CT的ct接线方式P1 P2,S1 S2同时接反有影响吗

只要三相互感器的S1分别接电表的3、6、9(互相不短接)S2接地是不会有问题的。但总有点不习惯通常都是电表的3、6、9(尾端短接做中点接地)。上题习惯上应接369的S1端接地

你对这个回答的评价是?

}

 各种各样的互感器在长时间使用の后需要定期进行性能测试,因此需要用到互感器测试仪试验的过程中,进行互感器的CT测试需要经常做本文就来给大家简单进行互感器测试仪用于各种CT的实际ct接线方式方式详解。

        (4)用2.5mm2红线和黑线将CT的二次侧连接到测试仪“Output”S1和S2插孔用1.2mm2黄线和黑线将CT的二次侧连接到測试仪“Sec”的S1和S2插孔,注意两根黑线连在CT二次侧已接保护地的同一端子上

        (5)用1.2mm2绿线和黑线将CT的一次侧连接到测试仪的“Prim”的P1和P2端子上,P2通过黑线与CT一次侧连接到保护地的那个端子相连

        注意:一次端子H1不能接地,否则一次侧都接地了则测试仪不能获取正确结果。

        变频式互感器测试仪和普通型互感器测试仪的ct接线方式方法会有所区别,本文主要讲解的是变频式互感器测试仪的ct接线方式方法电力工作鍺在工作中,需要根据实际情况来进行判断ct接线方式


}

如果ct接线方式正确(指的是一佽连接和二次出线接的端子)就是P1和P2反了,或者S1和S2反了更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响 1、如果接电流表,发现反轉了一次或者二次反一下就可以了。 2、如果用在计量的话一次二次同时反了电流互感器的P1 P2接反对电表的计量有什么后果? S

你对这个回答的评价是

如果ct接线方式正确,(指的是一次连接和二次出线接的端子)就是P1和P2反了或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反对設备都不会有影响。

1、如果接电流表发现反转了,一次或者二次反一下就可以了

2、如果用在计量的话一次二次同时反了,也就正确了如果只反了一次或二次则出现反转。

电力公司为了防止用户改变ct接线方式影响计量收费,都在计量表计上或者计量柜上有封印

你对這个回答的评价是?

}

我要回帖