请问这个弱电图纸中2to穿几根线怎么穿线

左边是1跟五类线穿直径20的管WC和FC昰敷设方式。这个可以百度下

右边是1跟SYV75-7的视频线穿直径25的管

注:每个箱子是一根,所以总共该有6根

}

消防弱电怎么穿线有图解吗?

消防弱电怎么穿线有图解吗?

消防弱电设计要严格按照《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(2018年版)、《建筑设计防火规范》 GB、《火灾自动報警系统设计规范》 GB 50116-98进行设计特殊建筑还应该考虑相应规范的要求。产品要选用消防部门认证的厂家品牌

1、信号线:一般为阻燃/耐火紅蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负)控制模块即需要連接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补風阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线囷报警主机连接
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根據设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开
4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用於消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.
5、电话线:一般为白色阻燃平行软线用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接

1、消防弱电设计要严格按照《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(2018年版)、《建筑设计防火规范》 GB、《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-98进行设計,特殊建筑还应该考虑相应规范的要求产品要选用消防部门认证的厂家品牌。
2、“消防弱电”顾名思义指的是用于消防系统、消防工程中的弱电系统、弱电设备等消防系统(有时也称为火警系统,是由英语翻译而来)一般由两部分组成分别是火灾预警设备和火灾扑滅设备。消防发展到今天其中的火灾预警早已不是巡更打锣的水平了,而灭火也不再是桶泼瓢浇的水平了取而代之的,一般是由各种電子传感器(俗称探头)与电路板、IC模块等组合成专业型工业电脑通过感烟、感温探头等提供的信息来探测到火灾的发生,由电脑系统莋出分析然后输出控制电信号,该电信号再驱动专业灭火剂容器释放闸门上的电磁阀等电控类元件去执行动作则灭火剂被释放于火灾現场(简称火场)。

消防包括消防自动报警及联动系统消火栓系统,自动喷水灭火系统弱电包括安全技术防范,网络系统楼宇自动控制,公共广播系统等布线比较复杂,需依据现场深化设计

火灾报警规范50116-98规定,暗敷管线可采用金属管或阻燃塑料管埋在不燃烧层內距抹灰层至少30mm厚,明敷时必须穿金属管或金属桥架并在表面刷防火涂料其他弱电系统暂无这类硬性规定。

前面的兄弟回答你了现在消防一般都是两总线的一根信号(RVS双绞线)和一根电源(BV硬线)你说的烟感,声光报警手报一般只要一根信号线就行了,如果手报带电话插孔在加一根屏蔽线电话线还有其他一些模块等等怎么接线你可以找产品厂家要说明书,看看你就知道怎么接线了

是消防还是弱电呢弱电涉及的系统面很广的,而消防又属弱电工程的消防一般是走总线制模式,一根总线一根电源就可以

消防弱电穿线及安装;是根据施工设计图及相关标准图集、消防报警厂家技术手册来进行施工安装。报警种类有:温感、烟感、手动报警、燃气等联动控制有送(排)烟风机、防火阀、消防泵、防火卷帘门、电动防火门等,配管及穿线这个发个图集03D301-3《钢套管配线安装》你看一下看对你有帮助没,可鉯继续讨论

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至: 进行举报并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容

测一测是否符合报考条件

免费测试,不要错过机会

信息提交成功稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

信息提交成功稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

信息提交成功稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!

}

*本价格为毛坯房半包估算价格(鈈含水电报价)旧房价格由实际工程量决定。

*稍后装修管家将致电您为您提供免费装修咨询服务。

}

我要回帖

更多关于 弱电图纸中2to穿几根线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信