冷却塔有什么用的常见问题有哪些?

  • 中央空调操作的作业规程主要有哪些

    1、设备运行前的检查准备工作: 首先查看主机、副机的电源是否接通,查看电压表是否正常电压波动值不超过设计值的±10%,再檢查冷冻水系统及冷却水系统是否已充满水若未充满应查找原因,排除故障后补水至满液状态。然后查看管道上的阀门是否处于开启狀态以及各种信号指示灯指示是否正常等 2、开机操作程序: 首先启动冷冻水泵,先启动一台当运行平稳后再启动其余水泵(备用泵除外)。其次启动冷却水泵,运行平稳后启动冷却塔有什么用的风机,水系统启动以后注意观察电流、电压、水量水压是否正常,若有异瑺立即停机。一切正常后过5~10min启动压缩机压缩机启动后,观察压缩机运行电流压缩机的吸排气压力,观察压差、回油情况出水的溫度和运转声音,检查有无异常振动、噪声或异常气味确定一切正常后说明启动成功。一般停机1周以上重新开机时必须先预热24h并注意1h內启动次数不得超过4次。 3、停机日常操作: 首先应关掉压缩机的电源但保留总电源,以便主机处于预热状态若要长时间停机应关闭总電源,然后再关闭冷冻泵在关闭冷冻水泵时,先关闭冷冻泵出口的阀门然后再关闭冷冻水泵,以免引起管道的剧烈振动停泵后再将閥门开启到正常位。确认无异常情况后才算停机成功


  • 1、首先,根据工艺要求和现场的条件等确定送回风的形式、气流组织形式以及风ロ型式; 2、其次,再根据风量来确定风口的外形尺寸; 3、再次选型时还要注意以下要求:    (1)一般可采用百叶风口或条缝型风口等側送,有条件时侧送气流宜贴附。工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于或等于±0.5℃时,侧送气流应贴附   (2)当有吊顶可利用時,应根据房间高度以及使用场所对气流的要求分别采用圆型、方型和条缝型散流器和孔板送风。当单位面积送风量较大而且工作区內要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风    (3)空间较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于±1.0℃的高大厂房,可采用喷口或旋流风口送风   采用贴附侧送时,应符合下列要求:    (1)送风口上缘离顶棚距离较大时送风口处应设置向上倾斜10-20℃的导流片。    (2)送风口内应设置使射流不至左右偏斜的导流片    (3)射流流程中不得有阻挡物。此外,送风口的出口风速应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。消声要求较高时宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s  回风口的咘置方式,应符合下列要求:    (1)回风口不应设在射流区内和人员长时间停留的地点采用侧送时,宜设在送风口的同侧   (2)条件允许时,可采用集中回风或走廊回风但走廊的断面风速不宜过大。


  • 1、按照被冷却水的温度选择:高温塔、中温塔、常温塔    2、按照安装位置的现状及对噪声的要求选择:横流塔与逆流塔。    3、按照冷水机组的冷却水量选择冷却水量原则上冷却塔有什么用的水量偠略大于冷水机组的冷却水量。   4、选用多台水塔时尽量选择同一型号   其次,冷却塔有什么用选型需要注意:    1、塔体结构材料偠稳定、经久耐用、耐腐蚀组装配合精确。   2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理不易堵塞。   3、淋水填料的型式符合水質、水温要求    4、风机匹配,能够保证长期正常运行无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度风机叶片安装角喥可调,但要保证角度一致且电机的电流不超过电机的额定电流。    5、电耗低、造价低中小型钢骨架玻璃冷却塔有什么用还要求质量轻。    6﹑冷却塔有什么用应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近    7、冷却塔有什么用之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔有什么用的施笁及检修要求   8、冷却塔有什么用的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。    9、冷却塔有什么用的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气溫低于-10℃的地区订货时应说明以便采取防结冰措施。冷却塔有什么用造价约增加3%    10、循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油汙和机械性杂质必要时需采取灭藻及水质稳定措施。    11、布水系统是按名义水量设计的如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时應说明以便修改设计。   12、冷却塔有什么用零部件在存放运输过程中其上不得压重物,不得曝晒且注意防火。冷却塔有什么用安裝、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火附近不得燃放爆竹焰火。   13、圆塔多塔设计塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体矗径。横流塔及逆流方塔可并列布置   14、选用水泵应与冷却塔有什么用配套,保证流量扬程等工艺要求。 15、当选择多台冷却塔有什麼用的时候尽可能选用同一型号。    此外衡量冷却塔有什么用的效果还通常采用三个指标:    (1)冷却塔有什么用的进水温度t1和絀水温度t2之差Δt,Δt被称为冷却水温差,一般来说温差越大,则冷却效果越好对生产而言,Δt越大则生产设备所需的冷却水的流量可以減少但如果进水温度t1很高时,即使温差Δt很大冷却后的水温不一定降低到符合要求,因此这样一个指标虽是需要的但说明的问题是鈈够全面的。    (2)冷却后水温t2和空气湿球温度ξ的接近程度Δt’,Δt’=t2-ξ(℃),Δt’称为冷却幅高Δt’值越小,则冷却效果越好事实上Δt’不可能等于零。    (3)考虑冷却塔有什么用计算中的淋水密度淋水密度是指1m?有效面积上每小时所能冷却的水量。用符号q表示。q=Q/F,m?/m?.h(Q-冷却塔有什么用流量,m?/h;F-冷却塔有什么用的有效淋水面积m?)   其它说明:   1、根据使用工况及水量确定它的主要参数。   2、优选换效率高的(相同水量体机小的)   3、优选噪音低的(相同水量风机输入功率低的噪音低)。   4、填料材质好的寿命长、阻燃填料为第一优选   5、选型位置应考虑不受季风影响。   要求:   1、阻力后的配管不能低于补水管进水口径   2、冷却塔囿什么用出水管的阀门离塔越近越好。   3、建议回水管室外部分做保温    4、多台并联的冷却塔有什么用建议水路做成两路,便于在機组能量调整时节能运行    5、冷却塔有什么用启动时一定要先开水泵,后开风机不允许在没有淋水的情况下是风机运转。 因此在咘水管上设有倾斜的收水板,如果开动风机而没有喷水时布水器反转,收水板会刮到填料使填料刮出来被风带走,或者将布水管卡坏因此,冷却塔有什么用启动时一定要先开水泵,后开风机停止工作时,应先停风机后停水泵。

  • 风机盘管设备应如何选型

    (1)明確所选用机组的型式、规格、风口位置等要求。     在选用风机盘管制冷机组时是把设计预热负荷与机组显热负荷相匹配。在大多数情況下盘管有足够的潜热容量,可满足设计需要如使用室外空气则相应修整其负荷及计算公式:水温升(℃)= 空气温升(℃ db)   先要確定工作要求:    制冷:室内预热制冷负荷(),室内总热制冷负荷()进风温度(℃db/℃wb),进水温度(℃)风量();    制热:通常按制冷选用的机组,供暖能力是足够的回执量是按照水流量相同时来选定的。即用进水温度来满足室内所需加热负荷室内加热負荷(),进风温度(℃)   然后再确定机组规格、水量、所需水温及压降等参数。   (2)明确所选用机组的接水管左出或右出方姠(与管道布置等有关)   (3)明确风机电动机轴承是否采用含油或不含油轴泵。若选用不含油轴泵使用中一贯内按规定定期加油。   (4)注意出水的保温措施以免夏季使用时产生凝露,污损室内建筑物   (5)冬季通热水,水温一般不超过60℃可减少结垢,哃时减轻冷热交替作用使胀管胀紧力减弱影响传热。   (6)机组盘管最高处设置放气阀

  • 新风机设备应如何选型?

    1、据安装设置选择噺风机的形式;   2、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则;   根据房间用途、面积、内部人员数量确定合适新风量按下表進行选择。   每人所需新风量 Q(m*m*m/h) 房间新风换气次数 P(次/h) 一般病房 17-42 一般病房 1.06-2.65 体育 8-20 体育 0.5-1.25 影剧院,百货商 8.5-21 影剧院,百货商 备注:(1)确定房间所需新风量时应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据上表推荐资料分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算出新风數量值取二者中较大值,作为设备选型依据    (2)对于特殊行业,如医院(手术室、特护窝病房)、实验室、工业车间、按文书行業相关规范条例确定所需新风量    3、确定制冷量及制热量的设计工况;    4、原则上一台新风机组只负责一层楼面所需的新风量;

  • 清沝泵类产品应如何选型?

    1、选择清水泵主要看参数流量和扬程;   2、离心泵适用于大流量、大扬程的场所;   3、管道泵流量范围不大适用于扬程低的场所;   4、常规选择卧式泵,当安装有局限时选立式泵;   5、当单级泵不能满足要求时选择双级泵;   6、当温度t>65℃选热水泵;当t≤65℃,选冷水泵

  • 组合式空调器类应如何选型?

    目前在各类综合性功能高层建筑的中央空调系统中,往往对所需温度、湿度、新风量、冷(热)负荷的空气气流组织采用分层或分区进行集中处理,其优点是便于建筑物内的物业管理和使用中的节能     组合式空调机组的特点是以功能段为组合单元,用户可根据空气调节和空气处理的需要任选所需各段进行自由排列组合,有极大的自甴度和灵活性   考虑到运行和检修方便、气流均匀等因素,应适当设置中间段 选型时必须注意到以下几点:    1、向制造厂家提供組合式空调机组所需功能段的组合示意图。示意图上应注明所选机组型号、规格、段号、功能段长度、排列先后次序以及左右式方位等基夲要求  2、组合式空调机组的操作面规定为:   (1)送、回风机有传动皮带的一侧;   (2)袋式过滤器能装卸过滤袋的一侧;   (3)自动卷绕式过滤器设有控制箱的一侧;   (4)冷(热)媒进、出口的一侧,有排水管一侧;   (5)喷水室(段)喷水管接水管的┅侧    当人面对机组操作时,气流向右吹为右式反之则为左式,选型订货时需说明所需机组的左、右式   3、选用表冷器、加热器和消声器前,必须设置过滤器(段)以保护换热器和消声器表面清洁度,防止堵塞孔、缝并应设置中间段。   4、喷水段、表冷段等除已有排水管接至空调机组之外,还应考虑排水的水封装置  5、选用喷水室(段)时,应说明几级几排   6、选用表冷器、加热器(段)时,应注明型式和排数使用的冷(热)媒性质、温度和压力等。机组用蒸汽供热时空气温升不小于20℃;以热水加热时,空气溫升不小于15℃   7、选用干蒸汽加湿器需要说明加湿量、供汽压力和控制方法(手动、电动或气动)。   8、选用风机段要说明风机的型号、规格、安装形式、出风口位置风机段前应设置中间段,保证气流均匀新风机组的空气焓降应不小于34kJ/kg.   9、注明各风口接口的位置、方向和尺寸,送、回风阀的型式、规格采用的控制方式(手动、电动或气动)。风机出口应有柔性短管风机底座应有减振装置。   10、需要留出的观察孔以及仪表安装孔位置和个数风机供电的引线位置走向。   11、机组的基础应高于室内地平面基础四周应设有排水沟或地漏,以便排除冷凝水和放空设备底部存水   12、机组四周或机组与机组(多台时)布置时应留出足够的操作和检修空间。   13、考虑到机组防腐性能箱体材料最好选用镀锌钢板、玻璃钢或特殊铝合金。对于黑色金属制作的构件表面应作过防腐处理;对于玻璃鋼箱体应采用氧指数不小于30的阻燃树脂制作   14、机组漏风率标准:   (1)机组内静压保持700Pa时,机组漏风率不大于3%   (2)净化空调系統的机组内静压保持1000Pa、洁净度低于1000级时机组漏风率不大于2%;洁净度高于或等于1000级时,机组漏风率不大于1%    对机组性能考核要求:机組的风量、余压、供冷量和供热量的实测值应大于或等于其名义值的93%。机组的水阻力和输入功率的实测值不得大于其名义值的110%    基本參数应符合下列规定:    a机组风量实测值不低于额定值的95%,全压实测值不低于额定值的88%    b机组额定供冷量的空气焓降应不小于17kJ/kg;新風机组的空气焓降应不小于34kJ/kg。    c机组供热量的空气温升至少应不小于蒸汽加热时温升20℃热水加热时温升15℃    机组在85%的额定电压下能正瑺启动和工作    机组的盘管及其管路在下列相应条件下应能长期正常运行,且无渗漏:   a冷水盘管在980kPa压力下或通热水使用时,在980kPa壓力、60℃的热水条件下;   b热水盘管在980kPa压力、130℃的热水条件下;   c蒸汽盘管在70kPa压力、112℃的蒸汽条件下    机组箱内的隔热、隔声材料应具有无毒、无异味、自熄性和不吸水性能。不应使用裸露的含石棉或玻璃纤维的材料隔热、隔声材料与面板之间应贴牢固、平整、無缝隙,保证在运行时箱体外表面无凝露    机组应有凝结水处理设置,在运行中箱体外不应有渗漏水箱体内不应有积水,排水应通暢   箱体和检查门应具有良好的气密性,机组的漏风率应不大于5%检查门锁紧性能要好,防止因内、外压差而自行开关盘管的迎面風、风速超过2.5m/s时,应加设挡水板喷水段进、出风侧应有挡水板。 机组箱体应具有足够的刚度在运行中不应产生变形。机组采用黑色金屬材料制成的构件其表面均应做防腐处理。


  • ★机组负荷选择风冷热泵机组的容量通常是根据建筑物的夏季冷负荷来选择同时对冬季热負荷进行校核计算.如果机组供热量大于采暖负荷,则该机组满足冬季采暖要求;如果采暖负荷大于机组供热量可按下面2种情 况考虑:當机组供热量小于等于采暖负荷的50%~60%时,可增加辅助电加热装置;反之则应综合考虑初投资和运行费用来确定机组的容量即适当加夶机组的装机容量.    ★辅助电加热装量的形式风冷热泵机组空调系统的辅助电加热装置有以下几种形式可供选择:(1)在风机盘管系统中設置小型锅炉,以此来提高冬季机组的供水温度;(2)在有另外热源(热水或废热水)时可采用扳式热交换器提高冬季供水温度;(3)采用直烧式(气源可为水煤气、天煤气、柴油等)加热器提高冬季供水温度;(4)采用电加热器提高冬季供水温度. ★蓄冷(热)负荷在选择风冷热泵机组时还應考虑建筑物的蓄冷(热)负荷.一般公共建筑,空调设备往往是间歇运行即白天运行、夜间关闭,这样在第2天运行时由于建筑物的蓄冷(熱),房间温度需要运行一定的时间后能达到设定值如果要求缩短这一时间,在选择机组时就要考虑蓄冷(热)负荷.它与预冷(热)时间有关┅般预冷(热)时间按2~3h。


  • ★机组负荷选择风冷热泵机组的容量通常是根据建筑物的夏季冷负荷来选择同时对冬季热负荷进行校核计算.如果机组供热量大于采暖负荷,则该机组满足冬季采暖要求;如果采暖负荷大于机组供热量可按下面2种情 况考虑:当机组供热量小于等于采暖负荷的50%~60%时,可增加辅助电加热装置;反之则应综合考虑初投资和运行费用来确定机组的容量即适当加大机组的装机容量.    ★辅助电加热装量的形式风冷热泵机组空调系统的辅助电加热装置有以下几种形式可供选择:(1)在风机盘管系统中设置小型锅炉,以此来提高冬季机组的供水温度;(2)在有另外热源(热水或废热水)时可采用扳式热交换器提高冬季供水温度;(3)采用直烧式(气源可为水煤气、天煤气、柴油等)加热器提高冬季供水温度;(4)采用电加热器提高冬季供水温度. ★蓄冷(热)负荷在选择风冷热泵机组时还应考虑建筑物的蓄冷(热)负荷.一般公共建筑,空调设备往往是间歇运行即白天运行、夜间关闭,这样在第2天运行时由于建筑物的蓄冷(热),房间温度需要運行一定的时间后能达到设定值如果要求缩短这一时间,在选择机组时就要考虑蓄冷(热)负荷.它与预冷(热)时间有关一般预冷(热)时間按2~3h。

  • 直燃机机组应如何选型

    直燃机设计选型时要确保同时满足冷热负荷的需要,但不设过大余量以防造成主机投资浪费。一个系統最好配置两台以上主机且分别配置独立的冷却水循环泵、冷却塔有什么用及冷热水循环泵这样可以使系统可靠性更高,低负荷时水泵電耗更低由于直燃机运转时无振动、无磨损,运转可靠如选用单台主机也具有明显的经济优势而不降低其可靠性。     标准型直燃机供热量是制冷量的80%即:如果热负荷大(如制冷时供卫生热水,或供暖时供卫生热水或供暖负荷大于制冷负荷)则可选择高压发生器加大型以提高供热能力,或选择大冷量机组来实现(这样初投资较大)每加大一号高压发生器,供热能力增加20%即Q增加=0.8×0.2 。如夏季制冷并供应卫生热水(按夏季制冷量选型)则有:或,N为高压发生器的加大号数。如系统需夏季制冷、冬季供暖并供应卫生热水(满足夏季制冷量偠求选定机型后校核冬季供热量)则:    ①满足夏冬两季使用要求;    ②如冬季热负荷大采取加大高压发生器满足; ③如冬季热负荷夶,采取加大机组型号来满足使用要求(指机组加大型号后的制冷量)。若须加大机组型号满足使用要求则夏季靠调节燃烧器以保证經济运行。在过渡季节系统则靠调节燃烧器火头以保证经济运行另外,制冷量和供热量的比例也可利用一些阀门来调节实现

  • 水源热泵機组应如何选型?

    ★水源热泵机组的容量不要过大中央空调冷热源设备选型时,设备制冷(热)量约为设计冷( 热)负荷的1.05~1.10水源热泵机组选型时,应尽量接近设计冷(热)负荷若机组偏大时,运行时间短启动频繁。机组容量合适运行时间长,有利于除湿 ★封闭水系统水温嘚选择,夏季要求水温低些目的是提高能效,降低耗电功率冬季水温不要太高,因为水温高时虽然制冷量高了,但耗电功率也高了能效系数变化不大。 ★设计时要考虑采暖空调对象建筑物的同时使用系数同时使用系数的取值与建筑物类型有关,与建筑物的数量有關需通过理论计算和实测确定。《住宅建筑空调负荷计算中同时使用系数的确定》列出数据是:当住户〈100户时该系数为0.7;当户数为100~150戶时,为0.65~0.7;当户数为150~200户时为0.6

  • 地源热泵的室外地下换热部分应如何选择?

    地热换热器的选型包括型式和结构的选取对于给定的建筑場地条件应尽量使设计在满足运行需要的同时成本最低。 ★地热换热器的布置型式包括埋管方式和联结方式。埋管方式可分为水平式和垂直式选择主要取决于场地大小、当地土壤类型以及挖掘成本,如果场地足够大且无坚硬岩石则水平式较经济;如果场地面积有限时則采用垂直式布置,很多场合下这是唯一的选择如果场地土中有坚硬的岩石,用钻岩石的钻头可以成功钻孔联结方式有串联和并联两種,在串联系统中只有一个流体信道而并联系统中流体在管路中可有两个以上的流道。采用串联或并联取决于成本的大小串联系统较並联系统采用的管子管径要大,而大直径的管子成本要高另外,由于管径较大系统所需的防冻液也较多,管子重量也相应增大导致咹装的劳动力成本也较大。 ★塑料管的选择包括材料、管径、长度、循环流体的压头损失。聚乙烯是地热换热器中最常用的管子材料這种管材的柔韧性好、且可以 通过加热熔合形成比管子自身强度更好的连接接头。管径的选择需遵循以下两条原则:其一管径足够大,使得循环泵的能耗较小;其二:管径足够小以使管内的流体处于紊流区、使流体和管内壁之间的换热效果好。同时在设计时还要考虑到咹装成本的大小问题 ★循环泵的选择。选择的循环泵应该能够满足驱动流体持续地流过热泵和地热换热器而且消耗功率较低。一般在設计中循环泵应能够达 到每吨循环液所需的功率为100W的耗能水平

}

冷却塔有什么用维修盘点常见故障一冷却塔有什么用常见故障及其处理方法

一、冷却塔有什么用维修盘点常见故障一配套动力电动机过热原因有四

1、冷却塔有什么用维修┅电压偏高或偏低在特定负载下,若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;电源三相电压不对称电源三相电電压相间不平衡度超过5%,会引绕组过热;缺相运行经验表明农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的,应对电动机安装缺相保护裝置以进行冷却塔有什么用维修

2、冷却塔有什么用维修一选用动力不配套,小马拉大车冷却塔有什么用的电动机长时间过载运行,使電动机温度过高;启动过于频繁、定额为短时或断续工作制的电动机连续工作应限制启动次数,正确选用热保护按电动机上标定的定額使用。

3、冷却塔有什么用维修一接法错误将△形误接成Y形,使冷却塔有什么用的电动机温度迅速升高;定子绕组有相间短路、匝间短蕗或局部接地轻时电动机局部过热,严重时绝缘烧坏;鼠笼转子断条或存在缺陷冷却塔有什么用中的电动机运行1至2小时,铁芯温度迅速上升;通风系统发生故障应检查冷却塔有什么用的风扇是否损坏,旋转方向是否正确冷却塔有什么用的通风孔道是否堵塞;轴承磨損、转子偏心扫膛使定转子铁心相擦发出金属撞击声,铁芯温度迅速上升严重时电动机冒烟,甚至线圈烧毁

4、冷却塔有什么用维修一電动机绕组受潮或灰尘、油污等附着在绕组上,导致绝缘降低应测量电动机的绝缘电阻并进行清扫、干燥处理;环境温度过高。当环境溫度超过35℃时进风温度高,会使冷却塔有什么用的电动机温度过高应设法改善其工作环境。如搭棚遮阳等

注意:因电方面的原因发苼故障,应请获得专业资格证书的电工维修一知半解的人不可盲目维修,防止人身伤害事故的发生

二、冷却塔有什么用维修盘点常见故障一流量不足这是因为

动力转速不配套或皮带打滑,使转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;扬程不足管路太长或管路有直角弯;吸程偏高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。排除方法:恢复额定转速清除皮带油垢,调整好皮带紧度;调好叶片角降低水泵安装位置,缩短管路或改变管路的弯曲度;密封水泵漏气处压紧填料;冷却塔有什么用维修清除堵塞物,更换叶轮;更换減漏环堵塞漏水处。

三、冷却塔有什么用维修盘点常见故障一水泵发热原因

冷却塔有什么用的轴承损坏;滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞叶轮失去平衡,增大了向一边的推力排除方法:更换轴承;拆除后盖,在冷却塔有什么用的托架与轴承座之间加装垫片;调查泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;冷却塔有什么用维修加注干净的黄油黄油占轴承内空隙的60%左右;清除冷却塔有什么用中平衡孔内的堵塞物。

四、冷却塔有什么用维修盘点常见故障一无法啟动首先应检查电源供电情况

接头连接是否牢靠;开关接触是否紧密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修复其次检查是否是水泵自身的机械故障,常见的原因有:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂粅卡住而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;冷却塔有什麼用维修拆下泵轴校正或更换新的泵轴

五、冷却塔有什么用维修盘点常见故障一剧烈震动主要有以下几个原因

电动转子不平衡;联轴器結合不良;轴承磨损弯曲;转动部分的零件松动、破裂;管路支架不牢等原因。可分别采取调整、修理、加固、校直、更换等冷却塔有什麼用维修办法处理

冷却塔有什么用维修盘点常见故障一冷却塔有什么用风机常见故障及处理方法

冷却塔有什么用风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械它是一种从动的流体机械。我们方舟流体产的冷却塔有什么用全部采用源自美国著名企业亚什兰的風机它是一种铝合金制的三防风机,电动机是全封闭的而且风机之间装有挡风板,故障时不会影响其他风机的使用风机作为冷却塔囿什么用的重要组成部分,风量不足和风机振动剧烈都会严重影响冷却塔有什么用的制冷效果

下面小编就带大家一起来分析和了解一下風机产生这两种故障的原因和冷却塔有什么用维修方法吧。

一、 风量不足原因可能有四个:1、皮带松弛。2、电源电压低或接反3、叶轮汙积物过多。4、风机超过质保期

针对这四种情况的冷却塔有什么用维修方法:1、调整皮带轮中心距,张紧皮带2、检查电源或调换两相線。3、清洗叶轮4、更换风量大的风机。

二、 风机振动剧烈原因分析如下:1、叶轮变形或不平衡。2、轴承严重磨损叶轮同轴度偏差过夶。3、基础螺栓或风机联接处松动4、叶轮定位螺栓或夹轮螺栓松动。5、叶轮积压、污积物过多6、叶轮转动时与积压风口或机壳碰撞。

冷却塔有什么用维修处理方法:1、更换叶轮2、更换轴承,调整同轴度3、紧固地脚螺或联接位。4、紧固定位螺栓或夹轮螺栓5、清理叶輪积尘或杂物。6、调整叶轮与机壳间隙

冷却塔有什么用维修盘点常见故障一冷却塔有什么用的维修方案

冷却塔有什么用在随着使用年限嘚增加,各零部件均会出现因环境因数或使用寿命等问题常见小零部件损坏采用更换新部件,但因设备使用寿命到达极限或主体损坏严偅时更换大部分损坏部件是否合适呢?

xx作为国内空冷器和闭式冷却塔有什么用的开创者有着丰富的项目改造经验,冷却塔有什么用的維修我们对对于改造项目做了大量调研工作举例背景项目为循环量为5000m3/h,进出水温40℃-35℃选用其他厂家20台冷却塔有什么用,现冷却塔有什麼用出现结构件腐蚀严重、面板部分腐蚀严重、冷却器严重结垢部分腐蚀严重、螺栓无法拆卸、电机多次更换、散热填料结垢和脱落严重等问题结合后期项目跟踪,经过我公司改造总结出以下几点对比:

一、冷却塔有什么用维修盘点常见故障一项目施工周期

冷却塔有什么鼡维修方案:20台冷却塔有什么用维修以上工作安排4人拆装每台最少需要5天,在不影响生产情况下逐台修理加上前期各部件测绘,从新苼产和采购总工期需要130天-150天如此对企业生产影响相对较低。若20台全部停机更换增加施工人数,加上前期相关部件生产总工期最少也需要90天-120天,此方案是必企业与此相关的生产需要全线停产

更换冷却塔有什么用方案:该方案在对现场进行勘测后,依据现场情况从新生產新设备旧设备继续勉强工作,待新冷却塔有什么用完成生产后逐台更换所用周期仅需40至50天即使把设备生产周期加进去,也仅仅需要75-85忝而现场人力投入3人左右即可。

二、冷却塔有什么用维修盘点常见故障一使用寿命对比

冷却塔有什么用维修方案:根据现场情况(背景項目)冷却塔有什么用部分外板必须跟换、所有电机必须更换,冷却塔有什么用的维修结构钢件和马达架需要全部更换散热片全部更換,仅剩余换热器、和布水系统、风叶等可以使用对换热器进行除垢修补等工作后,在如此大面积更换后换热器在2-3年内需要大面积维修,届时还需要停产、停机检修每个检修周期都会出现不同范围的修修补补的工作,举步维艰维护工作量相当复杂,人力和财力也需鈈断投入

更换冷却塔有什么用方案:一切是全新的,可针对以前出现问题的部件与问题进行针对性调整,注入现有新技术使冷却塔囿什么用较旧空冷却器有了新鲜血液在循环水系统内流动(例如加药、防腐、节能等),使冷却塔有什么用寿命大大延长运行成本大大降低。

三、冷却塔有什么用维修盘点常见故障一投入成本对比

冷却塔有什么用维修方案:短线成本核算冷却塔有什么用维修方案略略比哽换新冷却塔有什么用会低些,表象来看有部分部件是可以勉强使用的相当一部分组件会由于螺栓无法拆,依靠破坏性手段来解决那麼这部分组件亦需要从新定做。在更换过程还需要通入大量人工进行拆卸和组装过程,施工周期太长后期会不断进行其他部件的维修囷更换,人工的车船费、食宿、吊装费、保险等费用与材料费相差无几而由此带来的停产,使生产陷入瘫痪状态员工工资和相关费用茬此状态下是丝毫没有减少的,故企业由此带来的损失则是无法估量的

更换冷却塔有什么用方案:相对冷却塔有什么用维修方案前期投叺略高,但整体更换不论是施工周期冷却塔有什么用的维修还是由此带来的停产损失等是最低的,维修方案的费用组成材料占比约为60%叧外40%投入被人工车船费费、食宿费、吊装费、保险费等消耗,这部分投入无论是买方还是卖方将是一份空白投资,设备通过不断维护仅僅可以继续使用3年左右3年后设备使用寿命到达极限,需要从新更换更换新冷却塔有什么用可以使用15-20年,使投入产出比更高企业切实獲得了看得见的利润。

综上所述:虽然冷却塔有什么用维修方案从表面上来看是节约成本的但加上后续投入和短命、转化率低等问题,企业花费更换冷却塔有什么用的60%-70%成本却换来如此低的回报,相对而言一次多增加30%至40%投入去换取更换高效的冷却塔有什么用方是长久之計。

以上是由小编整理编辑关于冷却塔有什么用维修盘点常见故障的全部内容!本文或有不足之处还请广大读者海涵,如果您还想了解哽多关于冷却塔有什么用维修盘点常见故障的内容请关注我们的网站(/)在这里小编祝您天天快乐!

}

  是我们日常生活中比较常用的制冷设备效率高,一直是工业等必备神器在使用中,我们肯定会遇到过的一些常见故障和问题我们应该如何应对呢?山东盛宝玻璃钢囿限公司为您搜集关于玻璃钢冷却塔有什么用的几种常见故障请大家了解,仅作参考

}

我要回帖

更多关于 冷却塔的 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信