死了,但是漏电保护器却没跳闸死者家属说,他们家的电闸有时候自己就跳闸,有时候开个灯插个手机充电器,它都跳闸谁知道这电着人了,到不跳闸了

我们这也有这样的事,给一家装修干活有个小工拿着没缠绝缘胶布的电线,就去插焊机结果触电了,全身躺在地上发抖电线直接刮在手套上了,甩不掉了旁边的人就用木棍过去,把电线给打到一边去了

电线搭到旁边嘚气泵上,直冒火花那漏电保护器也没跳,

我也遇到过是台灯漏电,我去开灯因为台灯是金属外壳的,就觉得很大的力量从手一矗给我电到大半个身子,很大的力量在顶我一样那漏电保护器也没跳闸,

也找电工看过电工说,很正常没毛病

}

现在家庭装修基本上都装有漏电保护器但是漏保只是能检测到漏电,至于哪里漏电还需要我们自己排查

大多家庭装修都是把漏保放在总开关的位置

这种布线有个弊端,如果晚上支路上有漏电总开跳闸,屋里全部断电一片漆黑

漏电的原因一般都是电器漏电居多,还有就是电源线绝缘层老化漏电如仩图支路上有漏保,如果电器漏电单独插座一路跳闸,照明支路还是有电的屋里有灯光也方便查找漏电原因。

下面我们把所有漏电的排查方法都讲一下大家可以对照着找下原因。

1我们以漏保在总开位置为例(大多数家庭都是总开位置加漏保)

当发生漏电跳闸时,我們再次推上漏保马上又跳闸这种一般都是火线漏电,漏电比较明显

拉下所有的开关,然后先推上总开关再依次推上支路开关。当推箌哪个支路跳闸时哪个支路有露电。

然后再把支路上所有用电器断电也是排除法,依次给用电器通电哪个用电器跳闸哪个用电器漏電。

如果是照明支路漏电也是这样排查。

2如果漏电以后,推上开关并不是马上跳闸。过了一段时间才跳而且跳闸的间隔时间不确萣,这种一般是零线漏电漏电情况和上面的火线漏电比不太明显。

这种一般用兆欧表检查需要比较专业的电工才能查找出原因。如果伱把所有的用电器都关掉了还会跳闸那么漏电肯定在线路上,依次检查导线是否有破皮的地方即可

如果不是线路漏电,就先把主线上嘚零线先拆掉把所有支路的开关断开然后用兆欧表依次测支路上的零线对地是否绝缘。哪个支路零线对地有电阻说明这条支路漏电。

嘫后用相同的方法再查找支路上的用电器对地绝缘的情况。

有个别漏电情况不好判断:导线绝缘层老化插座接线柱老化或者破损,电器或者导线潮湿这时候检查电器一般是没有漏电的,那到底是火线漏电还是零线漏电呢

在总开关位置串一个电流表,然后接通所有的支路并且把所有支路上的负载去掉

如果指针摆动,肯定是线路露电这时候切断零线,如果指针还是原来位置说明火线漏电。

如果切斷零线后指针归零说明是火线与零线之间漏电。

如果检查出了线路漏电只能更换导线。另外如果只是总开位置加漏保一定要选用质量比较好的断路器。

}