暗敷在顶棚穿管暗敷内的管线需要开凿?

暗敷美观:维修方便有问题时维修困难,不能随便增加朽插线槽明装:维修方便,可随时增加灯插及更换电线,但不够美观。各有优缺点

}

现在总电表箱设置在底下室然後沿墙敷设至各户配电箱,每户用BV10的线由于是有六层,所以没用电井所以就沿墙穿PC32的管暗敷,一梯二户这样的话就共有12跟PC32的管子在牆里面,这样对墙体的强度有没有影响啊如果是沿柱子暗敷,这样多的管子结构允许么

现在总电表箱设置在底下室,然后沿墙敷设至各户配电箱每户用BV10的线,由于是有六层所以没用电井,所以就沿墙穿PC32的管暗敷一梯二户,这样的话就共有12跟PC32的管子在墙里面这样對墙体的强度有没有影响啊,如果是沿柱子暗敷这样多的管子结构允许么?

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵權问题请,我们将及时处理!

  • 有影响的可以考虑分开成两束从箱子的两侧边引上。这么多的管子集中埋在柱子内对结构也有影响

  • 赞哃楼上分两侧在墙内引上;如果12根管都走柱内,柱子就报废了

  • 进户管我一般都选SC25的,既然是1梯两户为什么不在楼梯两侧的墙上敷设呢,一边6根若是在一面墙上敷设12根管,而且还是PC管结构专业的当然不干。沿柱子暗敷除非在柱子上有插座之类的,一般情况下除非不嘚不沿柱子暗敷就不要采用这种方法这样很破坏柱子的结构的。

  • 可以考虑用分区域树干式配电

  • 集中式总表箱在地下室进行各户用电计量如何采用树干式配电?一户一表只能放射式配电吧

  • 你的插座装反了:lol

  • 最好能够分层设电表,北京都是分层设置的很简单,6层楼最多3根管

  • 怎么不设两个表箱,分开敷设

  • 最好不要走结构沿墙敷设

  • 分为墙两侧布置,实际施工时都是分开布置在墙两侧的

评论 请使用文明语言進行专业交流恶意灌水将受到惩罚

}

电气设计施工图中常用线路敷设方式: C Concealed 暗敷

BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

CE: 沿天棚面或顶棚穿管暗敷面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

CC: 暗敷设在顶棚穿管暗敷内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚穿管暗敷内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

二导线敷设方式的表示

三,灯具安装方式的表示

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC

地板或地面下敷设:FC

}