led灯频闪关灯后会微亮,兑换零火线也无用

原标题:电灯关掉后还一直闪烁怎么办

有很多朋友提到电灯老是闪烁等问题灯关后闪烁,是电灯最常见问题白炽灯不会出现关灯后闪烁的问题,led灯频闪的闪烁故障率偠高于日光灯究竟是什么原因导致电灯关灯后闪烁呢?该如何解决这个问题呢

相信很多人都有这样的经历吧,那就是晚上睡觉的时候把灯关掉之后,电灯还是会出现闪烁的情况究竟是什么原因导致电灯关灯后闪烁呢?该如何解决这个问题呢

正常情况下,零线是接通电灯接线盒而火线是接通开关接线盒的,这样才能让开关更好地控制电灯若是线路接反的话,开关断开了零线但电灯是接通火线嘚,这样依然会在电灯两边产生电压差这样就会导致关灯后,电灯还会闪烁的现象

解决办法:必须及时更改零火线的方向。零火线反接不仅会造成电灯闪烁,更会在灯具维修时对维修人员造成伤害

出现这样的情况,主要发生在电线比较密集的地方由于电线之间隔嘚比较近,尤其是在使用大功率电器的时候就会产生一定的感应电流。出现感应电流之后就会出现电灯闪烁的情况,尤其是led灯频闪會更加明显一点。

解决办法:可以在电灯位置串联一个接触器线圈以此来消除线路中的微弱电流。

现在有很多的开关在上面都是带有┅个指示灯的。但是这样的开关并不是很好因为就算是将灯关掉之后,指示灯依然是亮着的这样就表示开关依然是接通状态。这个时候小股电流就会流经电灯,造成闪烁

解决办法:将开关内的指示灯拆下或更换开关。

这种情况主要有两个原因,首先是使用的软线时间久了之后,上面出现了很多的毛刺这样导致接线柱的位置,出现了电线接触造成闪烁。其次接线柱的螺丝出现了是松动,导致接线柱出现了接触这样也会导致闪烁。

解决方法:检查接线处螺丝松动只需拧紧即可,若软线出现毛刺可将毛刺部分去掉,或直接更换成硬线

这是线路老化出现的问题,或者线路被老鼠咬坏了

六:寿命到期了或者坏了

这个没什么可说的,换新的把!换的时候看丅是多少瓦斯的最好换个大点的。

电灯经常出现闪烁不一定是电灯出现了问题,还可能是这几个地方出现了异常若是这几个地方出現了异常,最好及时处理不然的话,对于后期的用电安全还是会有很大的影响呢。电灯闪烁并不是一个小问题千万不要大意哦。

}

有电压 电容充电到一定电压放电燈管就闪一下双控的两根火线感应的电,两根火线线中间夹根零线就好了

去掉开关两端并联的指示灯即可

有电压 电容充电到一定电压放電灯管就闪一下双控的两根火线感应的电,两根火线线中间夹根零线就好了



本来双控开关的两根线是在一起的外面包一层皮,如果换荿两条独立的线不知能否解决问题

去掉开关两端并联的指示灯即可


你可以试下 找个几米长的双线,只接一根到火线 另一根用电笔量也能微亮

你可以试下 找个几米长的双线只接一根到火线 另一根用电笔量也能微亮



两个开关之间的线长约4米。如果改成两条单线不知问题能否解决
那肯定能解决,或者看下我刚发的帖子单线双控开关,完全解决
你用的双控开关 线还是4米多的双线不管接的火线零线,开关关閉后始终有4米是紧挨在一起的 所以有感应电

你用的双控开关 线还是4米多的双线不管接的火线零线,开关关闭后始终有4米是紧挨在一起的 所以有感应电



把那个灯拆下来接个杂牌的节能灯上去也不闪。
杂牌的可能没有正牌的灵敏或者你在电路中串个二极管试试 用半波
应该昰感应电的缘故,在电灯的接线两端接一个大电阻作为电容的泄放电阻就可以了阻值可以选100k2w的.
没有电阻找个安规电容也可以,接法一样.
别理他僦好了。强迫症么

冬天闪的慢,夏天闪得快我都总结出规律了。

关注中 我家有一个节能灯也是这个样子.还没找到原因.
我比较赞成接电阻和电容的说法按照道理还说接电容更好,第一因为接电容后电容在交流的特性可以泄放感应电;第二,电容并联后可以提高日光灯嘚效率净化电网,在日光灯上也不会出现打滚现象我家原来也出现过这种现象,但是后来我将两根双控火线对调了一下测得感应电甴原来70多伏特降到了30伏特左右,日光灯就再也没有出现过这种现象所以也就没加电容,我的灯线是四根线一根控制火线,两根双控火線一根零线,公用一根4分PVC套管因为开关上我装了一个插座,必须得拉零线下来!希望我这个答案可以给你一点帮助!
还要一点铺设电線的时候如果是共PVC管走火线的话最好买正规厂商的电线绝缘皮一定要厚,开关火线尽量走短特别是双控线控制电子整流器的那种!
并個104电容,还闪并两个耐压400V以上,我家都是这么解决的
我家以前也会闪 换了火零以后就好了

我比较赞成接电阻和电容的说法按照道理还說接电容更好,第一因为接电容后电容在交流的特性可以泄放感应电;第二,电容并联后可以提高日光灯的效率净化电网,在日光灯仩也不会出现打滚现象我家原来也出现过这种现象,但是后来我将两根双控火线对调了一下测得感应电由原来70多伏特降到了30伏特左右,日光灯就再也没有出现过这种现象所以也就没加电容,我的灯线是四根线一根控制火线,两根双控火线一根零线,公用一根4分PVC套管因为开关上我装了一个插座,必须得拉零线下来!希望我这个答案可以给你一点帮助!

还要一点铺设电线的时候如果是共PVC管走火线的話最好买正规厂商的电线绝缘皮一定要厚,开关火线尽量走短特别是双控线控制电子整流器的那种!



要接什么规格的电容或电阻?
我嘚节能灯也有过这个现象开始是三秒一闪,后来四秒一闪最后五秒一闪,闪两三下就不闪了

我的节能灯也有过这个现象。开始是三秒一闪后来四秒一闪,最后五秒一闪闪两三下就不闪了。



你这个可能是电容还有剩余的电能放完就不闪,我这个跟你不一样一直歭续闪烁。
你的镇流器里没有共模电感
听说对调火线零线可以解决

听说对调火线零线可以解决



对调后还是一个样不是火线零线的问题。
記号俺的楼梯灯也是这样,节能灯
可以在镇流器输入端并联一个0.01微法630v电容试试
电路中总有由于分布电容形成的微回路电流,整流后电壓累积到一定程度后触发电路中的DB3触发管,工作一个周期闪亮一下,累积到一定程度后触发电路中的DB3触发管,工作一个周期闪亮┅下,------------------------------

对调后还是一个样不是火线零线的问题。


实话跟你说零线火线对调是没有任何作用的,因为这个是电子镇流器全桥整流,我镓当时也试验过一样的闪烁,其实最简单的方法除了并联电容或者电阻外换个垃圾点的镇流器,不带触发二极管DB就不会出现闪烁的現象!

在灯两端并联一个大几百k的电阻试试。
估计是镇流器问题楼梯灯吗要不就不理了;要是忍受不了就换镇流器了

在灯两端并联一个夶几百k的电阻试试。



电阻阻值要适当大一点防止发热
有些开关带有夜视灯的,拆掉夜视灯即可,

有些开关带有夜视灯的,拆掉夜视灯即可,



我这裏的开关都没有带指示灯。

关注中 我家有一个节能灯也是这个样子.还没找到原因.[表情] [表情] [表情] [表情]  



你那个灯的开关是单控的还是双控的開关是否带指示灯?开关线是不是用两芯线(外面包一层皮)
根据工作经验  总结一下  不论单控还是双控 的开关,开关不接零线 火线上串叺负载负载会有很少的泄漏电流。
较长的导线可以看做电容 如果负载是电感 由于是交流电还会有感应电流  所以会造成 节能灯或者日光燈等点感性的 灯 发辉光 。解决办法  单控的  更换火线  双控的 转换两个开关的状态使其熄灯状态  使其 双零线串入灯中
1.感应了电磁波产生电流。
2.感应了电源线的电流
总之是有电流给电容充电而这电容质量太好,漏电很小当达到荧光管的起辉电压时就会闪。
解决办法很简单,在灯两端并联一个电阻即可
不定是(电子镇流器)灯的问题,好多是(带指示灯)壁置可关造成的指示灯是由100K左右电阻和氖灯组成,电阻加大或干脆断开试试
我家也是这样  串零火无用  直接检查开关和线路 最后还是更换开关解决的
我从淘宝买,自己焊接的LED球泡灯也有這个毛病求解决方法
接个100k的电阻消除感应电
我家led灯频闪也是,把开关上的指示灯拆了就好了
镇流器输入接一个0.01-0.1uf的电容就好了
手头没有104的電容可以用293j 400V 的电容替代吗?
}