请问这个电路状态中存在的问题

1问题分析如图1所示,以熔丝报警电蕗状态4×4计16个组合架为例,熔丝报警继电器RSBJ平时在落下状态当某一个熔丝因故断开时,电路状态触发动作,其对应的熔丝板端子D5和D6接通,熔丝正電源RZ会经过该两端子送至该排熔丝报警器的A1端子,熔丝报警器输出端B2有电。因为熔丝报警继电器RSBJ的线圈4上一直有熔丝负电源RF,使RSBJ吸起,它的2组前接点沟通控制台的熔丝报警红灯电路状态和电铃,于是熔丝报警红灯点亮和电铃鸣响信号值班人员可通过机械室的排架熔丝报警板上的显礻,迅速查找和处理熔丝故障。目前普遍采用的这种熔丝报警电路状态是一种非安全电路状态当出现电源中断、硅整流器ZG-42/0.5本身故障、配线接地或开短路故障、组合架串接电路状态断线、继电器线圈断线、RD1或RD2断丝等情形时,RSBJ的线圈无论如何也不能获得电能。这时,若某一个熔丝因故断开,即便是触发接通D5和D6端子,RSBJ也不能励磁吸起,前接点无法闭合,熔丝断丝报警电路状态失效,控制台就不再会有灯光显示和铃声提醒,机械室内排架熔丝报警灯也不能点亮这样故障隐蔽了起来,信号人员在处理时就不能迅速准确地确定故障的性质和范围,影响处理速度,无形中增加了(夲文共计1页)

}

分析图所示电路状态列出状态表,画出状态图并分析电路状态中存在的问题。

}