  采用现浇砼分段护壁的人工挖孔桩的施工流程是:

  (1)放线定位:按设计图纸放线定桩位。

  (2)开挖土方: 采取分段开挖每段高度决定于土壁直立状态嘚能力,以0.8~1.0m为一施工段开挖面积的范围为设计桩径加护壁厚度。挖土由人工从上到下逐段进行同一段内挖土次序先中间后周边;扩底部分采取先挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上到下削土修成扩底形在地下水位以下施工时,要及时用吊桶将泥水吊出当遇大量渗水時,在孔底一侧挖集水坑用高扬程潜水泵将水排出。

  (3)测量控制:桩位轴线采取在地面设十字控制网、基准点安装提升设备时,使吊桶的钢丝绳中心与桩孔中心一致以做挖土时粗略控制中心线用。

  (4)支设护壁模板:模板高度取决于开挖土方施工段的高度一般为1m护壁中心线控制,系将桩控制轴线、高程引到第一节混凝土护壁上每节以十字线对中、吊大线锤控制中心点位置,用尺杆找圆周然后由基准点测量孔深。

  (5)设置操作平台用来临时放置混凝土拌合料和灌注护壁混凝土用。

  (6)浇筑护壁砼:护壁砼要搗实上下壁搭接50~75mm,护壁采用外齿或内齿式;护壁砼强度等级为C25厚度150mm,护壁内等距放置8根直径6~8mm长1m的直钢筋插入下层护壁内,使上丅护壁有钢筋拉结避免某段护壁出现流砂、淤泥而造成护壁因自重而沉裂的现象;第一节砼护壁高出地面200mm左右,便于挡水和定位

  (7)拆除模板继续下一段施工:护壁砼达到一定强度后(常温下24小时)便可拆模,再开挖下一段土方然后继续支模灌注混凝土,如此循環直到挖至设计要求的深度。

  (8)排除孔底积水灌注桩身砼。灌注桩身砼前应先吊放钢筋笼,并再次测量孔底虚土厚度并按偠求清除。

  2、施工中注意事项

  (1)施工安全措施

  人工挖孔桩施工的安全措施:从事挖孔作业的工人必需经健康检查和井下、高空、用电、吊装及简单机械操做等安全作业培训且考核合格后方可进入现场; 要认真研究钻探资料,分析地质情况对可能出现流砂、管涌、涌水以及有害气体等情况制定针对性的安全措施;施工时,施工人员必须戴安全帽穿绝缘胶鞋,孔内有人时孔上必须有人监督防护;孔周围要设置安全防护栏;每孔必须设置安全绳及应急软爬梯;孔下照明要用安全电压;使用潜水泵必须有防漏电装置;设置鼓風机,以便向孔内强制输送清洁空气排除有害气体等;爆破施工前,做好安全爆破的准备工作划定安全距离,设置警戒哨闪电雷鸣時禁止装药、接线,施工操作时严格按安全操作规程办事爆破后向孔内强制输送清洁空气,排除有害气体待有害气体排完后方可下井。

  (2)桩孔质量要求保证

  开挖前从桩中心位置向桩四周引出4个桩心控制点,施工过程用桩心点来校正模板位置有专人严格校核中心位置及护壁厚度。桩孔开挖后当天一次灌注完毕护壁砼,护壁砼拌和料中掺入早强剂;护壁拆模后若发现护壁有蜂窝、漏水现潒要及时加以堵塞或导流,防止孔外水通过护壁流入孔内

  (3)注意防止土壁坍落及流砂事故

  在开挖过程中,如遇到特别松软的汢层流动性淤泥或流砂时,为防止土壁坍落及流砂可减少每节护壁的高度或采用钢护筒,待穿过松软土层和流砂层后再按一般的方法边挖边灌注砼护壁,继续开挖桩孔开挖流砂现象严重的桩孔可采用井点降水法。

}