第四章 绝缘导线 绝缘导线在导线外围均匀而密封地包裹一层不导电的材料,如:树脂、塑料、硅橡胶、PVC等形成绝缘层,防止导电体与外界接触造成漏电、短路、触电等事故发生的电线绝缘导线绝缘导线导与外界 4-1 表 4-1 架空配电线路导线绝缘材料主要性能表 材料性能 项 目 交联聚乙烯(XLPE) 聚乙烯(PE) 聚氯乙烯(PVC) 橡胶 三元乙丙橡胶 (EPDM) 电气性能 优 优 差 优 耐热老化性 良 良 可 可 良 耐寒性 优 优 良 良好 良 耐燃性 不阻燃 不阻燃 阻燃 不阻燃 - 耐酸性 优 优 优 良 良 注 高密度聚乙烯最高长期允许工作温度为75℃ 架空绝缘配电线路导線采用的材料和结构特征代号为:“JK”表示架空使用(铜导体代号省略);“TR”表示软铜导体;“L”表示铝导体;“表示铝合金导体;”“V”表示聚氯乙烯绝缘;“Y”表示聚乙烯绝缘;“GY”表示高密度聚乙烯绝缘;“YJ”表示交联聚乙烯绝缘;“/B”表示本色绝缘;“/Q”表示轻薄绝缘结构(普通绝缘结构节省);“A”表示承力束为钢绞线。举例说明:铝芯、交联聚乙烯绝缘(本色)、额定电压10kV、单芯、轻型薄绝緣、标称截面是120 则可以表示为:JKLYJ/Q-10-1×120。 第三节 绝缘导线 架空配电线路的绝缘导线按电压等级可以分为中压绝缘导线和低压绝缘导线;按架设方式可以分为分相架设和集束架设。 一、分相式绝缘导线 分相式绝缘导线是采用单芯绝缘导线分相架设在架空配电线路上它的架设方法与裸导线的架设方法基本相同。低压分相式绝缘导线的结构是在线芯上直接挤包绝缘层;而高压分相式绝缘导线结构是在线芯上擠包一层半导体屏蔽层半导体屏蔽层外再挤包一层绝缘层。实际生产工艺是半导体屏蔽层和绝缘层两层共挤同时完成。分相式绝缘导線的结构 见图4-1。 图 4-1分相式绝缘导线结构图 (a)低压分相式绝缘导线;(b)高压分相式绝缘导线 1-绝缘层; 2-导体;3-屏蔽层; 分相式绝緣导线的线芯一般采用经过紧压的圆形硬铜线(TY)、圆形硬铝线(LY8或LY9)或圆形铝合金线 LHA或LHB 低压、高压绝缘导线的技术参数和允许载流量徝等,详见表 4-2~表 4-6 表 4-2 0.6/10kV低压绝缘导线技术参数 导体标称截面()

}