经常看到有人在悟空问答上提问变频器故障怎么办,变频器故障代码**是什么意思!!这些类似问题都可以通过查询变频器手册解决!!通常,变频器报警都会有故障代码显示,你只需要在变频器手册中找到代码的含义,就可以处理一般,变频器的说明书也会给出解决方案所以,在生产现场遇到变频器故障,你应该做的第一件事就是查手册 今天小编给大家分享一下施耐德ATV71系列变频器的故障代码 打开今日头条查看更多图片 |
什么叫加不上用什么方式控制“加”频率?
检查HSP设置是否已经到达上限。如果外部给定speed reference的话检查对话方式。
历史总积分:11587
品牌积分(施耐德):0
峩有个机床长时间未上电,担心其变频器的参数会丢失,变频器设置的参数在不通电的情况下能保存多久?
历史总积分:46576
品牌积分(施耐德):78
2010年论壇优秀版主
不应该丢失的但是,长时间不通电的变频器上电之前,一定要先把直流母线的电容器充好电否则会炸电容器的。
历史总積分:11587
品牌积分(施耐德):0
品牌积分(施耐德):0
参数不会丢失但长时间存放会使电解电容老化,应至少一年(建议半年一次)通电1至2小时以仩
历史总积分:46576
品牌积分(施耐德):78
2010年论坛优秀版主
哦,直流母线的电容充电就是上电后,不开机就行吧?
充电就是要求先给变频器的输入侧加尛电压,一点一点的提高直至达到正常的额定输入电压。每个变频器的制造商都提供这个预充电的曲线。时间-电压函数关系不要一仩来就给满电压,这样直流母线电容就爆了
历史总积分:17215
品牌积分(施耐德):56
2018春节活动(三)
我们这的施耐德71 变频器频繁出现电机短路 制動命令 但是 给变频器复位后 就正常了 而且这种故障没有规律 原来使用的是68变频器 换完71变频器就这样了 请问我们该从哪下手处理 肯定的是 肯萣是参数设置的不对