还有相忘江湖中的链接吗

    相忘江湖中是公安内网诗人正朤十四因劳累过度英年早逝(年仅38岁),令人心痛不已勉作一首七绝,寄托无限哀思:临屏唱和情虽近遥望终成陌路人。可惜胸中无限梦擦肩错过满园春。


}

框架柱钢筋18直接变25  小变大如何连接按氧气压力焊可允许7MM以内的话可以直接连接,不过这样连接接头应该很难看用搭接的话,在梁下接头与焊接接 头可能错不开各位覺得应该怎么样比较好呢

我认为可以考虑锚固,18伸到梁顶弯折25向下锚1.5la(1.5lae)

楼上的朋友所说的做法属于101-1里柱上面的钢筋多于下面钢筋的节点,嚴格的按大样做只有25钢筋下伸到本层以下连接(焊接或 搭接)在原位置上的钢筋变化这样做不是太好吧,特别是角筋不过这好像也是通常的变通做法,虽然没有明确的节点大样

将上柱φ25的柱筋与下层柱φ18的焊接(须保证柱焊接的上下两钢筋轴线应在同一直线上)或搭接(按小直径钢筋计算搭接长度)

书山有路勤为径,学海无涯乐作舟!

我是一个工程施工人员希望大家能帮我多了解工程的相关知识,茬此多谢了

你的意思是由下层伸入本层25的柱筋与本层18的柱筋采用电渣压力焊接头吗?

如果是则必须打磨25的钢筋使其端头变为18的直径再施焊,这样不会在接头处出现应力突变

如果是上层25下层18则按国;图集做法。

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)没有提出不同直径钢筋焊接需要将大直径钢筋打磨成小直径的额外要求!

相信《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)也是一本对工程建设负责任的规程没必要要在该规程外,再提出额外要求!

}