GB《建筑物防雷设计规范》 GB《建筑粅电子信息系统防雷技术规范》 GB《低电压配电系统的电涌保护器(SPD)》 IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 *浪涌如何选型保护器选型需符合标准验收要求及产品实际防护需求 浪涌如何选型保护器也叫电源和电涌保护器,安迅防雷这里主要从以下几个方面来教大家选型: 一、浪涌如何选型保护器(交流电源防雷器)一二三级和BCD级的说法 二、 浪涌如何选型保护器型号命名规则及选型表格 三、浪涌如何选型保护器最大工作电压嘚选择 四、浪涌如何选型保护器保护方式的选择 五、浪涌如何选型保护器接线方式(以AM40结构为例) 六、浪涌如何选型保护器通流容量的选擇 一、浪涌如何选型保护器(交流电源防雷器)一二三级和BCD级的说法。
1、一级电源防雷器按新国标都是指的是T1试验的浪涌如何选型保护器(AM-10/350系列属于一级防雷器)
2、二级电源防雷器,按新国标指的是T2试验≥40kA的浪涌如何选型保护器(AM40、AM60系列属于二级电源防雷器)
3、三级电源防雷器一般指的是20kA的浪涌如何选型保护器(AM20系列属于三级电源防雷器)
5、C级浪涌如何选型保护器,指的是T2试验最大通流量40kA的浪涌如何选型保護器(AM40系列) 6、D级浪涌如何选型保护器指的是T2试验最大通流量20kA的浪涌如何选型 二、 浪涌如何选型保护器型号命名规则及选型表格
*型号列表以最大工作电压Uc 385V為例; *型号列表默认不带遥信(干接点),带遥信型号加-FS例:AM40A-FS 三、浪涌如何选型保护器最大工作电压的选择 依据GB《建筑物防雷设计规范》 * 安迅防雷提供各种级别的最大持续工作电压值供选择, * 上面型号列表以最大工作电压Uc 385V为例;如需其他电压产品型号需变更,例如: 四、浪涌如何选型保护器保护方式的选择 A代表浪涌如何选型保护器由四个压敏电阻模块组成适用于TN-S系统; B代表浪涌如何选型保护器由三个壓敏电阻模块及一个放电间隙模块构成,三个压敏电阻模块并在相线与中性线之间放点间隙模块并在中性线与地线之间,适用于TT系统. C代表浪涌如何选型保护器由二个压敏电阻模块构成适用于单相供电系统 D代表浪涌如何选型保护器由一个压敏电阻模块及一个放点间隙模块構成,适用于单相供电系统
E代表浪涌如何选型保护器由三个压敏电阻模块构成三个压敏电阻并在相线与地线之间,适用于IT系统及TN-C系统 五、浪涌如何选型保护器接线方式(以AM40结构为例)
六、浪涌如何选型保护器最大通流容量的选择
1、确定建筑物雷电防护等级 依据GB《建筑物電子信息系统防雷技术规范》 2、确定防雷器安装位置(防雷分区) 1 本区内的各物体都可能遭到直接雷击并导走全部雷电流,以及本区内的雷击电磁场强度没有衰减时应划分为LPZ0A 区。 2 本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击以及本区内的雷击电磁場强度仍没有衰减时,应划分为LPZ0B 区 3 本区内的各物体不可能遭到直接雷击,且由于在界面处的分流流经各导体的电涌电流比LPZ0B 区内的更小,以及本区内的雷击电磁场强度可能衰减衰减程度取决于屏蔽措施时,应划分为LPZ1 区 4 需要进一步减小流入的电涌电流和雷击电磁场强度時,增设的后续防雷区应划分为LPZ2…n 后续防雷区 3、依据标准选择对应的浪涌如何选型保护器
4、举例说明 电源防雷采鼡多级防雷设计以目前的民用建筑物防雷设计为例,对安装在总配电的一级浪涌如何选型保护器有严格的要求:选用T1试验的防雷产品Uc:385V,Iimp≥ |