110KV主变压器CT变压器漏油的原因因是什么?

变压器的CT是电流互感器与变压器的电压无关,如果是30KAV的变压器低压测电流大约50A,用75/5的互感器互感器二次要与仪表相匹配

免责声明:本页面内容均来源于用户站内编輯发布,部分信息来源互联网并不意味着本站赞同其观点或者证实其内容的真实性,如涉及版权等问题请立即联系客服进行更改或删除,保证您的合法权益

}

变压器差动保护CT接线方式的探讨

摘要:文章通过对电磁式、晶体管式、集成电路式和数字式变压器差动保护CT接线方式问题的讨论分析了各种型式的变压器差动保护不同嘚测量原理及其对单相接地故障灵敏度的差异。

关键词:CT接线;变压器差动保护;讨论

近年来计算机和数字处理技术在电力系统继电保護领域取得了非常成功的应用,基于微处理器的数字式保护装置已经成为各个保护制造厂家的主导产品微机型装置所带来的绝不只是在え件品质和工艺水平上的进步,而且还使得许多新颖和完善的保护原理应用于实践成为可能这一点可以从如下对各种型式变压器差动保護CT接线方式的讨论中得到印证。

1一次变压器差动保护误动原因的分析

某电厂启动备用变压器采用全星形接线(Y0/Y/Y)方式220 kV侧中性点直接接地,低压侧双绕组中性点经高阻接地系统接线如图1所示。该变压器配置集成电路差动保护装置由于变压器各侧电流同相位,无需相位补償所以变压器三侧的差动保护CT二次接线均为星形。

该变压器在投运初期曾发生高压侧区外单相接地故障时差动保护误动事故。经过对錄波数据和事故过程的分析误动原因是:变压器高压侧中性点直接接地,在电网发生任何接地故障时将成为零序故障分量的通路,在變压器零序励磁电抗中产生汲出电流[1]这一电流在系统发生单相接地短路时,最大可以达到0.46倍变压器额定电流因为该启备变低压侧昰不接地系统,无零序电流通路所以此零序故障电流仅能在高压侧存在。当变压器三侧差动保护的CT二次电流

}