数控车床限位开关在哪大地数控系统出现 “数字+限位报警” 什么解除啊,在线等大师帮忙,急啊

数控机床脚踏开关|数控机床限位開关|数控机床行程开关 - 数控机床开关

    一个脚踏开关,踏一下气缸夹紧工件,再踏一下,开始计时,计时完全...
    0TC系统的数控车床限位开关在哪,踩下脚踏開关,工件卡不上故障分析与处理:根据机床工作原理,第一次踩下脚踏开关时工件应该卡紧;第二次踩下时松开工件。脚踏开关接入PMC输入X2.2...
    液压數控车床限位开关在哪新换了"机床控制变压器"后油压系统不能使用了,脚...
    1.检查测量输入电压和各次级电压是否正常液压是否有压力。 2.踩卡盤脚踏开关后,电箱里面的继电器正常能吸合,检查继电器触点和触点的电压,再看电磁阀的灯是不是亮,可用...
    数控车床限位开关在哪起动后一小時不加工卡盘就没压力了,然后再踩几下卡...
    检查一下是否液压油不够,或者油路漏油液压油的质量也很关键,要定期更换并清理,千万不能用废油。
    数控机床上PLC的形式有什么?
    数控机床上PLC的形式: 1.内置式 2.独立式 PLC的输入形式: 1、控制开关(按钮、钥匙开关、急停开关、转换开关、脚踏开关等) 2、行程开关(直动式、滚动式、微动式) ...
    数控机床PLC的输入开关有哪些形式?
    主要有5种 1、控制开关(按钮、可锁开关、急停开关、转换开关、脚踏開关等) 2、行程开关(直动式、滚动式、微动式) 3、接近开关(电感式。电容式、磁感应式、光电式...
    mazak数控车床限位开关在哪卡盘控制问题
    只能通过修改PLC程序来实现 MAZAK的车床一般都有双联脚踏开关的选项,如果选了的话可以一个用来松开,另一个用来夹紧。 如果你们采购的是宁夏小巨人生產的车床的...
    fanuc数控车床限位开关在哪,卡盘松开主轴旋转的指令是什么
    卡盘处于夹紧状态时主轴才能旋转 你们机床的卡盘工作形式正好相反,峩们加工工件内部,你们加工工件外部,如果你记得是M73或者M74的话,你可以不夹持工件,让机床空运转...
    广州数控980TDB液压卡盘和尾座怎么接脚踏开关,改不妀写PL...
    现在这个脚踏的东西脚踏开关 是管液压卡盘的吧 参数是给机床厂 和维修调试人员用的 对你这样首先要找到那个数控
    剩的一条,接脚踏开關找到一条,那一条接到电机的有电容的一条线上。《假如,反转了,就换到电容就可》剩的那条是不用接的。 把脚踏开关剩的一条是空起来嘚绝缘好,就行...
    数控车床限位开关在哪液压三抓卡盘没反应?
    跟你说几个故障你自己检查下 我遇到很多次! 1 检查脚踏板里的线头是否连接正常 2检查液压站的电子阀是否正常工作 3检查电器线路是否连接正常 4下掉卡盘检查拉杆是...
}

一、相关控制电路断路或限位开關损坏
  此原因引起“限位报警”发生率相对较高由于外部受环境影响较大,如机械碰撞、积尘、腐蚀、摩擦等因素的影响易于导致相关限位开关本身损坏及控制电路断路,同时产生“限位报警”信息也遇见超程开关压合后不能复位的情况。这类故障的处理比较直接把损坏的开关、导线修复好或更换即可。导线断路或接触不良时需仔细地校线和观察

  如:一台XK755数控铣床,采用FANUC 0-M数控系统在加笁过程中,突然出现“X+、X-、Y+、Y- 硬限位”报警而实际上机床在正常的加工范围内。根据上述现象估计线路接触不良或断路可能性最大,測量电器柜中接线排上供给限位电路的24V电压压值正常。按照线路走向逐一查找在用手旋动床体右侧的一个线路接头时,发现屏幕上报警瞬间消失在松手间报警复现。于是拆下该接头,仔细检查发现里面焊接的两根导线已经脱落在用手向里面旋动的过程中可以让导線断路的两端碰触,所以有上述变化现象重新焊接好接头后,机床恢复正常

二、操作不规范,误动作或机床失控

  其中主要以引起硬限位报警为主,一般来说通过直接补救措施方能进行恢复,利用机床本身的超程解除功能或短接法是日常维护的惯用方法为了赢嘚宝贵的生产时间,在处理过程中我们应紧紧抓住设备及系统的个体特点寻找具可靠性的捷径,灵活快速地解决问题

1、根据机床结构特点进行处理

  绝大多数机床都设置有“超程解除”触点,一旦出现“硬限位”报警在确认硬限位开关被压合后,使该触点闭合并在掱动方式下向相反方向移出限位位置即解除报警;也有少数没有设置该按钮,此时应在相应的点上采取等效短接措施即强制满足条件,然后将机床移出限位位置

  如:一台进口的HX-151型立式五坐标。出现“X轴硬限位”报警该加工中心未设置“超程解除”按钮。由于机床结构原因X+向的限位开关安装位置“隐蔽”,必须移开踏板并拆掉护板需要花费大量时间和精力,延误生产因此,采取在电器柜中接线排上短接相应端号等电势点的办法即短接该机床接线排上的3230和3232两点(也可直接在的输入点A305.3和A306.6间短接),并将机床移回行程范围以内故障排除。

2、抓住数控系统功能局限及特性

  在日常维护中我们也碰到由于受数控系统设计软件的限制出现比较特殊的情况。对于該类问题的处理必须全面掌握某个数控系统的个体特点及性能。在探索、总结的同时要作好记录,有条件应接受一些必要的技术培训

  如:由我厂技术人员自行设计的叶片喷丸经济型,控制X、Y、Z、A四轴(其中A轴为旋转轴),数控系统为西南自动化研究所开发的圣维(Swai)M2000,采用開环控制方式。出现以下两例具代表性的故障现象:

(1)由于操作不当,机床面板左下角显示为Y向“硬限位”+Y行程开关已被压合,且硬限位红色指示灯亮在手动方式下,无法向相反方向移出限位位置

  处理方法及原因:采取惯用的移出和短接方法不能排除故障,因报警未清除在手动或手轮方式下对Y轴移动操作已无效。在没有找出其它可能原因的情况下怀疑到数控系统问题,然而此时数控系统并無任何死机或紊乱的征兆,且其它各轴都能正常运动决定将+Y行程限位开关短接,关断机床并稍等片刻然后重新启动机床,发现报警信息消失红色指示灯熄灭,再将机床移出限位位置最后取消短接线,一切恢复正常事实上,经过故障多次发生时的处理情况我们认識到本故障是由于该数控系统对上一坐标位置在通电的情况下具有保持记忆的功能。

(2)机床操作面板CRT左下角报警信息显示为“硬限位“硬限位红色指示灯并未亮,机床实际位置离硬限位开关还有很远的距离同时,机床坐标数显值接近的最大值该轴向无法移动。

  處理方法:针对上述现象首先判断为坐标值已出现数据溢出,超出了机床记忆的限位值在累积越来越大的情况下,必须使坐标数据全蔀清零处理该系统机械坐标清零步骤如下:①在主页面下进入“监控“菜单;②页面内容部分无任何类容显示,不用理会(被隐藏)進入第二项“从机监控”;③接下来按第三项“F3”,此时可见各轴机床坐标都为零报警已经清除。特别注意机床必须重新回参考点建竝机床坐标系,出现该情况是由于数控系统功能程序的限制在处理时应结合上面第(1)点的特征。

三、回参考点过程失败引起限位

  比较高档的数控系统通常都可以利用方便灵活的参数修正功能来维护机床,如果机床实际位置未超过限位位置而出现限位报警首先应細心查看是否因行程的参数丢失或改变的可能。针对参数最典型的事例是某些机床在回参考点时易出现软限位报警,而机床实际位置离參考点有一定距离此时,在机床硬限位功能完好的情况下根据机床报警时的停止点离基准点标记位移大小适当将软限位参数值修改大(有时需设定到最大值或取消,应视其情况)待机床重新回参考点正常后需将软限位设定还原。另外在更换一些牵涉到行程的设备后(如电机、轴联结、丝杠等),其间隙、位移易发生一定变动也有可能出现回参考点失败,同时产生“限位报警”

  如:一台宁江機床有限公司制造的THM6350卧式加工中心,数控系统为FANUC 0i-MA在回参考点过程中,Y轴出现报警信息为“507 OVER TRAVEL +X”有减速过程,反复操作不能回参考点并絀现同样的报警信息,该加工中心采用的挡块方式回参考点

  分析与处理:可以看出,该故障的根本原因不是硬限位本身那么是否茬减速后归基准点标记脉冲不出现?如果是这样有两种可能:一是光栅在归基准点过程中没有发现归基准点脉冲信号,或归基准点标记夨效或由基准点标记选择的归基准点脉冲在传输或处理过程中丢失,或测量系统硬件故障对归基准点脉冲信号无鉴别或处理能力二是減速开关与归基准点标记位置错位,减速开关复位后没有出现基准点标记。对相关参数逐一检查无改变和丢失的情况用手直接压下各開关,在PMC地址X1009. 0 中确减速信号由“0”变为“1”说明功能完好,根据故障现象超程信号也完好,重点应检查基准点信号排除因信号丢失戓元器件损坏的可能。其减速开关、参考点开关的距离已经由厂家标准设定参考计数器容量和标准一致,一般在维护过程中不做变动或修改先不忙采用跟踪法去确定上面分析的第一点可能原因,先遵循由易到难的原则去考虑问题看是否由于基准点标记的识别能力已经丅降或丧失所致?决定将参数1425(碰减速挡块后FL速度)的X值由原来的200修改成100为保证各轴运动平衡,将其它轴的FL速度同时设定为100 试回参考點,机床恢复正常这种设想得到了验证。因此造成该故障的原因是由于基准点标记识别能力已经降低,导致机床回参考点失败直到压匼硬限位

四、机床参数受外界干扰发生改变或丢失

  这一方面,主要以软限位参数为常见车间电源质量差、加工环境恶劣、雷电、屏蔽措施不到位等外部因素非常容易导致数控机床的各种参数发生变化或丢失。在把参数恢复的同时必须查清引起故障的直接原因,采取补救措施

  一台卧式加工中心,采用FANUC 0i-MA数控系统,在加工过程中出现“501 OVER TRAVEL –X”,即负向超程,机床机械坐标的数显值远远超出设定值-999999的范围(单位:μm),而实际机床在行程范围内。

  处理方法:由上述现象看出机床数显数据因干扰发生了变化且超出软限位设定范围。进入参数画面修改參数1320、1321(Y轴存储式行程检测负方向边界的坐标值)接下来,将参数1320设定为小于参数1321,行程认为是无穷大,不进行存储式行程检测1的检测关机重噺启动机床并回参考点,然后将1320和1321的参数恢复为修改前的坐标值。.另一方面,必须找到引起数据变化的直接原因,并即时排除,以防止故障再次发苼造成更严重的后果本次故障最后确认是受到雷电的干扰所致。

五、坐标系和数控程序的影响

  加工程序的编制必须严格考虑机床的加工范围,在加工过程中,一旦刀具进入禁止区域,便出现行程(软行程和硬行程)限位报警一种情况是程序坐标值因操作不当被改大(通过软件严格模拟对程序过滤式检查不存在),另一方面是因机床的加工坐标系(G54~G59)参数设置不当,在走相对坐标时,超出行程范围。

  如:一台VMC1000C立式加工中心,設置好加工坐标系和各补偿参数后,机床一运行程序便出现“OVER TRAVEL –Y”报警,即Y轴负向硬限位同时,未执行换刀语句(M06)便直接执行到插补语句且刀具路径不对。

  处理过程:显然,此处硬限位报警只是一种提示,在确认了系统参数和加工程序无任何异常后,决定进一步确认位置环是否完好空运行以G54为加工坐标系的另一段数控程序,机床工作正常,排除了位置环存在故障的可能。故障范围缩小到了加工坐标系上将G58上设置的坐标值设置到G54上,同时将原来程序中G54修改成G58,试加工修改加工坐标系后的程序一切正常。到此基本判定为G58存在问题,通常情况下G54~G59建立坐标系功能出现故障为数不多。根据由易到难的原则,首先认为是G58中设置的坐标系没有被系统接受,而是记忆成为另外的数据,从路径不对这一点可鉯看出于是我们采用清除数据、重新输入的办法,试运行机床恢复正常,证明判定是正确的。本次故障是由于不规范的输入数据,使机床坐标系数据受影响,导致机床出现超程报警

}

在车床上切断工件,当车刀横向进給方向与主轴回转轴线存在垂直度误差时,该面形状为()

D、呈与轴线垂直的平面

}