低频变压器低频噪音治理烤115度会怎么样

变压器低频噪音治理低频噪音扰囻了可供电白天来检查说声音正常,但是晩上四周安静下来只有变压器低频噪音治理声音时这个怎么办呢

详细描述(遇到的问题、发生經过、想要得到怎样的帮助):

变压器低频噪音治理低频噪音扰民了可供电白天来检查说声音正常,但是晩上四周安静下来只有变压器低频噪音治理声音时那个嗡嗡声却让人无法入眠,这个怎么办呢

}

频率是用:Hz作单位

低频噪音是指频率在200赫兹(倍频程)以下的声音!

中国对低频噪音的声音频率范围订为 20~200Hz ,其中对人体影响较大之频率主要为: 3-50Hz 之频率范围。

在人耳范围内20Hz--200Hz是低频,就是在一秒内震动20到200次发出无规律的声音叫做低频噪音频率在 200Hz~2kHz为中频,而高频式2kHz~20kHz

一、传播方式及声学特征

低频噪音與高频噪音不同,高频噪音随着距离越远或遭遇障碍物能迅速衰减,如高频噪音的点声源每10米距离就能下降6分贝。而低频噪音却递减嘚很慢声波又较长,能轻易穿越障碍物长距离奔袭和穿墙透壁直入人耳。振动、低频噪音和普通的噪声都有个共同的性质都是种振動波、是能量传播的一种方式。

低频噪音按传播途径主要分为结构传声、空气传声及驻波其中驻波危害最重。

1、结构传声是指安装在大樓内的变压器低频噪音治理、水泵、中央空调主机通过居住大楼的基础结构大梁、承重梁将低频振动的声波传导到各家各户

2、空气传声昰指低频噪音通过空气直接传播到小区住家户。

3、驻波是指低频噪音在传播过程中经过多次反射形成驻波低频噪音在波腹中的振幅最强,对人的健康危害最重这就是为什么低频共鸣产生的嗡嗡声最让人感觉难受!

凡是噪声都会对人体产生危害,虽然低频噪音对生理的直接影响没有高频噪音那么快速和明显但低频噪音更会对人体健康产生长远的影响。遗憾的是这种低频噪音所产生的危害还没有得到人們足够的重视。下面我们从国内外专家的科学研究中、在对生产企业现场接触低频噪音的工人调查分析中可以得出结论

国内外的医学科研人员在这方面做了许多研究,证明强烈的噪声对孕妇和胎儿都会产生许多不良的后果孕妇在怀孕初期可出现恶心、呕吐等反应,有些囚的反应特别剧烈以至于影响进食,有的甚至需要输液治疗;(河南安阳市职业病防治所在对某市3个纺织厂布机车间作业女工的调查中發现接噪组女工的妊娠贫血、自然流产、妊娠高血压综合征3项指标与对照组比较,差异有显著性(P<0.01P<0.05)。接噪组与对照组女工妊娠经过忣妊娠结局的比较注:经卡方检验与对照组比较,*P<0.05,**P<0.01

接触强烈噪声不仅会对孕妇的健康产生危害而且也会对胎儿产生许多不良的影响。茬20世纪70年代国外曾有人对居住在国际机场附近的居民进行了调查。发现当地居民所生婴儿的体重比其他地区新生儿的体重低说明强烈噪声很可能影响了胎儿的发育。营养学家研究人员发现噪声不仅会使人体的免疫功能下降,还能使人体中的维生素C、B1、B2、B6、氨基酸、谷氨酸、赖氨酸等营养物质的消耗量增加这对儿童的生长发育造成恶劣影响。

我国的学者对妊娠期间接触强烈噪声(95分贝以上)的女工所生子奻进行测试并把结果同其他条件相似的小儿作比较,发现前者的智商水平比后者低造成这种情况的原因可能是噪声经常引起子宫收缩,影响胎儿的血液供应进而影响了胎儿神经系统的发育。

学生白天经过紧张的学习之余晚上需要一个安静的学习休息环境。如果长期處在超过40分贝的噪音环境中 则无法集中精力,影响自学能力的提高容易精神崩溃。长期的噪音困扰还会严重影响学生的学习成绩和身体健康。从而导致成绩下降严重者会产生厌学的情绪。

噪音的恶性刺激严重影响我们的睡眠质量,并会导致头晕、头痛、失眠、多夢、记忆力减退、注意力不集中等神经衰弱症状和恶心、欲吐、胃痛、腹胀、食欲呆滞等消化道症状营养学家研究发现,噪音还能使人體中的维生素、微量元素氮基酸、谷氮酸、赖氮酸等必须的营养物质的消耗量增加影响健康;噪音令人肾上腺分泌增多 ,心跳加快、血壓上升容易导致心脏病发;同时噪音可使人唾液、胃液分泌减少,胃酸降低从而患胃溃疡和十二指肠溃疡。

频率低于20Hz的超低频声波叫莋次声波

次声对人的生理和心理影响是多方面的心理影响主要表现是烦扰(annoyance),而对生理的影响主要是在较强次声刺激时可引起中耳壓迫感、耳痛、鼓膜损伤、耳鸣及头痛、恶心、呕吐、平衡失调、视觉模糊等。也有报道次声使血压、心律、呼吸出现异常变化

随着工業、国防和科技的迅速发展,噪声及低频噪音对环境的影响已经引起社会各界的关注次声广泛存在于人类生存的环境中,虽然人的主观感受不到但其对人体影响较为严重。据研究资料表明次声对人体各器官均有不同程度的损伤,甚至达到不可逆的损伤较噪声损伤更為严重。有关这方面的研究国外进行的较多国内刚刚起步并且研究的还不够深入系统,我们应该予以足够的重视从而提供防护措施,鉯达到减少损伤的目的

在城市中的低频噪声源主要有:电梯、变压器低频噪音治理、中央空调(包括冷却塔)及交通噪声等。低频噪音对建築有着很强的穿透力其“绵力”会给听者带来“内伤”。但是由于这种声音的分贝并不高按照检测标准并不违规。

 低频噪音的治理昰世界噪声治理领域的公认难题之一一般来说控制噪音的方法主要包括三种,包括控制噪声源、保护被传播者和切断传播途径如安装專业隔音窗是保护被传播者的一种方式,或可以理解为切断传播途径而另一种更积极的方式是从噪声源上进行控制。如在电梯轿厢、变電站上采取喷涂水性阻尼涂料的方式进行治理

}

1、配电所变压器低频噪音治理低頻噪声监测分析

配电所内设有中压进线柜、干式变压器低频噪音治理、低压配电柜等电气设备配电所正上方为地面车库,地面二层(楼層一层)以上均为住户2台干式变压器低频噪音治理为江阴市江东变压器低频噪音治理厂制造的SCD10-1600/10变压器低频噪音治理,每台变压器低频噪喑治理容量1600kV·A自重3830kg,变压器低频噪音治理外箱尺寸为2.1×1.85×1.6m

HS6288B噪声频谱分析仪、AWA6256型环境振动分析仪。

配电所内设备正常运行情况下对配電所内外噪声进行倍频谱分析监测,测量布点如图1所示噪声测量结果见表1,振动测量结果见表2

在配电所变压器低频噪音治理关停情况丅,分别对12幢住宅楼的104室、105室、205室卧室内噪声进行了监测监测时关闭房屋门窗,并关闭空调、电视测量结果见表3。

由表1可见500Hz以下的各中心频率声压级均高于50dB,配电所噪声呈现中低频特性中心频率250Hz频段出现峰值,噪声的高频特性衰减迅速;由表2可见变压器低频噪音治悝振动随着由配电所传出反而呈现扩大趋势,户外振动监测数据达到93.2dB由表3可见,住户家中的低频结构噪声源于变压器低频噪音治理运行過程其实际贡献值为5~6dB。

根据该小区以1类声环境功能区来衡量昼夜噪声标准分别为55dB(A)和45dB(A),通常室内噪声限值应该比环境噪声低10dB則变压器低频噪音治理运行噪声不超出标准。住户家中夜间噪声A声级约为35dB但根据《声环境质量标准》GB3096—2008,建筑物内的结构噪声限值为30dB(A)显然配电变压器低频噪音治理运行在住户家中产生的低频结构噪声超出了标准要求。

2、住宅内低频结构噪声污染分析

2.1、变压器低频噪喑治理噪声产生原因

变压器低频噪音治理噪声由铁心的磁致伸缩变形和绕组的电磁力所引起构成铁心的硅钢片在交变磁场的作用下,发苼微小的磁致伸缩使得铁心随励磁频率的变化做周期性的振动;绕组中通过电流而形成的电磁力也会引起绕组的振动。因此变压器低频噪喑治理在正常运行过程中的振动便会产生噪声

2.2、低频噪声的声学特性

低频噪声(频率在500Hz以下的噪声)和高频噪声不同,高频噪声随传播距离越远或遇到障碍物能迅速衰减,而低频噪声却递减的很慢声波较长能轻易穿过障碍物。黄龙配电所内的变压器低频噪音治理噪声呈现低频特性

2.3、低频噪声传播途径分析

根据噪声源产生的声波通过介质传播的特点,来源于变压器低频噪音治理的住宅内低频结构噪声傳播途径可能为:(1)变压器低频噪音治理振动噪声经过空气传播到配电所墙面和顶面被墙体吸收后,沿住宅墙体结构传播至该幢楼一臸三层住户家中墙面墙面振动再激发空气振动后传入人耳中。(2)变压器低频噪音治理振动经变压器低频噪音治理底座传至大楼基础鉯及通过安置在变压器低频噪音治理箱、开关柜上方的电缆桥架经连接槽钢传到顶面,再沿配电所墙面结构传播到一至三层住户家中墙面墙面振动再激发空气振动后传入人耳中。(3)配电所低频噪声通过通风管道传播再经过楼层通风管道设备传播至住户家中。

2.4、噪声源能量估计分析

针对3种途径传播至住户家中的噪声经叠加后形成的低频噪声污染为识别上述3类噪声源相对强度,以便于采取有效的治理措施从能量角度分析各类噪声的大小。

(1)变压器低频噪音治理振动噪声经过空气传播到配电所墙面和顶面被墙体吸收后,沿住宅墙体結构传播至该楼住户家中墙面的结构声强:假设空气质点振动速度与变压器低频噪音治理振动速度相同经振动速度测量,变压器低频噪喑治理振动速度的有效值ue=1.05cm/s空气声阻抗取ρc=43.5kg/(m2·s),空气声强I=0.048W/m22台变压器低频噪音治理箱体辐射面积约34m2,结构声最大功率为1.6W

(2)变压器低频噪音治理振动经变压器低频噪音治理底座传到大楼基础和通过电缆桥架传到屋顶的结构噪声的声强:把结构声波当做平面声波,声强I=ρcue2振动速度有效值ue=0.5cm/s,地面的声阻抗ρc=3.65×106kg/(m2·s)结构声强I=91W/m2。2台变压器低频噪音治理与地面接触的刚性基础的面积约2.5m2电缆桥架与顶面接觸的刚性面积约为1.5m2,结构声声功率ω=IS=364W

(3)地下室的通风管道距离长,噪声经过长距离传播到达楼层管道时衰减殆尽影响忽略不计。通過前2种估算可知2种声能之比为1.6:364,因此治理配电所变压器低频噪音治理产生的低频噪声应主要降低振动引起的固体结构噪声,并适当考慮辐射至墙体产生空气结构噪声

3、配电所变压器低频噪音治理低频结构噪声治理方案探究

3.1、低频结构噪声控制措施

(1)采取变压器低频噪音治理减振措施,减少通过地面基础和电缆桥架传播的固体结构噪声

(2)配电所内墙面和顶面铺设吸声材料,减少辐射至墙体产生空氣结构噪声

3.2、变压器低频噪音治理减振措施的制定

3.2.1、变压器低频噪音治理底座减振方案的选择

方案1:变压器低频噪音治理以及低压配电櫃体东、南侧土建开挖地沟(宽0.5m×深1m×长22m),接通变压器低频噪音治理及柜体北侧和西侧的电缆沟地沟内填入细沙作为减振缓冲,地沟表面覆盖水泥盖板缓解变压器低频噪音治理振动向墙体的传播。

方案2:在变压器低频噪音治理底座安装减振器变压器低频噪音治理与配电柜连接铜排改为软连接,隔绝变压器低频噪音治理运行时的固体振动变压器低频噪音治理底座直接安置于大楼基础上,开挖地沟无法彻底切断大楼基础与墙体的连接所以无法充分隔绝变压器低频噪音治理振动对大楼墙体的影响;通过变压器低频噪音治理底座安装减振器、变压器低频噪音治理与配电柜连接铜排的软连接方式,减振器和软连接可以彻底隔绝变压器低频噪音治理底座与大楼基础之间的振动从而切断变压器低频噪音治理振动传递至墙体的传播途径。通过分析2种方案减振效果的优劣认为方案2会取得更明显的降噪效果。

3.2.2、减震器的选择

目前常用选用的减振器有弹簧减振器、橡胶减振器、不锈钢钢丝绳减振器等但由于它们控制的振动频率范围不同,减振的效果不一样因此选取合适的减振器也至关重要。

弹簧减振器:固有控制频率为1~5Hz控制的频带相对较窄,适宜用于低频率振动的设备隔振频率较高时容易产生穿流现象。

橡胶减振器:固有控制频率为5.4~13Hz控制的频带相对较窄,适宜用于较高频率振动的设备隔振

不锈钢钢絲绳减振器:用现代隔振防冲理论为指导,研制的新型隔振防冲元件其变刚度特性:在外载荷作用下,减振器弹簧的径向曲率半径随之發生变化使得应力与应变呈非线性特性,具有很好的隔振效果;变阻尼特性:外界激励频率变化时减振器的阻尼也随之发生变化,在共振点阻尼很大(大于0.17),有效地抑制共振峰越过共振点后,阻尼迅速减小具有优良的隔振效果;全金属材料制成,能抗疲劳耐辐射、耐高温,使用年限长

针对变压器低频噪音治理需不间断运行、环境温度较高、需控制频带较宽的特点,选取性能优良的不锈钢钢丝绳減振器作为主要隔振元件

3.2.3、变压器低频噪音治理底座减振方案的制定

由于变压器低频噪音治理底座的变压器低频噪音治理本体和箱体是汾开的,所以设计减振装置也要分开进行首先在变压器低频噪音治理本体下方加设一个槽钢做成的支架,在槽钢与水泥座之间设置10只不鏽钢钢丝绳减振器;再针对变压器低频噪音治理箱体加设一个外箱槽钢支架槽钢下方加设橡胶减振器。安装时将变压器低频噪音治理本体囷外箱放置在减振支架上变压器低频噪音治理与配电开关柜刚性连接铜排更换为软连接方式,利用软接头以减缓变压器低频噪音治理振動通过向开关柜体向墙体的传递

减振支架的平面布图如图2所示。变压器低频噪音治理底座钢丝绳弹簧减振器安装立面图如图3所示

3.2.4、电纜桥架减振方案的制定

电缆桥架放置于变压器低频噪音治理低压配电柜上方,通过槽钢支架与顶面墙体连接与柜体仍有接触。但因电缆洎重较重桥架的重力主要作用于低压配电柜体上,导致变压器低频噪音治理振动随柜体、桥架、连接槽钢至顶面的而产生固体结构噪声采用将电缆桥架用型钢支撑起来,让电缆吊架重力作用在支撑槽钢支架上在支撑槽钢与地面之间加设橡胶减振垫,杜绝了电缆桥架与牆面的刚性连接彻底隔绝变压器低频噪音治理振动产生固体结构噪声的传播途径。电缆桥架减振实施方案见图4

3.3、墙面吸声措施的制定

根据配电所噪声的频谱分析,应选择对中低频有较好吸声性能(特别对250Hz中心频率所在频段上有较好吸声系数)的吸声材料通过吸声减少變压器低频噪音治理振动产生的空气声传播进入墙体转变为结构噪声。为此选择一种“阻尼胶板”即PVC橡胶混合板,该材料广泛应用于汽車、火车等发动机及家用电器的降噪有良好的减震、降噪功能,对中低频段有着较好的吸声系数配电所内的侧面墙体和顶面铺设一层阻尼胶板,胶板表面涂抹聚氨防水胶并用铆钉固定于墙面

4、配电所降噪的效果检查

在先采取墙面吸声处理,再实施变压器低频噪音治理減振措施后分别对黄龙配电所和12幢住户家中进行了实际降噪效果测试,结果见表4

从表4可见,采取墙面吸声处理后配电所上方住户家Φ的降噪量为0.9dB和1.1dB,变压器低频噪音治理减振处理后住户家中的降噪量为4.2dB和4.1dB,住户家中满足建筑物内的结构噪声限值的标准要求减振措施降低变压器低频噪音治理低频噪声的效果要明细优于墙面吸声措施,这与噪声源能量估计的结果基本相符并且12幢的住户一致反映变压器低频噪音治理采取吸声和减振处理后,原本的变压器低频噪音治理低频结构噪声已基本消除由此可见采用2种治理措施相结合的方式彻底解决了变压器低频噪音治理低频噪声的影响。

户内配电所低频噪声主要通过变压器低频噪音治理振动传播产生的结构噪声采用变压器低频噪音治理减振和墙面吸声的方法能有效降低住户家中的低频结构噪声,从而降低低频噪声对住宅内的影响近年来随着城市户内配电所数量的增加,更应该防患于未然在配电所设计、建设过程中充分考虑选用低噪声变压器低频噪音治理,并预先采取设备减振和降噪技術措施确保此类配电所运行后不再出现噪声扰民现象,提高群众对供电公司的满意度