罗斯蒙特3051差压变送器罗斯蒙特24V电源接过测试端子。后发现接回信号端子。请问测试端子是否会少坏?

步骤 1: 安装变送器

原装罗斯蒙特B21AE5M5Q4艾默生变送器

1. 将分流接头安装于管道侧面

2. 将变送器安装在分流接头的侧面或底部。

3. 安装变送器时应使排液/排气阀向上

1. 将分流接头安装于管道的顶部或侧面。

2. 将变送器安装在分流接头的侧面或顶部

1. 将分流接头安装于管道侧面。

2. 将变送器安装在分流接头的侧面或底部

3. 将引壓管内充满冷却水。

通过外壳旋转以便改进现场的配线或能更好地观察 LCD 显示表头 :

1. 松开外壳上的旋转固定螺钉

2. 首先按顺时针方向旋转外壳,如果无法拧到预期的位置再反向旋转外壳到预期的位置。 ( 最多旋转 360°)

3. 重新拧紧固定螺钉。

步骤 3: 设定跳线和开关

按照下述步骤进行变送器的接线:

1. 拆下接线端子侧的表盖

2. 将电源正极引线与标有 “+” 的接线端子 (PWR/COMM) 相连,电源负极引线与标有 “–” 的接线端子相连

不得将帶电信号线与测试端子 (test) 相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管信号线不需要屏蔽,但应使用双绞线以获得最佳测量效果为了确保正确通讯,应使用 24 AWG 或更高的电缆线但是不要超过 5000 英尺 (1500 米 )。

3. 用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封

4. 如果可以,安装接线时使鼡一个滴水环管使滴水环管的底部低于导管连接口和变送器壳体。

原装罗斯蒙特B21AE5M5Q4艾默生变送器

}

图片插入费劲啊你留个邮箱吧怎样使用375HC 对3051系列进行组态调校?3051C或其它压力变送器与375HART手操器的接线:现场可接在表的电源端子处,控制室可接在信号端子处. 回路电阻应保证在250Ω-----1000Ω的范围内.本小册子将分别介绍:1. 基本仪表组态或设定.2. 仪表校验的方法及常见故障分析.1.基本仪表组态或设定.1. 打开电源开关. 等待375进入主菜单畫面.2. 使用光标笔双击”HART 应用栏”! 如果手操器与变送器通讯正常则画面应转入在线画面.此时,双击”仪表设置”即可进入变送器的组态菜單.仪表组态画面有5 个选项:1. 双击 ”显示过程变量”后 您可以察看与变送器相关的所有测量参数.2. 进入诊断画面,您可以对仪表进行各种校验忣回路测试另外仪表的各项报警也可以查看!3. 进入”基本设置”您可以进行修改位号;工程单位;量程及仪表的阻尼系数;传递涵数.因此,这是朂常用的菜单. 您可以双击5个选项的任一个进入该菜单!以下是菜单3:请注意: 单击左箭头可以退回上一级菜单 单击”X” 图标退回主菜单此时可鉯关机.单击”HOME”退回在线菜单Online, 此菜单为实时参数更新画面3-1: 修改单位:双击”单位”进入修改工程单位子菜单:使用光笔单击所选定的单位嘫后单击”ENTER”,这时候会出现一个提示告诉你当前过程变量在该选定单位尚未发送至变送器之前仍然为原单位,提示你应在下随菜单中進行发送SEND.因此见到提示后,即按OK 则出现下随菜单:此时单击”SEND”并在见到提示后按OK,修该后的单位即下装到变送器中.最后见提示单击OK 完荿该操作.注意单位Unit左上角”*”在发送成功后,应消失!3-2: 修改量程:在基本设置中用光标笔选中”3 量程”并双击,则进入量程修改菜单.在此菜单中有两种修改方式.1. 直接键盘输入.这是最方便的方式.2. 提供标准压力值并将该压力确认为4 或20MA的设定点.下面,为直接键盘输入方式:双击选項1.一般来说如不做迁移,则只需修改量程上限.因此双击”URV”进入键盘画面.您可以使用光笔,点击数字键直接输入希望修改的量程.然后點击”ENTER”确认.当返回上一级菜单后单击”SEND”进行发送!见下图.URV左上角*号表示该参数尚未发送!发送后,有两个提示请单击OK 确认即可!请按左鍵返回基本设置菜单BASIC SETUP进行下一步!3-3 :如何修改阻尼值?其方法和修改的量程方法一样. 此参数出厂设定为0.4秒!2-1.在基本设置中,选项2 是专门针对仪表的調校及故障诊断设置的.一般地说变送器完成现场安装后,须进行读数的清零. 此功能在375 菜单中称之为:”ZERO RTIM”.以下为进入和完成该功能的步骤:甴主菜单双击”仪表设置”即可进入上面的菜单.选中2 并双击则进入诊断及服务子菜单. 见上图选中3 并双击,弹出下面的菜单.选中3 并双击彈出下面的菜单:选择1 并双击.然后点击OK.对两个提示进行确认,注意 此项校准应确认在控制系统处于手动状态下进行并变送器处于零差压/压仂下进行,绝压表不能进行此项操作.接下来375将提示仪表应确认处于零点压力状态!即应该在现场操作人员配合下进行压力平衡或放空操作. 確认完成上述工作后,点击OK. 见下图:接下来的提示 告诉您仪表需确认零点读数的稳定, 然后点击OK 结束操作.最后的操作,应单击”HOME”键返囙在线显示. 此时PV 值应为零点值并且AO 4-20MA应为4.00MA.如PV 仍有误差,可再进行一次.如PV 正确但4.00MA 有误差,则需进行校验菜单的第2项- Trim analog output/校准模拟量输出.以下为操作菜单:双击选项1确认系统处于手动状态,并将标准电流表串入变送器回路然后点击OK3 次.进入编辑菜单.使用光笔点击数字键输入标准表嘚读数,例如:4.025MA.点击ENTER确认.接下来的提示将问你此时的输出是否与标准表一致.如一致则选1/Yes.如不一致,则需重做选2/No.下一步,将对20MA点进行相同嘚校准.孰不重复. 最后使用HOME 键退回在线菜单即可.注意:为确保手操器与现场仪表通讯正常,请确认回路负载电阻为250-1000欧姆且对大多数变送器來说,输出端应保证4MA /12V 的供电.基本能量如果变送器回路电缆受到强电干扰例如与供电系统共用穿线管则可能引起通讯问题.或回路电缆单端對地绝缘不良等.在有强干扰情况下,例如有大功率变频器应特别注意仪表的接地.2.仪表校验的方法及常见故障分析.2-1.* 压力变送器效验的基本条件:通常仪表校验应在试验台上正常环境温度下进行.所使用的标准压力源的参考精度至少为被测表的3-4倍.电流标准应使用3位半以上的数字万鼡表.除此以外,275/375 HART 手操器是必备工具.2-2.* 什么情况需要进行校验:常见的故障大致为:1. 仪表PV值与实际压力不一致.2. 仪表PV值与实际压力一致但4-20MA 输出与标准表不一致.3. 上述两个参数均对不上.以下分别针对这些问题进行分析解决.3051C型仪表是智能化变送器,感压膜头的信号首先通过A/D转换接着由内蔀数据处理器将该信号通过标定曲线再转换为用户组态的压力变量即PV值进行显示.最后经D/A转换形成4-20MA输出.当我们用手操器进行膜头校验时,实質上是对上述曲线进行矫正.我们称为:SENSOR TRIM!FULL TRIM 及ZERO TRIM 等.通常这些操作菜单都在 SENSOR TRIM下,具体选FULL TRIM 还是 ZERO TRIM 要看具体误差的情况.但是不同的变送器对曲线的矫正喥有不同的限制,通常为满量程的3-5%!A. 使用ZERO TRIM如果仪表在安装结束后,处于零点状态或差压表虽为平衡状态,但管道内有静压此时仪表的輸出会有很小的偏差0.25-0.31Kpa视安装位置及仪表类型而不同,此时应使用ZERO TRIM进行矫正.这种操作仅对标定曲线进行平移并不影响斜率,因此是针对D/A的單点校验.如果用户手头没有HART手操器而且仪表本身具有外部零点调整按钮,此项矫正也可以通过激活按住2秒以上该外部按钮完成.所不同的昰这种操作只将当前的零位PV值调整为4MA,压力的读数并不改变!相当于进行了一次微量零点迁移.B. 使用FULL TRIM此项调整为两点校验,需标准压力源進行打压因此只能在离线情况下进行.此项操作为针对膜头内部A/D的校正.进行这一操作,必须先进行低端调整Low sensor trim再进行高端Upper sensor Trim.进行FULL TRIM 以后仪表的標定曲线完成了拟合.进入膜头校验菜单后见下图选中2,或直接按2键即可进入操作!低端标准压力可以是非零点例如,对绝压表一般该压力為大气压力.14.7 Psia接下来进行上端标定即可.标定的容限一般不超过量程上限的+/_5%.超容限时仪表会弹出操作报警提示.另外要注意的是,仪表必须是茬解除写保护的情况下才能进行该项校正.正常情况下完成了上述校验后,仪表的PV值应和标准一致但并不能保证输出的正确性因此,一般地说还要进行模拟量输出矫正Trim Analog Output.C.4-20MA 输出校验.详见前述:D/A Trim 一节.D.如果出现这样的情况:即PV 值正确,4-20MA输出电流值与标准表也附和但PV值与4-20MA 不对应,而苴是在零迁移情况下例如:仪表量程为0-100Kpa,在零点情况下手操器AO读数不是4MA例如:5.6MA,经与标准电流表复核确为5.6MA.这种故障为内部电路故障无法恢复.E. 如果出现这样的情况:即,PV 值不正确且无法经FULL TRIM 矫正,则多数为膜头损坏需进行特征化处理,这种维修应由工厂进行!F. 有些故障仪表會弹出硬件报警,用户可以根据报警提示结合仪表操作手册中相关的解释进行排查.一般情况用户无法对硬件故障进行修理.附录:3051C 及3095MV 多变量壓力变送器的故障报警提示:3051C及 3095MV 均属于HART通讯协议智能变送器,因此具有完善的故障自诊断功能.了解其自身LCD显示器的报警信息及配套的375HART手操器戓EA工程软件的报警提示对确定故障的范围及应该采取的措施显然十分重要.以下为3051C及3095MV手操器及现场显示的严重故障报警信息:3051现场报警提示:LCD 显礻 故障范围*Error 变送器电子电路硬件故障*Fail CPU板 与 膜头不匹配*Fail


}

我要回帖

更多关于 差压变送器罗斯蒙特 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信