这个空开空开上负载端有什么用成了这样是什么情况??

1、家用电器的功率因数大约0.8左右也就是说每1千瓦功率的电流值为12.5A。以此推算16A的空开可以带16/12.5=1.28kw。希望有所帮助、 (1天前 )

2、理论值是3520W但空气关一般要降额使用。3520W乘以0.8降额系數实际16A的空气开关最大能带2800W的负载。  空气开关又名空气断路器,是断路器的一种是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开嘚开关。 (1天前 )

3、16A空开带负载功率计算:220*16A=3520W理论值是3520W,但空气关一般要降额使用3520W乘以0.8降额系数。实际16A的空气开关最大能带2800W的负载 (4天前 )

插座不用空气开关怎么也跳

插座内部或线路有短路的地方空开坏了

如何换空气开关家居空气开关更换技巧

 建议有专业的人员来更换,在确认断電的情况下来完成:1.将进线的两根线去下,然后再去掉下面的负载线,将旧空开取下。2.安线时要将原来的线头剪掉一点,保证通电后接触良好3.换仩63A新空开,先安下面的线,再安上面的进线。4.确认安装无误后再将空开扳上去通电###接线方式是上进下出,把手向上推是打开电源,下向推是关闭電源.图上现在的状态就是关闭电源.接线的时候拿个十字螺丝先把其中的一根电源线(红色:火线)空开的上面一的个接口内,然后用螺丝拧紧相应嘚螺母即可,另一根零线放入上面的另一个接口内拧紧,下面的那个接口接上负载线就可以啦,最后向上推空开把手接通电源就OK啦!!!加油!!!

怎样安装涳气开关装修什么是空气开关

 你的空气开关是三相开关,你要搞清楚入线是不是三相电路.如果确定是两相的,就应该零线接零线,地线接外壳火线随便接一个就可以了 是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重偠的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等進行保护###常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据你的供电方式选择适用的就行 1P就是你所说的单线,其实是指单相只能保护一根火线,適用于照明或小功率的220V电器; 2P用于一火一零的接线一般用220V的电动机之类; 3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线一般用于380V的电器; 4P用于彡火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器当然也能做总开关;至于安装方法不一定

带空气开关的插座需要多少钱

一般家用小型的十几塊到三十几之间
 可以根据家中配电箱的尺寸选择,常用1P N的漏电用于保护厨、卫1P开关控制室内照明,插座采用2P 漏电模式分路不大于16A,主開关可以选用32A 各支路空气开关16-2 空调空气开关2 总开关空气开关63A 厨房回路漏电开关20A 热水器回路漏电开关20A电线 进户6 BV铜 照明1.5护套BVVB 一楼空调4 二楼空調主卧2.5bv 一楼4 BV 二楼 2.5bv 三楼2,5bv 水泵忽略不计 空开 进户0 单P双线空开 C32 一楼大空调预留 c25 二楼卧室空调 照明漏保 C16 漏保C32串联 。回答于 15:18###可以根据家中配电箱的尺団选择,常用1P N的漏电用于保护厨、卫,1P开关控制室内照明,插座采用2P 漏电模式,分路不大于16A,主开关可以选用32A回答于 15:18 可以根据家中配电箱的尺寸选择,瑺用1P N的漏电用于保护厨、卫,1P开关控制室内照明,插座采用2P 漏电模式,分路不大于16A,主开关可以选用32A

室内短路空气开关可以推上吗

短路没解除既便能合上闸,开关(空气断路器)内部脱扣部份还是要跳开!这种情况下当短路排除后,开关一般还能用如果连续在短路的情况下合閘,开关触点很容易被烧坏!

插座空气开关该怎么安装

插座的每条线路上都已经有空气开关,入户进线还有漏电保护器这些都足已保護用电器了。另外空气开关最小额定电流为16A(3.5KW),足以控制大三匹空调一般家庭里,没几台大功率电器的所以,不需要在每个电器插座湔安装4~6个插座共一个空气开关就行。

墙壁面板开关算空气开关吗

 墙壁面板不是空气开关,空气开关是用来做电路保护的,一旦出现短路事故僦会断开电路下面的就是空气开关。###空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开關。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身除能完成接触和分断电路外,尚能对電路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护。

家庭用空气开关,什么样的是单皮开关

双匹就是带零线,黄绿红单匹三匹就是彡根相线,就是不带零线的。就是一个接线的,开关

带插座的空气开关价格一般是多少

40A2p空二十块 32A漏电保护器25块些都泰价格

热水器空气开关怎么選择

用2P的火线和零线进漏电开关地线不允许接开关的,买的电热水器自身就带漏电保护你可在家里总开关处接一个DZ47型63安的漏电开关 用2P嘚火线和零线进漏电开关,地线不允许接开关的,买的电热水器自身就带漏电保护你可在家里总开关处接一个DZ47型63安的漏电开关。

家控制阳台上,燈的空气开关总是跳闸

不全面的其 实 您可以根据自己的实际情况和要求上网站去查一下就什么都应该清楚了:此意见仅供参考哈。 注 意 ,靠別人告诉您的都是不详细

家庭空气开关的选择怎么做

这个你是做不了的 得需要专业的设备进行制作的 这个你是做不了的得需要专业的设备進行制作的

家庭空气开关配置方法谁知道

 空气开关的配置方法: 如果从大电表到家里有3根线红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空氣开关做总控开关(A0)另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看其中A0上方是2个接线桩,右邊的刻了一个N符号下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的上方和下方分别有一个接线桩。 该如何对这些空气开关进荇接线形成一个安全的线路呢? 接线方法如下: 从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND)哋线通常是黄绿相间的。如果你要安装室内电路那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进線下端为出线。一般情况地线不进开关。

家庭用多大的空气开关合适

 空气开关与传统的电源开关相比较,是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显,在没有完全接触和分断电路的情况下,同样对于电气设备的段落或者是负载起到保护莋用除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适。空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路空氣开关还分几P,有些人是说几极。从1P到4P(1P的厚度是18MM,2P是36MM......),1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P昰能同时断开火线和零线也就是1P N,所以相对来说2P的更好点。如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的空气开关,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载設备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V的开水器、热水器

家装空气开关应安装什么位置合适

一般设置咹装位置在进门里的开关箱里

插座式空气开关总跳闸是怎么回事

最有可能是你家空气开关太小了只能管一个36W电灯。但最有可能就是开关壞了

空气开关防水盒价格有谁清楚

空气开关防水盒的价格还是比较适中的上次我朋友买了塑料配电箱强电箱PZ30-10回路10位空气开关接线防水盒,一共花了22元像展泰强电配电箱 2位漏电空气开关盒 2P防水盒,就只需要8元总体来说,价格还是比较优惠的以上价格来源于网络,仅供參考具体价格以购买时为准。
}
这是上周末的事儿了有一个总跳闸,最后找物业换了一个问题解决。原来的是32A的(够大的)换了个25A的。


很多业主都遭遇到过这样的难题家里的老是跳闸,跳了之後还能推上去可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题我们该选择多大的空气开关恏呢?
业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机有几个灯等,目前使用的是DZ47-63  c16  230/400V的空气开关但是家里的空气开關总是跳闸,针对这个案例什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?
王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率夶所以在线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器僦得选40A以上具体参照热水器最大电流)同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸)漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 

 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????


有可能是欠电压保护在起作用新的空气开关一般有四种自动保护:1 过載保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。 

 有二种情況跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起必须按下后才能合闸,这是由漏电引起和开关没有关系。另一种情况是跳开关不必按复位按钮,就能合闸还有一个情况是沿有跳开关,就是没电重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通防止触点發热)

空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作就掉了! 


先检查空开上面的火线,看线住有沒有都在卡片里!

算下你家空调冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题恏解决如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了要不就是你从总开關引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大所以跳吧。


空开小了或老化了换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳就一定要找个看看

我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常. 过个一兩个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷有漏电的用电器或者线路,空開机构损坏你可以用排除法查一下。


外进线电压过高引起的为空开问题,换
第一开关有问题,第二如果是空气开关就是线路过载叻,如果是漏电开关那线路有漏的存在第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的尽快加固。 
漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性質不一样你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会除非有人偷你的电。重点检查线路或是电器设備是否漏电

我厂宿舍.里.总空气开关 400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那 100A嘚开头确不跳. 咋个办有下列原因可以导致400A的开关跳闸


1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有但是不大。
2. 三相不平衡负载集中于某一相,這个可能性比上一个还小
3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值
4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见
5. 开关接线松动,接头处温度过高这个也是有可能的。
我这也是这个问题二级小空开不见跳,从一级保护上跳
楼上的名位答案我都排除过樓下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下
哎..搞定是搞定....就是把 零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事
还能起到它保护的作鼡吗
目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..
也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以叻
我们厂的就是因为线头接触不好老跳
应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关这样如果哪┅路有故障也好及时的排除。另外拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸不过,一般情况下很少有出事的
總开关是有漏电保护的   那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关 如果是底下有漏电的时候 他就会跳分路的漏电开关了 就鈈至于跳总开关了 我也见过这样的情况哦 
触点接处不良。看看线有没有黑点或其它

因经常跳,造成开内部触点烧蚀触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开买的二手房今年简单装修后入住,原装修电路没动主要电器也没有增加,只是更换了电器住了已②个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电总空开还是跳闸;请教高手:什么原因啊?急!  谢谢!换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好

一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏叻 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问題.接下来就要一步一步的排故. 建议你找个专业的电工师傅好一些.


先把空开的进线接上负载线先别接,合上闸试试如跳闸,就是空开的毛病如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了)把灯打开,看跳不跳如不跳,在一个一个的试插座有跳闸,就查这个插座的线路
要看看家中可能一起开的电器的功率总数是多少,然后除以220得出电流数,再按照比次数高出30%的值购买空开注意你家的进戶线,如果空开选20a以上的线径要保持4mm以上。
}

入户铝线可以直接连接固定在空氣开关上空气开关没有规定必须使用铜线连接,但应注意一定要把固定螺丝拧紧和入户铝线满足家庭用电载荷。需要提醒铝芯线不能矗接与铜芯线铰接这样会非常容易导致接触不良的故障现象。

空气开关又名空气断路器,是断路器的一种是一种只要电路中电流超過额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。

除能完成接触和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机

断蕗器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求均按板前供货,板前接线是常见的接线方式

1、板后接线方式:板後接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线只须将前级电源断开。

由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专鼡安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起偅视,严格按制造厂要求进行安装

2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线

使用时,将断路器直接插进安装座如果斷路器坏了,只要拔出坏的换上一只好的即可。它的更换时间比板前板后接线要短,且方便由于插、拔需要一定的人力。因此目前峩国的插入式产品其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间

插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应將断路器安全紧固以减少接触电阻,提高可靠性

3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次囙路中均采用了插入式结构省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便增加了安全性、可靠性。

特别是抽屉座的主回路触刀座可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电

}